21.06.2016 в 00:55:26
kirich написал:
Штрек написал : Штроба в бетоне длина 4 метра сечение 10х15см. Вопрос можно ли положить и забетонировать телеф. кабель; видио/для видио наблюдения/ кабель; антенный кабель, кабель для соединения компьютеров И силовой кабель/четыре кабеля 3х2,5/
Для начала, видЕо, когда люди это слово начнут писать правильно? Во вторых, ничего не будет, если видео передается по коаксиалу, а не по витой паре, лапше. На 4 метра дистанции можно хоть обмотать провода друг вокруг друга, НИЧЕГО не будет. А то начали, металлорукав заземленный, может еще ГВ трубу туда? Самое стремное место - видеонаблюдение, так как с витой парой и коаксиалом на ТВ и на 50 метрах ничего не случится в бытовых условиях (с бытовыми нагрузками).
kirich, Как раз таки цифра менее подвержена помехам при передаче по витой паре нежели по коаксиалу.
Перец написал:
nailnovo написал : Точно так! витая пара, на то она и витая
Вот как? Предлагаю провести эксперимент. Стяните стяжками два кабеля UTP (из одного куска сделайте два) на длине скажем 10 м и по одной паре, цвет на выбор, включите телефон. По другому кабелю по паре этого же цвета запитайте лампу 100 Вт, 220 вольт. Пусть погорит. Созвонитесь с кем-нибудь и прислушайтесь.
Перец, Повторюсь, аналог лучше передавать по коаксиалу, смысла передавать аналог по витухе ноль. Она в общем то для цифры и придумана была. А в случае с цифрой по витой паре помех меньше.
21.06.2016 в 15:26:53
babaj написал: аналог лучше передавать по коаксиалу
К слову, стандарты Ethernet 10base-5 и 10base-2 подразумевают передачу сигнала по коаксиальным кабелям, еще какие-то 20 лет назад компьютерные сети строились на коаксиале :)
05.10.2016 в 16:03:51
Не сторонник укладывать слаботочки с кабелями под высокими напряжениями в одной штробе. Но если так необходимо, то побеспокойтесь о том, чтобы они были в разных коробах
04.11.2016 в 11:35:36
По правилам, конечно, нельзя вместе. Сам так никогда не делаю, но по опыту скажу, что если в электрическом кабеле будет проходить не большой ток (не путать с напряжением), то при непротяженной совместной прокладке никакого плохого воздействия на слоботочные кабели не будет. Но судя по сечению 2,5 мм ток планируется большой.
08.02.2018 в 01:21:29
alexvreg написал: Серж сибиряк, Ну т.е можно так провода проложить или нет? Т.е до лампочки дойдет не 12В, а 11В? Лампочка работать будет?
Простите дилетанта
alexvreg, для 5м провод 2х0.75... для 10м провод 2х1... Это из практики... Когда надо добиться свечения последнего светодиода на ленте с той же яркостью, что и первого...
08.02.2018 в 13:35:31
Для видео... Лучше комбинированный кабель сигнал+питание.
18.09.2018 в 20:26:37
alexvreg написал: Серж сибиряк, Ну т.е можно так провода проложить или нет? Т.е до лампочки дойдет не 12В, а 11В? Лампочка работать будет?
Простите дилетанта
alexvreg, Будет работать. Но в идеале лучше слаботочку экранировать и подальше от слаботочки кидать. Все.
24.09.2018 в 00:20:24
Был опыт подобной прокладки кабелей, на работоспособности никак не сказалось, но я бы не стал рисковать уж лучше еще одну штробу
10.01.2019 в 16:37:25
Да ничего не будет до тех пор, пока по силовым проводам не пойдет большая нагрузка. Потом пойдут помехи по коаксиальным проводам.
11.01.2019 в 00:00:19
metalist1978 написал: Потом пойдут помехи по коаксиальным проводам.
Да ну?! ;) При тех длинах, что в теме рассматривают (4, 5, 10м)?...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
31.01.2019 в 13:53:21
Не читал предупреждений и при ремонте проложил в одну штробу витую пару, коаксиал и 220. В процессе эксплуатации никаких помех на ТВ, падения скорости или ошибок по LAN не замечено.