25.12.2009 в 18:07:02

это сколько же мощности выделено на квартиру?
и еще два вопросика:

  1. насколько лучше (разумнее) ставить отдельное УЗО на каждую фазу, чем общее УЗО?
  2. УЗО 40А защищены автоматом 40А, вроде многие говорят, что это не есть хорошо и что надо ставить на ступень ниже, то есть автомат 32А. Или это не очень принципиально?
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.12.2009 в 18:23:40

mazai999 написал : УЗО 40А защищены автоматом 40А

Это стандартный вариант, который приводят в своих брошюрах и проспектах производители НВА. Однако, "запас прочности" лишним не бывает, поэтому

mazai999 написал : многие говорят, что это не есть хорошо и что надо ставить на ступень ниже, то есть автомат 32А

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.12.2009 в 18:32:38

mazai999 написал : сколько же мощности выделено на квартиру?

14кВт, согласно договора.

mazai999 написал : насколько лучше (разумнее) ставить отдельное УЗО на каждую фазу, чем общее УЗО?

Мне думается, что намного, а точнее ровно в три раза. При установке УЗО на каждую фазу, утечка на одной из фаз приводит к срабатыванию одного УЗО, оставляя в работе оставшиеся две фазы.

mazai999 написал : УЗО 40А защищены автоматом 40А, вроде многие говорят, что это не есть хорошо и что надо ставить на ступень ниже, то есть автомат 32А.

Правильно говорят, но в данном случае автомат 40А выполняет функции вводного выключателя-разъединителя, которые я обычно и устанавливаю в своих щитах, а мощность ограничивает диффавтомат 25А в этажном щите.

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

25.12.2009 в 20:58:37

avmal написал : а мощность ограничивает диффавтомат 25А в этажном щите.

вот этот нюанс наводит порядок в моей голове ))))) а какая модель ? ну или какой ток утечки у диффа?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.12.2009 в 21:41:48

mazai999 написал : а какая модель ? ну или какой ток утечки у диффа?

Судя по проекту, ИЭК 100мА, а сам особо не разглядывал - только клювик два-три раза в полутьме нащупал ...

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

25.12.2009 в 22:27:03

Намного безопасней и надежней было бы взять эти провода под винтовую клему, и все.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.12.2009 в 22:29:51

leonard написал : винтовую клему

очень сомневаюсь

0
roman-sp
roman-sp
Местный

Регистрация: 17.11.2009

Москва

Сообщений: 282

25.12.2009 в 22:33:54

mazai999 написал : вот этот нюанс наводит порядок в моей голове ))))) а какая модель ? ну или какой ток утечки у диффа?

ИЭК - ВАД2 - 25A, 100mA

leonard написал : Намного безопасней и надежней было бы взять эти провода под винтовую клему, и все.

а что вы скажете, avmal насчет этого?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.12.2009 в 23:07:04

roman-sp написал : что вы скажете, avmal насчет этого?

А что можно отвтить на глупость? У нас в деревне это называется "менять шило на мыло ...".

0
waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2752

25.12.2009 в 23:33:53

Просветите, что за штучка, слева от вводного автомата?:o Похожа на некий индикатор работы(вырубания) фаз.

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

25.12.2009 в 23:55:14

roman-sp написал : ИЭК - ВАД2 - 25A, 100mA

если ничего не путаю, то это однофазное чудо, а в квартире 3 фазы.... но смысл понятен )

0