04.12.2007 в 20:27:31
здравствуйте, пятиэтажный хрущ, живу на 2-м этаже, трубы водоснабжения дюймовые, вводы 3/4 дальше вентиль фильтр стакан вальтек с манометром, колектор на 4 вывода, давление 2-4 атм. 4 года полет нормальный ни чего не гудит. тут у когото с верху начал гудеть кран,и при его включении у меня начинает гудеть мой отвод, перекрываю вентиль не гудит, открываю- гудит, манометр колбасится, чудо с верху закрывает кран все нрмально, ночью просыпаюсь по пять раз если вентиль не закрою. может есть какой выход, заставить починить кран вряд ли получится. заранее спасибо
04.12.2007 в 23:15:19
Student093 написал : заставить починить кран вряд ли получится.
Другой выход из ситуации вряд ли найдется :)
05.12.2007 в 08:24:33
это уже хуже, а вданном случае никакой обратный клапан не поможет?
05.12.2007 в 08:31:09
выход один -купить себе и соседу краны с керамическим регулятором.
05.12.2007 в 09:06:39
мои то краны причем?
05.12.2007 в 09:07:20
с моими кранами
все в порядке
05.12.2007 в 11:10:10
2ARN
ARN написал : купить себе и соседу краны с керамическим регулятором
И они, случается, шумят. 2Student093 Может быть, снизить у соседа давление (поставить редуктор)?
25.01.2008 в 13:43:54
Hello All! Преамбула:
9 этаж из 9 подвод воды х. и г. снизу, насосов в подвале нет стояки новые (отвод 3.4, стояк больше ;) и, по-моему, заменены все трубы в подвалах проблема была и есть в очень низком давлении в трубе хол воды (манометра нет, хол вода затыкается пальцем), давление гор нормальное, даже очень. так как общение с жэк пока ничего не дало решил купить смеситель с термостатом, в надежде убрать перепады дваления в хол воде Вчера купил смеситель с термостатом oras nova - поставил С температурой все ок, перепадов нет, но он гудит при определенных напорах и времени суток как обычный кран с рез. прокладками, разобрал его посмотреть, что внутри, оказалось что букса ручки напора обычная с рез уплотнителем, ну гул не оттуда Гул, как мне показалось после длительного осматривания, все же из термостата. После обратного собирания конструкции, прочел в инструкции, что при перепаде давления г и х , больше 1атм - может возникать акустический шум и вибрации - поставьте редуктор давления. Проверил подключив вместо ГВ, водогрей накопительный - не гудит. Попробывал завернуть кран развод. после стояка, но тут не вышло - он обчный резьбовой(вентильный совдеп) и от качества своего или открыт или закрыт - сделать меньше|больше не удалось :) Так что думаю - начать с редуктора и с замены кранов стояка (блин там места мало и менять напряжно, и в планах было только на лето) либо вернуть смеситель в магаз на обмен в надежде, что термостат другого экземпляра не будет так гудеть.
Честно говоря, понимаю, что ответ поставить редуктор, победить ж, самые логичные, но может умные мысли кого посетят.
зы -- еще раз повторю, что немного разочаровался конструктивом - обычной рез. прокладкой на кране рег. напора (на самом деле просто открывает подачу гор. воды), термостат в пластиковом корпусе(неразборный), сам смеситель внутри латунный, кстати, качество отливки канала подвода гор воды к термостату так себе. Наружный пластиковый корпус - эстетика и защита от горачего крана. Никто не разбирал grohe аналог, не дорогой - интересно узнать, что у них внутри?
27.01.2008 в 01:05:17
и себе я сам отвечу - поставил редуктор, уменьшил перепад давления -гудения нет (RTFM блин) впечатления за несколько дней использования - положительные - реакция термостата очень быстрая. вообщем температурное счастье пришло. Всем спасибо за чтение.
30.01.2008 в 00:03:55
Спасибо за Ваши сообщения! Точно такая же ситуация. Начал ремонт в квартире и планирую переделку разводки водоснабжения. Но до этого еще далеко, а мыться нормально хочется уже сейчас. В нашем доме меняли стояки ХВС и ГВС, и после этой замены напор холодной воды стал очень мал и все время скачет. Купил Oras с термостатом. Поставил. Загудел. Хотел уже звонить в магазин ругаться, но прочитал в мануале про разницу в 1 атм между Х и Г вводом. Прикрыл проходной вентиль горячей воды - гудение пропало. Теперь так и пользуюсь пока: надо в душ - прикрыл вентиль, иначе гудит и соседи по вечерам стучат по стояку.
На новой разводке планирую редуктор на горячую воду. И вместе с этим планирую повышающий насос на холодную. Правда в магазе сказали, что нужно разрешение ДЭЗа - раз, и при работающем насосе все остальные на стояке останутся без воды - два. Думаю плюнуть и на то, и на другое, и просто поставить.
30.01.2008 в 01:39:45
Aikidyst написал : Никто не разбирал grohe аналог, не дорогой - интересно узнать, что у них внутри?
У них внутри см. со стр.29
30.01.2008 в 20:36:24
Grohe работает лучше чем Oras и Damixa. Юзаю все три, так что впечатления достаточно объективные. Пришлось заменить все смесители в доме из-за сильных скачков давления по стоякам. Надоело получать порции кипятка когда у кого-то стиральная машина начинает набирать воду. У Oras сильно клацают обратные клапана на входе. Но это единственная модель с длинным изливом.
27.03.2013 в 14:10:51
Подскажите, пожалуйста. С недавнего времени, при сливе воды из унитаза и параллельном включении крана на кухне, происходит рев труб. Он прекращается, как только закончится слив из бочка унитаза. Раньше не предавала этому значения, думала - само пройдет. Ан нет - вошло в привычку. Буду признательна за совет.
27.03.2013 в 17:59:52
toscana, самое простое и, наверное, бюджетное - это прикрутить регулирующий вентиль на вход унитаза и выставить там минимальный поток - что бы не гудело, и кипятком в душе не ошпаривало...
27.03.2013 в 20:11:03
Возможно, виноват заливной клапан,на унитазе.Вставить шланг и опустить на дно бочка.Заменить клапан.