chug
chug
Новичок

Регистрация: 15.02.2009

Москва

Сообщений: 32

22.12.2009 в 23:39:21

ДИФ или УЗО+автомат? Где такое маломощное устройство купить? Всего 0,11 A, предположу пусковой ток до 1A. Вроде в насосе есть предохранитель на 3.15А. На оф сайте Grundfos ответили - диф на 30 ma, по амперам самое малое что найду... нашёл 6А. Как то много 1,3квт против 25 вт... Насос гонит воду на полотенчик.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

23.12.2009 в 01:57:13

Все просто - автоматом защищается кабель на случай короткого замыкания, а не насос. Насос подстрахован собственным предохранителем. Кабель идет от электрощита? Самое малое разрешенное сечение кабеля для стационарной прокладки - 1,5 мм2. 6А автомат для него идеален. Обратитесь в магазин electro-mpo.ru Вот, все начиная с 1 Ампера: http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe186.html Только малые номиналы безумно дороги, так как неходовые.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

23.12.2009 в 09:35:58

Ставьте дифавтомат 6.3А/30 ма. Можно 6.3А/10ма. Проблем не будет.

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

23.12.2009 в 10:54:15

dmvt1
Ставьте дифавтомат 6.3А/30 ма. Можно 6.3А/10ма.

dmvt1, вы похоже практик, посему вопрос следующий. Один мурый электрик из лаборатории, роторый сопротивление заземлителей у нас по деревне мерял (т.е. ни разу по котлам не спец, как я понимаю), заронил небольшое сомнение по поводу дифа на котел. Мол, со временем насос котла дает все большую утечку, поэтому дифф надо ставить не меньше чем на 100 мА, а лучше вообще ограничиться просто автоматом. Насколько это правда? Котел Beretta Minute 28 CSI DGT.

0
chug
chug
Новичок

Регистрация: 15.02.2009

Москва

Сообщений: 32

23.12.2009 в 13:11:46

Спасибо :) . Кабель идёт от щита. А сильно хуже узо + автомат, чем ДИФ? Связка вроде дешевле... electro-mpo близко к дому-удобно, хотя на 6А на битцевском рынке глянуть можно.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

23.12.2009 в 14:38:55

Раздельные УЗО и автомат не только дешевле, но и как правило качественнее, т.к. являются специализированными устройствами. Если у вас в щите уже стоит УЗО или дифавтомат, просто подключите насос к нему, естественно со своим автоматом на 3-6 Апмер.

0
chug
chug
Новичок

Регистрация: 15.02.2009

Москва

Сообщений: 32

23.12.2009 в 14:54:44

Да, уже стоит узо FC 202 25А/30ма на розетках кухни и спальни. Не знал что на одно узо можно автоматов навешать... Было бы здорово, поуточняю...

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

23.12.2009 в 15:29:04

Да нет у хороших насосов проблем с утечками. Более того, если они появляются, то это причина насос заменить не откладывая в долгий ящик, пока вместо утечки не появилось КЗ на воду. Тогда по всем батареям и трубам может 220 В появиться. Стоят у меня два насоса Grundfos на дифавтомате 6.3а/30 ма уже 5 лет и никаких проблем с ложными срабатываниями нет. Только дифавтомат надо не китайский электронный, а нормальный электромеханический. У меня стоит ABB.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу