Русофил
Русофил
Новичок

Регистрация: 20.05.2016

Нижний Тагил

Сообщений: 4

21.05.2016 в 00:05:10

При гидравлическом испытании теплого пола давление падает до 0, а протечек не видно. Какая может быть причина? Кроме барабашки...

0
Acki
Acki
Местный

Регистрация: 02.06.2015

Воронеж

Сообщений: 351

21.05.2016 в 00:14:52

Чудес не бывает. Может компрессором качнуть, только давление выставить нужное?

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

21.05.2016 в 03:05:49

Русофил написал: при гидравлическом испытании теплого пола давление падает до 0, а протечек не видно. Какая может быть причина? Кроме барабашки...

Русофил, петли как следует пролить, чтобы вся система была без воздуха. Если падает, ищите утечку.

0
Русофил
Русофил
Новичок

Регистрация: 20.05.2016

Нижний Тагил

Сообщений: 4

21.05.2016 в 11:24:07

Монтажники сами в трансе, говорят - первый раз такое видят. 7 контуров, ни капли воды не выступило. На коллекторе все стыки сухие. За пару суток давление уходит в 0. Закачивали поконтурно, стравливая воздух. Если даже где-то воздух остался, в 0 уходить не должно. Трубы - сшитый полиэтилен PE-X. накачивали скважинным насосом до 4,5 бар.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

21.05.2016 в 13:21:44

Русофил, чудес не бывает, значит кран не держит.

0
Продавец
Продавец
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Москва

Сообщений: 398

21.05.2016 в 15:21:09

Трубы раздувает - давление падает?

0
Русофил
Русофил
Новичок

Регистрация: 20.05.2016

Нижний Тагил

Сообщений: 4

22.05.2016 в 01:08:41

Это первое, что подумали - про кран. Заменили, не помогло. Сегодня монтажники именно такое предположение выдвинули - трубы меняют размер. Протечек нет, предложили залить бетон (у меня теплый пол в утепленной шведской плите). После схватывания бетона опять испытаем.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.05.2016 в 19:17:13

Русофил написал: После схватывания бетона опять испытаем.

Странная идея. Потом бетон ломать, чтобы утечку найти?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

22.05.2016 в 21:56:41

Русофил написал: Сегодня монтажники именно такое предположение выдвинули - трубы меняют размер.

Русофил написал: За пару суток давление уходит в 0.

Такого быть Не должно! Что за трубы? P.S Ищите причину, а потом уж заливайте!

0
oversun
oversun
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1661

23.05.2016 в 01:05:50

Попробуйте нанести на подозрительные соединения мыльную воду. Возможно завоздушивание. Выходит воздух, давление падает и до утечек воды дело не доходит.

0
Русофил
Русофил
Новичок

Регистрация: 20.05.2016

Нижний Тагил

Сообщений: 4

23.05.2016 в 12:07:52

Трубы Nanoplast PE-X. Не должно быть - но есть, к сожалению. Воздух спускали и воздухоотводчиками на коллекторе и спускниками на нём же. Коллектор Valtec. Все разъемные соединения в воде. Не может воздух выходить, а вода нет. Так как трубы из сшитого полиэтилена не имеют каркаса, их удлинение под давлением исключить нельзя. На мой взгляд...

0