26.03.2009 в 02:29:26
В этой ветке я хотел бы систематизировать все наработки по испытаниям сантехнической арматуры, фитингов и труб. Думаю, неплохо было бы собрать воедино отчеты по испытаниям, как мои, так и других участников. Надеюсь уважаемый Tehnik-san поможет мне в этом:) Очень прошу не раздувать ветку флудом, иначе вся затея не имеет смысла.
29.03.2009 в 19:58:32
:applause: Проведённые испытания: автор МАСТЕР ДОКА
1.Испытания медных пресс фитингов
2.Испытание на прочность "мягкой" пайки.
3.Испытание МП и уплотнительной пасты
4.Испытание на прочность МП и пресс фитингов, а так же ПП при участии мастера Дядя****
Проведённые испытания Автор Мастер **Greshnov**
Испытание на герметичность и прочность труб и фитингов фирмы Rehau
31.03.2009 в 02:21:53
Проведённые испытания: Напорный шланг для стиралки и пресс фитинги автор Дядя
02.04.2009 в 03:04:30
Сегодня испытал систему Sanpress от Виеги,-это комбинация бронзовых фитингов и трубы из НС. Фитинги, как и в прошлом испытании,обжимались родными Виеговскими клещами и уплотнялись анаэробом. В этот раз я не создавал избыточного давления, а просто заполнил трубку водой и заморозил. Фитинг сдвинуло с трубы, но не до конца, видимо фитинг выдавливался водой, а не льдом, поэтому после потери герметичности его перемещение относительно трубы прекратилось. В очередной раз треснул кран Бугатти:), никаких изменений диаметра трубы не наблюдалось.
02.04.2009 в 09:14:08
ДОКА написал : В очередной раз треснул кран Бугатти
Может, стоит специально для "ледовых" испытаний доработать один кран - просверлить по бокам по отверстию для слива остатков воды? Для того, чтобы при закрывании крана давление не сбрасывало - нарезать в них резьбу (М2-М3) и закрутить "пробку".
06.04.2009 в 02:48:27
Испытния работы системы защиты от протечек " Аквастоп"
Сегодня при установке приборов снял видеоролик о работе кранов с сервоприводом 9,25 Mb
На фото мотаж этого узла в июне прошлого года:
07.04.2009 в 20:52:59
2Tehnik-san Хочется сохранить это видео. Выложи пожалуйста на файлообменник.
15.04.2009 в 20:44:29
Tehnik-san написал : Испытния работы системы защиты от протечек " Аквастоп" Сегодня при установке приборов снял видеоролик о работе кранов с сервоприводом 9,25 Mb На фото мотаж этого узла в июне прошлого года
А мона вопрос - этот датчик просто лежит на полу, или приклеен? Я в том смысле, не случится ли такого, что если вода будет плавно набираться он всплывёт? Или снизу тоже есть сенсор?
18.04.2009 в 03:22:28
Датчик просто лежит на полу, контактами вниз, всплыть не успеет, контакты сразу срабатывают и вода перекрывается в течении 12 сек.
04.05.2009 в 22:24:59
Не знаю, в тему испытаний ли? Обратил внимание, что верхний слой металлопластиковой трубы, прожившей семь лет на улице, явно постарел от солнца. Стало быть её от солнца надо прятать? Труба марки henco, не палёнка точно. p.s. Она у меня работает водозаборником из колодца, обычно каждую зиму сливал воду и убирал в дом. В этом году оставил в колодце, задолбался каждый раз клапан отмачивать. Ничего с ней не случилось.
04.05.2009 в 22:38:17
2грохотайло Испытание временем тоже испытания. Вниманию общественности предлагается заценить состояние резинки фитинга SP после 7-ми лет...:a
05.05.2009 в 05:25:20
ПП и МП на солнце не любят.Верхний слой разрушается.Или присыпать землей или убирать .Износ заметен как визуально и на ощупь,так и при пайке трубы ,лежавшей в открытую.
05.05.2009 в 07:27:31
В солнце они не любят ультрафиолет. УФ есть и в спектре "энергосберегаек", поэтому прятать пластик полезно не только на улице.
06.05.2009 в 16:15:12
2NNN это фото надо поставить в продолжение моей темы про долговечность "резинки";)
06.05.2009 в 18:16:48
Сан-Сан Нет. Это именно испытания в конкретных условиях. Причём, далёких от рассчётных. Летом в фитинге на воде, зимой в сугробе, в предзимье и весной на открытом воздухе. Такой же фитинг пролежал те же семь лет в чемодане на даче без каких-либо последствий и резинка с него пошла на замену сгнившей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.