cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

12.03.2016 в 10:50:17

Знаю уже спрашивал,но сейчас появилась возможность сделать фото и приобретен ПС(лесенка 50х80) и дабы не запарывать ППР решил узнать наверняка)До нижнего отвода 1.50м.между отводами 50см.ПС будет на соседней стенке.

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.03.2016 в 17:16:54

Что ни кто не знает что ли?

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.03.2016 в 17:21:10

Подключил короче вот по этой схеме. Полотенчик ведет себя странно, то огненный долгое причем время, то просто теплый. В чем может быть косяк?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

19.03.2016 в 17:37:50

cuper написал: .в чем может быть косяк?

Чисто моё мнение что проблема может быть в "ступеньке" на подаче, или банально нарушенная циркуляция на стояке ГВС. Встречался с этим на одной квартире. Пока разбора нет, сушилка еле тёплая, как разбор воды начинается, так и сушилка горячая. Хотя до этого явно всё нормально было, так что остаётся "ступенька".

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.03.2016 в 17:46:43

Мегавольт., и что с этим можно сделать?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

19.03.2016 в 22:18:33

Не знаю позволяет ли модель, но думаю если в диагональ подключить, то ситуация улучшится.

0
sergei3k
sergei3k
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

20.03.2016 в 10:01:25

Мегавольт., На первой схеме "ступеньки" считай не было (труба от стояка шла вниз), а вот на вашей ступенька появилась: и теперь воздух из левого верхнего фитинга сам выходить не будет ( и через правый Маевский тоже). Придётся либо ставить спецуголок с встроенным Маевским, либо каждый раз при отключении стояка стравливать воздух откручиванием фитинга. ИМХО причина неравномерного нагрева - водоразбор по стояку.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

20.03.2016 в 12:25:38

Причина - борьба циркуляционного и гравитационного напоров. Способ решения "в лоб" - несмещённый байпас. Для предотвращения терморасширения может оказаться нужным поставить дополнительно компенсатор, трубу кольцом загнуть, например.

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

20.03.2016 в 14:25:43

Мегавольт., У меня универсальная на любой могу подать,но эта схема явно со ступенькой sergei3k, А если так подключить? psnsergey, Это как загнуть кольцом? Кстати правильно я сделал что верхний отвод подключил к правому нижнему углу,а нижний к левому? (ПС на противоположной стенке) руководствовался тем что верхний к ближнему,нижний к дальнему углам.

0
sergei3k
sergei3k
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

20.03.2016 в 14:44:46

cuper, Всё равно между верхней перемычкой на ПС и фитингом подключения будет стоять воздушная пробка... Для подключения "низ-низ" безразлично куда подключать отводы: мне удобней подключать нижний к ближнему отводу (трубу веду горизонтально с небольшим подъёмом), а верхний к дальнему почти по прямой (если Рехау)или горизонтально и вниз (если полипропиленом)...

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

20.03.2016 в 14:50:08

sergei3k, Ну я так же ппр пробросил только наоборот) А какие есть еще варианты подключения с моими отводами?