24.12.2009 в 09:30:21

Здравствуйте, ситуация следующая: не греется один из радиаторов 2-го этажа. Снимали радиатор, проверяли давление со стороны подачи и обратки-все в норме. Проверяли сам радиатор на предмет забит-не забит, все в норме. Получается так: однотрубная система из ПП трубы ф25мм идет вдоль стены (скрытая). Площадь этажа 100м2. От трубы ответвления идут трубой ф15мм, заходит снизу в радиатор (подача) и выходит тоже снизу (обратка) и опять в основную трубу. На входе и выходе установлены краны для уменьшения или увеличения кол-во воды (РЕГУЛЯТОРЫ). Причем не греется вторая по счету батарея. НА ВХОДЕ НОРМА, НА ВЫХОДЕ ЕЛЕ ТЕПЛАЯ. Я бы грешил на потерю тепла, если бы следующий радиатор был бы холоднее чем этот, но такого нет-он гораздо теплее на ощупь чем предыдущий. Не пойму в чем проблема. Подскажите плиз.:(

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

24.12.2009 в 09:40:34

Осмелюсь предположить, что при пайке было уменьшено сечение 15 мм трубы(на подаче или обратке), вследствии чего проток воды через батарею меньше чем через остальные. Давление здесь не причем.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114367

24.12.2009 в 09:56:42

Если закрыть регуляторы на соседних, холодный начинает греться...?

0
Аватар пользователя
takesh

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Атырау

Сообщений: 7

24.12.2009 в 10:17:40

  1. первоначально тоже грешили на пайку (мол корень мог уменьшить размер отверстия) - вроде нормально.
  2. закрывать другие пробовали -результат такой же.
0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

24.12.2009 в 10:53:57

takesh Радиаторы одинаковые? Если да - попробуйте поменять местами радиаторы. Если "холодный" радиатор на новом месте будет нагреваться - ищите проблему в подключении и кранах, если не будет - проблема в радиаторе (дефект литья или мусор).

0
Аватар пользователя
takesh

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Атырау

Сообщений: 7

24.12.2009 в 12:26:08

попробуем. я скорее всего предполагаю, что проблема не в радиаторе. Назавтра вызвал монтажников еще раз -будем еще раз снимать, уже остановим отопление, снимем тройник с обратки на батарею и вообще разберем все узлы на обратке. Результаты сообщу. А вот идея с перестановкой радиаторов мне в голову не приходила,спс.

0
Аватар пользователя
Дик

Местный

Регистрация: 18.12.2009

Самара

Сообщений: 174

26.12.2009 в 14:34:41

Не забыли спустить из радиатора воздух?Кроме этой причины и плохой врезки ничего предположить не могу.

0
Аватар пользователя
lex2202

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

26.12.2009 в 14:55:59

takesh написал : От трубы ответвления идут трубой ф15мм, заходит снизу в радиатор (подача) и выходит тоже снизу (обратка) и опять в основную трубу.

takesh написал : однотрубная система из ПП трубы ф25мм идет вдоль стены

однотрубная система сделана по прямой или в районе ответвлений есть изменение направления движения воды?

0
Аватар пользователя
takesh

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Атырау

Сообщений: 7

30.12.2009 в 09:28:23

нет. по прямой. сегодня решил сам вскрыть место соединений линии и радиатора. Скорее всего заужено именно там т.к. на радиатор входит гор.вода, а на выходе еле теплая.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

30.12.2009 в 10:03:17

takesh написал : а на выходе еле теплая.

Может и выходе быть заужено...

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

30.12.2009 в 20:07:07

takesh написал : Назавтра вызвал монтажников еще раз -будем еще раз снимать, уже остановим отопление, снимем тройник с обратки на батарею и вообще разберем все узлы на обратке.

takesh написал : Скорее всего заужено именно там т.к. на радиатор входит гор.вода, а на выходе еле теплая.

Elden написал : Осмелюсь предположить, что при пайке было уменьшено сечение

+1наплывы,вырезать ,переваривать:(

0
Аватар пользователя
takesh

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Атырау

Сообщений: 7

04.01.2010 в 08:53:01

С новым годом Вас, спасибо за участие. Вообщем сняля радиатор, вырезали "отросток": наплывов нет, радиатор снизу (откуда заходит-выходит вода чист). ВАроде все ок, но: для эксперимента сняли другой радитор, установили на место "неработающего"-нагрелся. Отсюда вывод: брак радиатора!!! (Хотя он чист и все просматривается никаких видимых изъянов внутри нет. Завтра привезут ключ-буду снимать посекционно и просматривать каждую секцию. Теперь у меня возникает следующий вопрос: А ЧТО ЕСЛИ ПОДАЧА НА ПЕРВЫЙ ЭТАЖ (ТЕПЛЫЙ ПОЛ, 900 МЕТРОВ ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЙ Ф15ММ НА 3-ЕХ КОЛЛЕКТОРАХ) БУДЕТ ИДТИ ЧЕРЕЗ (ХОЛОДНЫЙ СО СТАНДАРТНОЙ ОДНОТРУБНОЙ С РАДИАТОРАМИ) 2-ОЙ ЭТАЖ? сКОРЕЕ ВСЕГО ВОДА, ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 2-ГО ЭТАЖА БУДЕТ ПОСТУПАТЬ В КОЛЛЕКТОР 1-ГО ЭТАЖА УЖЕ ОСТЫВШЕЙ И НАГРЕВАТЬ 1 ЭТАЖ УЖЕ ВРЯД ЛИ БУДЕТ. мОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ЕЩЕ 1 НАСОС НА 2-ОМ ЭТАЖЕ УЖЕ? (У МЕНЯ СЕЙЧАС 1 НАСОС НА КОТЛЕ ВСТРОЕННЫЙ+1 НАСОС НА ПОДАЧЕ В ОБЩИЙ КОЛЛЕКТОР).

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

04.01.2010 в 11:59:23

takesh написал : сняли другой радитор, установили на место "неработающего"-нагрелся. Отсюда вывод: брак радиатора!!!

что за радиатор?

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

04.01.2010 в 12:08:28

2takesh Схемку бы...

0
Аватар пользователя
takesh

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Атырау

Сообщений: 7

04.01.2010 в 15:39:56

радиатор биметаллический,пр-во неизвестно (продавцы летом утверждали что италия, правда никаких бирок или что то подобие не вижу-скорее всего китай). А Схема (первый этаж теплый пол, второй однотрубная,радиаторная)такая: с настенного котла риннай мощностью 35квт со встроенным насосом + еще один насос поставленный монтажниками идет подача на главный коллектор подачи. Главный коллектор подачи имеет соски под: подача на 2-ой этаж, на коллектор правого крыла первого этажа, на коллектор левого крыла дома, теплые полы прихожей (10м2), санузел (где и установлен котел 14м2), кладовая примыкающая к санузлу (18м2). Коллектор правого крыла имеет 4 отростка под обогрев 3-ех комнат 70м2. Левый коллектор тоже самое - 78м2. вот такая схема. Возле гл.колл.подачи установлен коллектор обратки.

0