Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4421957

UncleSam976,
Sergey N,
Ну Вы блин даете

@fev.santeh Инста

Сантех.монтаж на 39 этаже элитного жилого комплекса ... ребята "попали" по крупному, т.к. коммуникации замурованы в стены и уже уложена дорогая плитка.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

"Ребята" - заказчики или исполнители?
А что за гирлянды навешаны от ШК до радиаторов?
Я смотрю там ещё и лже-электрики потрудились, судя по проводам.

Tehnik-san, что за краны такие лютые перед фильтрами, со снятыми ручками? Очень толстые! Они же и на батареях.

Mazayac, "ребята" -имеется виду исполнители. "гирлянды" - это подстраховка , питание для шар.кранов с сервоприводом по два шт. на каждый радиатор в роли защиты от протечек

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Андраник- чуток опередил и уже ответил на твой вопрос

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san, что стало причиной такого вот финала?

  • Заказчик по наивности думал что все делают примерно одинаково?
  • Или же подозревал о возможном существовании более качественных и более дорогих исполнителей?

Андраник - я заехал на этот объект, чтобы перевезти своим минивэнчиком моего давнего друга - плиточника с большим кол-вом его инструмента, но уже к себе на объект. Так вот он мне и показал этот "супер-монтаж". До сего момента заказчик ещё был уверен в "качестве за меньшие деньги" поэтому наши обсуждения о сотрудничестве так и остались на словах, но с моим другом он всё таки договорился об укладке плитки там.

зы... лишний раз убеждаюсь, что работать у скупого выгодно ... ведь он платит гораздо больше )))

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san, а, тогда ясно
но для пущего эффекта накидные гайки то ослабил?

Андрей, я хоть и строгий, но справедливый... " ... что нам возиться, коль жизнь осудит" (с)

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

А эти Де Пала - нормальные краны?

Warhamster- я всегда воздерживаюсь давать свои оценки той продукции, с которой мне ещё не приходилось работать

Оцените их лучше сами

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Warhamster, в посте же написано, на 39 этаже стоят, значит нормальные

Tehnik-san написал :
Оцените их лучше сами

Ну я их и в руках вертел - толку-то. На вид нормальные. Мотор крепится на защелке - прикольно.

Попробую что-то нагуглить по форумам - само, вроде, не попадалось ничего. Тогда как про другие куча одинаковых тем на каждом шагу.

Регистрация: 21.02.2014 Уссурийск Сообщений: 4157

Вот Москва в шоколаде!!!! Читаю как инопланетянен ,причём с отсталой планеты.

Tehnik-san написал :
Сантех.монтаж на 39 этаже элитного жилого комплекса ... ребята "попали" по крупному, т.к. коммуникации замурованы в стены и уже уложена дорогая плитка.

встречал похожий монтаж в высотках, в основном в двухэтажных квартирах на крайних этажах. Показывают обычно местные сантехники, с просьбой оценить последствия. )

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 101

А можно поподробнее, в чем попадалово? Выпуск из ванной, смесь электрики с сантехникой - вещи очевидные. Некрасивый монтаж на "скорость", по большому счету не влияет...

Регистрация: 29.10.2011 Новосибирск Сообщений: 185

EV.SA написал :
UncleSam976,
Sergey N,
Ну Вы блин даете

Да я вот так и не смог понять - это излом/трещина или неаккуратная пайка? По ощущениям - был бы излом, дык хлестало бы во все стороны. Особенно с учетом, что это ГВС и тепловое расширение имеет место быть. Может, всё таки пайка "левой лапой"? Перегрели, а потом еще подергали туда/сюда, что наплывы образовались характерные.

Boom написал :
А можно поподробнее, в чем попадалово?

Два сан.узла, в одном душ.кабина с шестью форсунками и через стенку кухня. Как может работать в корректном режиме душ.кабина, когда тройниковая разводка сделана 16мм трубами.Это первое, второе - давление на входе бывает 8кг, рег.давления нет, а внизу ещё 38 этажей, цена квартир без ремонта от 12 "лимонов" , умножьте хотя бы на 10 затопленных.... а в остальном всё прекрасно ...

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

А мне больше всего понравился "особый, негнущийся Штабил". "О.Н.МП" уже был несколько раз - а тут уже какбэ развитие

Sergey N написал :
Да я вот так и не смог понять - это излом/трещина или неаккуратная пайка?

Случай тяжелый

Boom написал :
смесь электрики с сантехникой - вещи очевидные.

Здесь гремучая смесь ,сантехника +электрика+ вентиляция Удобно вкручивать шурупы крепления клипс в оцинковку

Boom написал :
Выпуск из ванной

@fev.santeh Инста

Warhamster написал :
А эти Де Пала - нормальные краны?

На некоторых объектах стоят (заказчики покупали)- нормальные.

B.S.V., мне вот они тоже нравятся, особенно фича со снятием мотора без лишнего геморроя... Ну и вообще, тостые такие сами краники.

А вот мой брак , левак , косяк ...так как когда делал ремонт понятия не имел о качестве и правилах , только читая Мастерсити начал прозревать
все началось с гибкого шланга , благополучно затопил кухню за 5 минут гор.вод.
[

]()
затем вспомнил о переделанном стояке , так как полотенцесушитель не смогли провести, заузили диаметр, металлопласт и т.д у соседа сверху вода теплая шла, отказ. поставил электрический, поставили м.п на стояк плюс америкака, переделал на оцинковку но тоже криво-косо
[

]()
[

]()
а также везде валтек , п.п пилса , плюс сделали через тройники с одной трубы по всем потребителям
[

]()
[

]()
ну и напоследок решил на кране подводку поменять на рукомойнике и обнаружил что вся резьба сгнила за 6 лет
[

]()
[

]()
[

]()

Регистрация: 03.09.2010 Протвино Сообщений: 359

Неожиданно но факт,
Разбирал сборку ф25

Регистрация: 20.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 980

dinand написал :
Разбирал сборку ф25

Зажимал наверно сильно. Я тоже ломал их много раз. Потом приваривал и больше не ломались.

Сегодня пускал воду на даче , гибкая подводка с подключением папа мама отгнила , развалился разъём папа , отстояла сезон , и что самое поганое эта часть отгнившая осталась в пропилене. Пришлось разбирать сайдинг (c внешней стороны дома я из протянул) , ехать в мерлен за сварочным для труб и перепаивать кусок трубы. Дома подводка гибкая стоит на кухне и туалет уже много лет и нет проблем.
Какую подводку сейчас брать. Что надёжней? Сами знаете что не всегда можно полностью от неё отказаться.

Регистрация: 25.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1601

Serdjio написал :
Сами знаете что не всегда можно полностью от неё отказаться

почти всегда можно заменить её на медь или кафулсо

Serdjio - Рекомендую стоит 3 года для меня кажется очень надежно.

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

harrraha-Порадовало, спасибо. Приятно, когда человек осознаёт собственные ошибки, впоследствии оных не повторяя. Особенно смеялся над косым фильтром ГО, установленным против гравитации.