ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.06.2007 в 04:18:45

Теперь подошла очередь МП. В испытаниях участвуют:МП труба Hakathen немецко-швейцарского концерна Haka Gerodur(PE-RT), Пресс фитинги APE(16Х2),кран Bugatti,муфта Viega,заглушка Sanha. Фитинг с глухого конца трубы сначала разобрал и снял уплотнительные кольца. Торец трубы перед монтажом обрабатывал без специнструмента(обламывающийся нож и ручка столовой ложки):) Прессовал клещами REMS TH16. Опрессовщиком подал в систему 60 бар(темп.40 грд) поддерживал давление в течении 1,5 часов. Результаты. Немного увеличился наружный диаметр МП,никаких течей на фитингах не наблюдалось. Затем под давлением закрыл кран и,по традиции,заморозил. Опять порвало кран(причем в том же месте),с трубой и другими элементами не произошло никаких видимых изменений.

0
Вложение
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.06.2007 в 04:22:04

Еще

0
Вложение
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.06.2007 в 04:25:05

Ну и после

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125092

07.06.2007 в 09:17:04

А вы испытывали ПП на макс давление без заморозки?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

07.06.2007 в 09:53:03

ДОКА написал : Торец трубы перед монтажом обрабатывал без специнструмента(обламывающийся нож и ручка столовой ложки)

  • 5 баллов ! После этого специнструмент должен упасть в цене,иначе пример обойтись без него подан !

ДОКА написал : Фитинг с глухого конца трубы сначала разобрал и снял уплотнительные кольца.

Т.е. прессовали без них ?
Жму руку и желаю успехов. С уважением, Tehnik-san !

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

07.06.2007 в 10:24:25

вопрос не в том, что человек обошёлся без специнструмента, а насколько больше времени у него ушло на работу.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.06.2007 в 10:26:17

BV написал : А вы испытывали ПП на макс давление без заморозки?

Нет,но результат был бы таким же.

Tehnik-san написал :

  • 5 баллов ! После этого специнструмент должен упасть в цене,иначе пример обойтись без него подан !

;)

Tehnik-san написал : Т.е. прессовали без них ?

Именно.

0
wall_design
wall_design
Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

07.06.2007 в 14:33:28

Получается, что самое слабое звено при разводке МП или это кран Бугатти )))

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.06.2007 в 19:59:22

ДОКА написал : и,по традиции,заморозил.

!!

После размораживания не опрессовывалось?

0
Greshnov
Greshnov
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

07.06.2007 в 20:34:12

Дока спасибо за примеры и фото!!!Так держать!!!

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

12.11.2007 в 15:42:21

Дока, а с какой целью снимались уплотнительные кольца с фитинга? Так соединение надежнее получается?