перекнуть контакты
01.09.2013 в 18:47:45
перекнуть контакты
06.09.2013 в 21:57:21
Ух ты, тема как долго живет. Я ж ее начинал... Это радует! Не радует другое: опять у меня вопрос по моему FERROLI DOMIKOMPACT F24. Проблемка, однако... Котел ни с того ни с сего перестал запускаться и в режиме отопления, и в режиме ГВС. Т.е. он пытается, но через 3...4 сек сбрасывается (перезагружается?) В режиме ГВС на 1...2 сек зажигается зеленый светодиод, запускается турбинка; через 1...2 сек все тухнет. В режиме отопления пытается запуститься насос, и все... Датчик протока проверил, прессостат (срабатывание контактов) проверил, насос работает нормально (отдельно от платы), турбинка живая. Что это - плата накрылась? Может кто подскажет...
07.09.2013 в 19:23:11
И ни какой ошибки не выдает?
07.09.2013 в 20:57:41
мвс написал : И ни какой ошибки не выдает?
Сегодня более внимательно глянул на сигналы. Значит так: включаем питание котла (режим ГВС включен, но разбора горячей воды нет - режим ожидания.) Котел "думает" несколько секунд (тестирование?), затем загорается ровным светом красный светодиод. После нажатия на кнопку "RESET", загорается на некоторое время ровным светом зеленый светодиод (работа горелки?), горит секунд 10 (в котле ничего не происходит; реле не щелкают, ничего не запускается), затем загорается красный. Из инструкции следует, что неисправен электрод розжига, или плата... А можно ли проверить электрод розжига?
07.09.2013 в 21:41:41
Зеленый горит,не мигает.-электрод ионизации-проверить соединение с платой провод на замыкание и целостность изоляции электрода,его чистоту. Если нормально-плата?
08.09.2013 в 11:20:47
Вобщем, посмотрел я на электрод. Вроде целый... Не обрыв - точно. Намерял сопротивление около 1 кОм. Подергал, померял, потер... Теперь (может, и в результате этого, а может и нет) в режиме ожидания все нормально (мигает зеленый - нечасто.) Но при попытке включения ГВС турбинка запускается, затем сразу же останавливается и секунд через 5 все начинается сначала. При попытке включения отопления запускается насос, затем сразу же отключается, и цикл повторяется до бесконечности. Ошибки не выдаются...
08.09.2013 в 21:15:45
Ну что сказать.Проверяйте контакты.Все. в сервис обратитесь.
И всетаки проверьте пресостат дымоудаления.Попробуйте просто перемкнуть контакты.Ну и провод проверьте.
08.09.2013 в 23:11:48
Проверил, напряжение на контакты приходит, если "дунуть в трубку", то контакт клацает, напряжение падает до нуля. Живой... Не понятно. Как бы первые "шаги" алгоритма для ГВС и СО разные (там сразу запускается турбинка, а там - насос, а турбинка должна молчать), а в данном случае какая-то "общая" часть алгоритма запрещает эти первые шаги работы для обоих режимов. Похоже, автоматика уходит в сброс, и поэтому ошибок не выдается. Неуж-то плата... Звонил сегодня знакомому сервисмену, не отзывается. Правда, сегодня воскресенье. Может кто подскажет алгоритм работы автоматики этого котла?
29.09.2013 в 11:09:48
Скажите пожалуйста,котел работает нормально но при подаче воды на котел,так же включения холодной воды резко подымается давление на котле за день доходит до 2,5.?
02.10.2013 в 12:19:13
Здраствуйте помогите пожалуста, очень хочется тепла а сервис может прийти на след.неделе........ после того как пользуешься горячей водой очень сильно начинает подниматься давление....и котел гудит ... естественно его выключаем.... может можно это исправить?
20.10.2013 в 15:38:29
привет всем. недавно купили котел этот, давление в нем было 1 бар, когда только ГВС работало. Включили отопление - ничего не изменилось, также около одного бара. На днях человек ещё два радиатора подключил к системе, и давление до 2 бар поднялось. Это нормально? Если нет, как его спустить? Я дуб дубом в этих делах, а инструкция объясняет только то, как краном подпитать систему.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу