Возможно ли применение полипропиленовых труб для гликолевого холодоснабжения? При том что температура гликоля -10С. Необходимо подтверждение.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

10.03.2016 в 18:49:16

Легкий написал: Возможно ли применение полипропиленовых труб для гликолевого холодоснабжения?

Хоть для соляной кислоты. Полипропилен химически весьма инертен. Теоретически возможны сложности на резьбовых переходах из-за эластомеров, но тут берёте описание от производителя и смотрите допустимые среды для труб и фитингов. Компенсаторы теплового расширения надо закладывать побольше, чем по методике, раза в 2, из-за пониженной гибкости труб на холоду. А лучше сделайте, если нет множества ответвлений и трасса длинная, на металлопластике на пресс-фитингах.