24.12.2009 в 09:30:21
Здравствуйте, ситуация следующая: не греется один из радиаторов 2-го этажа. Снимали радиатор, проверяли давление со стороны подачи и обратки-все в норме. Проверяли сам радиатор на предмет забит-не забит, все в норме. Получается так: однотрубная система из ПП трубы ф25мм идет вдоль стены (скрытая). Площадь этажа 100м2. От трубы ответвления идут трубой ф15мм, заходит снизу в радиатор (подача) и выходит тоже снизу (обратка) и опять в основную трубу. На входе и выходе установлены краны для уменьшения или увеличения кол-во воды (РЕГУЛЯТОРЫ). Причем не греется вторая по счету батарея. НА ВХОДЕ НОРМА, НА ВЫХОДЕ ЕЛЕ ТЕПЛАЯ. Я бы грешил на потерю тепла, если бы следующий радиатор был бы холоднее чем этот, но такого нет-он гораздо теплее на ощупь чем предыдущий. Не пойму в чем проблема. Подскажите плиз.:(
24.12.2009 в 09:40:34
Осмелюсь предположить, что при пайке было уменьшено сечение 15 мм трубы(на подаче или обратке), вследствии чего проток воды через батарею меньше чем через остальные. Давление здесь не причем.
24.12.2009 в 09:56:42
Если закрыть регуляторы на соседних, холодный начинает греться...?
24.12.2009 в 10:17:40
24.12.2009 в 10:53:57
takesh Радиаторы одинаковые? Если да - попробуйте поменять местами радиаторы. Если "холодный" радиатор на новом месте будет нагреваться - ищите проблему в подключении и кранах, если не будет - проблема в радиаторе (дефект литья или мусор).
24.12.2009 в 12:26:08
попробуем. я скорее всего предполагаю, что проблема не в радиаторе. Назавтра вызвал монтажников еще раз -будем еще раз снимать, уже остановим отопление, снимем тройник с обратки на батарею и вообще разберем все узлы на обратке. Результаты сообщу. А вот идея с перестановкой радиаторов мне в голову не приходила,спс.
26.12.2009 в 14:34:41
Не забыли спустить из радиатора воздух?Кроме этой причины и плохой врезки ничего предположить не могу.
26.12.2009 в 14:55:59
takesh написал : От трубы ответвления идут трубой ф15мм, заходит снизу в радиатор (подача) и выходит тоже снизу (обратка) и опять в основную трубу.
takesh написал : однотрубная система из ПП трубы ф25мм идет вдоль стены
однотрубная система сделана по прямой или в районе ответвлений есть изменение направления движения воды?
30.12.2009 в 09:28:23
нет. по прямой. сегодня решил сам вскрыть место соединений линии и радиатора. Скорее всего заужено именно там т.к. на радиатор входит гор.вода, а на выходе еле теплая.
30.12.2009 в 10:03:17
takesh написал : а на выходе еле теплая.
Может и выходе быть заужено...
30.12.2009 в 20:07:07
takesh написал : Назавтра вызвал монтажников еще раз -будем еще раз снимать, уже остановим отопление, снимем тройник с обратки на батарею и вообще разберем все узлы на обратке.
takesh написал : Скорее всего заужено именно там т.к. на радиатор входит гор.вода, а на выходе еле теплая.
Elden написал : Осмелюсь предположить, что при пайке было уменьшено сечение
+1наплывы,вырезать ,переваривать:(
04.01.2010 в 08:53:01
С новым годом Вас, спасибо за участие. Вообщем сняля радиатор, вырезали "отросток": наплывов нет, радиатор снизу (откуда заходит-выходит вода чист). ВАроде все ок, но: для эксперимента сняли другой радитор, установили на место "неработающего"-нагрелся. Отсюда вывод: брак радиатора!!! (Хотя он чист и все просматривается никаких видимых изъянов внутри нет. Завтра привезут ключ-буду снимать посекционно и просматривать каждую секцию. Теперь у меня возникает следующий вопрос: А ЧТО ЕСЛИ ПОДАЧА НА ПЕРВЫЙ ЭТАЖ (ТЕПЛЫЙ ПОЛ, 900 МЕТРОВ ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЙ Ф15ММ НА 3-ЕХ КОЛЛЕКТОРАХ) БУДЕТ ИДТИ ЧЕРЕЗ (ХОЛОДНЫЙ СО СТАНДАРТНОЙ ОДНОТРУБНОЙ С РАДИАТОРАМИ) 2-ОЙ ЭТАЖ? сКОРЕЕ ВСЕГО ВОДА, ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 2-ГО ЭТАЖА БУДЕТ ПОСТУПАТЬ В КОЛЛЕКТОР 1-ГО ЭТАЖА УЖЕ ОСТЫВШЕЙ И НАГРЕВАТЬ 1 ЭТАЖ УЖЕ ВРЯД ЛИ БУДЕТ. мОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ЕЩЕ 1 НАСОС НА 2-ОМ ЭТАЖЕ УЖЕ? (У МЕНЯ СЕЙЧАС 1 НАСОС НА КОТЛЕ ВСТРОЕННЫЙ+1 НАСОС НА ПОДАЧЕ В ОБЩИЙ КОЛЛЕКТОР).
04.01.2010 в 11:59:23
takesh написал : сняли другой радитор, установили на место "неработающего"-нагрелся. Отсюда вывод: брак радиатора!!!
что за радиатор?
Сантехнические работы Москва и область
04.01.2010 в 12:08:28
2takesh Схемку бы...
04.01.2010 в 15:39:56
радиатор биметаллический,пр-во неизвестно (продавцы летом утверждали что италия, правда никаких бирок или что то подобие не вижу-скорее всего китай). А Схема (первый этаж теплый пол, второй однотрубная,радиаторная)такая: с настенного котла риннай мощностью 35квт со встроенным насосом + еще один насос поставленный монтажниками идет подача на главный коллектор подачи. Главный коллектор подачи имеет соски под: подача на 2-ой этаж, на коллектор правого крыла первого этажа, на коллектор левого крыла дома, теплые полы прихожей (10м2), санузел (где и установлен котел 14м2), кладовая примыкающая к санузлу (18м2). Коллектор правого крыла имеет 4 отростка под обогрев 3-ех комнат 70м2. Левый коллектор тоже самое - 78м2. вот такая схема. Возле гл.колл.подачи установлен коллектор обратки.