07.09.2013 в 20:57:41
мвс написал : И ни какой ошибки не выдает?
Сегодня более внимательно глянул на сигналы. Значит так: включаем питание котла (режим ГВС включен, но разбора горячей воды нет - режим ожидания.) Котел "думает" несколько секунд (тестирование?), затем загорается ровным светом красный светодиод. После нажатия на кнопку "RESET", загорается на некоторое время ровным светом зеленый светодиод (работа горелки?), горит секунд 10 (в котле ничего не происходит; реле не щелкают, ничего не запускается), затем загорается красный. Из инструкции следует, что неисправен электрод розжига, или плата... А можно ли проверить электрод розжига?
07.09.2013 в 21:41:41
Зеленый горит,не мигает.-электрод ионизации-проверить соединение с платой провод на замыкание и целостность изоляции электрода,его чистоту. Если нормально-плата?
08.09.2013 в 11:20:47
Вобщем, посмотрел я на электрод. Вроде целый... Не обрыв - точно. Намерял сопротивление около 1 кОм. Подергал, померял, потер... Теперь (может, и в результате этого, а может и нет) в режиме ожидания все нормально (мигает зеленый - нечасто.) Но при попытке включения ГВС турбинка запускается, затем сразу же останавливается и секунд через 5 все начинается сначала. При попытке включения отопления запускается насос, затем сразу же отключается, и цикл повторяется до бесконечности. Ошибки не выдаются...
08.09.2013 в 21:15:45
Ну что сказать.Проверяйте контакты.Все. в сервис обратитесь.
И всетаки проверьте пресостат дымоудаления.Попробуйте просто перемкнуть контакты.Ну и провод проверьте.
08.09.2013 в 23:11:48
Проверил, напряжение на контакты приходит, если "дунуть в трубку", то контакт клацает, напряжение падает до нуля. Живой... Не понятно. Как бы первые "шаги" алгоритма для ГВС и СО разные (там сразу запускается турбинка, а там - насос, а турбинка должна молчать), а в данном случае какая-то "общая" часть алгоритма запрещает эти первые шаги работы для обоих режимов. Похоже, автоматика уходит в сброс, и поэтому ошибок не выдается. Неуж-то плата... Звонил сегодня знакомому сервисмену, не отзывается. Правда, сегодня воскресенье. Может кто подскажет алгоритм работы автоматики этого котла?
29.09.2013 в 11:09:48
Скажите пожалуйста,котел работает нормально но при подаче воды на котел,так же включения холодной воды резко подымается давление на котле за день доходит до 2,5.?
02.10.2013 в 12:19:13
Здраствуйте помогите пожалуста, очень хочется тепла а сервис может прийти на след.неделе........ после того как пользуешься горячей водой очень сильно начинает подниматься давление....и котел гудит ... естественно его выключаем.... может можно это исправить?
20.10.2013 в 15:38:29
привет всем. недавно купили котел этот, давление в нем было 1 бар, когда только ГВС работало. Включили отопление - ничего не изменилось, также около одного бара. На днях человек ещё два радиатора подключил к системе, и давление до 2 бар поднялось. Это нормально? Если нет, как его спустить? Я дуб дубом в этих делах, а инструкция объясняет только то, как краном подпитать систему.
20.10.2013 в 20:27:21
Краны перед котлом перекрыть.Воду из котла слить.Проверить давление воздуха в РБ. =08-1кг.Открыть краны .Подпитатькотел(по инструкции)
07.11.2013 в 02:15:58
Доброго времени суток!Прошу помощи. Котел Ferroli DOMIproject F24 работает с ноября 2008 года.В 2012 году проведено ТО сервисом(чистка камеры сгорания и чистка и смазывание вентилятора тяги). Вроде все работает, но после сервиса заметил, что немного упало давление воды ГВС...... А сейчас давление воды ГВС упало на половину, а при включении одновременно кранов на кухне и в ванной вообще слабенькое давление воды.При переключении на холодную воду, давление из крана нормальное.Частный дом, стоит гидрофор Марине, давление на выходе по манометру 2,8-3,0 атм.
07.11.2013 в 21:41:10
Zbuser написал : А сейчас давление воды ГВС упало на половину
Очень похоже промывать теплообменник пора.
07.11.2013 в 22:57:36
sergey 73 написал : Очень похоже промывать теплообменник пора.
Шото и мне эта мысль все время в голову лезит, а я пытаюсь ее отогнать подальше......Стоит два очищающих фильтра. Один на выходе с гидрофора, другой на входе воды в котел....И оба чистые.Осталось посмотреть еще сеточку в трубке на входе в котел и.....тогда остается только теплообменник.
09.11.2013 в 19:55:56
Zbuser написал : А сейчас давление воды ГВС упало на половину
Zbuser написал : Стоит два очищающих фильтра. Один на выходе с гидрофора, другой на входе воды в котел....И оба чистые
Нашел причину слабого давления горячей воды!!.....Все таки виноват фильтр на входе в котел.При более внимательном осмотре, при помощи очков и большой лупы,обнаружено засорение сетки.......Пришлось продувать компрессором.
10.11.2013 в 12:16:43
у меня котел ferrolidomiproject воду перегревает (ГВС). Установлена температура в 40 градусов, а котел нагоняет её до 50 и выше. В таком кипятке посуду сложно помыть, не то что в душ идти. Когда пытаются в смесители открыть холодную воду, чтобы разбавить кипяток, котел увеличивает температуру воды быстрее. Как эту проблему устранить?
10.11.2013 в 21:58:54
1.маловат проток воды 2.небыло регулировки давления газа МИН.