babaj
babaj
Новичок

Регистрация: 20.06.2016

Сообщений: 2

21.06.2016 в 00:55:26

kirich написал:

Штрек написал : Штроба в бетоне длина 4 метра сечение 10х15см. Вопрос можно ли положить и забетонировать телеф. кабель; видио/для видио наблюдения/ кабель; антенный кабель, кабель для соединения компьютеров И силовой кабель/четыре кабеля 3х2,5/

Для начала, видЕо, когда люди это слово начнут писать правильно? Во вторых, ничего не будет, если видео передается по коаксиалу, а не по витой паре, лапше. На 4 метра дистанции можно хоть обмотать провода друг вокруг друга, НИЧЕГО не будет. А то начали, металлорукав заземленный, может еще ГВ трубу туда? Самое стремное место - видеонаблюдение, так как с витой парой и коаксиалом на ТВ и на 50 метрах ничего не случится в бытовых условиях (с бытовыми нагрузками).

kirich, Как раз таки цифра менее подвержена помехам при передаче по витой паре нежели по коаксиалу.

Перец написал:

nailnovo написал : Точно так! витая пара, на то она и витая

Вот как? Предлагаю провести эксперимент. Стяните стяжками два кабеля UTP (из одного куска сделайте два) на длине скажем 10 м и по одной паре, цвет на выбор, включите телефон. По другому кабелю по паре этого же цвета запитайте лампу 100 Вт, 220 вольт. Пусть погорит. Созвонитесь с кем-нибудь и прислушайтесь.

Перец, Повторюсь, аналог лучше передавать по коаксиалу, смысла передавать аналог по витухе ноль. Она в общем то для цифры и придумана была. А в случае с цифрой по витой паре помех меньше.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.06.2016 в 15:26:53

babaj написал: аналог лучше передавать по коаксиалу

К слову, стандарты Ethernet 10base-5 и 10base-2 подразумевают передачу сигнала по коаксиальным кабелям, еще какие-то 20 лет назад компьютерные сети строились на коаксиале :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Anatol1y
Anatol1y
Новичок

Регистрация: 05.10.2016

Москва

Сообщений: 0

05.10.2016 в 16:03:51

Не сторонник укладывать слаботочки с кабелями под высокими напряжениями в одной штробе. Но если так необходимо, то побеспокойтесь о том, чтобы они были в разных коробах ссылка как минимум. Продумайте заземление или же рассмотрите вариант пластика. Тут все должно рассматриваться в зависимости от электр. схемы и особенностей помещения.Однозначно нужен будет кроссовый бокс для коммутации.

0
SecMaster
SecMaster
Новичок

Регистрация: 04.11.2016

Москва

Сообщений: 0

04.11.2016 в 11:35:36

По правилам, конечно, нельзя вместе. Сам так никогда не делаю, но по опыту скажу, что если в электрическом кабеле будет проходить не большой ток (не путать с напряжением), то при непротяженной совместной прокладке никакого плохого воздействия на слоботочные кабели не будет. Но судя по сечению 2,5 мм ток планируется большой.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

08.02.2018 в 01:21:29

alexvreg написал: Серж сибиряк, Ну т.е можно так провода проложить или нет? Т.е до лампочки дойдет не 12В, а 11В? Лампочка работать будет?

Простите дилетанта

alexvreg, для 5м провод 2х0.75... для 10м провод 2х1... Это из практики... Когда надо добиться свечения последнего светодиода на ленте с той же яркостью, что и первого...

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

08.02.2018 в 13:35:31

Для видео... Лучше комбинированный кабель сигнал+питание.

0
YoHoHo
YoHoHo
Новичок

Регистрация: 29.08.2018

Москва

Сообщений: 6

18.09.2018 в 20:26:37

alexvreg написал: Серж сибиряк, Ну т.е можно так провода проложить или нет? Т.е до лампочки дойдет не 12В, а 11В? Лампочка работать будет?

Простите дилетанта

alexvreg, Будет работать. Но в идеале лучше слаботочку экранировать и подальше от слаботочки кидать. Все.

0
StasTere
StasTere
Новичок

Регистрация: 12.09.2018

Москва

Сообщений: 5

24.09.2018 в 00:20:24

Был опыт подобной прокладки кабелей, на работоспособности никак не сказалось, но я бы не стал рисковать уж лучше еще одну штробу

0
metalist1978
metalist1978
Новичок

Регистрация: 19.11.2018

Харьков

Сообщений: 6

10.01.2019 в 16:37:25

Да ничего не будет до тех пор, пока по силовым проводам не пойдет большая нагрузка. Потом пойдут помехи по коаксиальным проводам.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.01.2019 в 00:00:19

metalist1978 написал: Потом пойдут помехи по коаксиальным проводам.

Да ну?! ;) При тех длинах, что в теме рассматривают (4, 5, 10м)?...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

_ws2
_ws2
Новичок

Регистрация: 31.01.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

31.01.2019 в 13:53:21

Не читал предупреждений и при ремонте проложил в одну штробу витую пару, коаксиал и 220. В процессе эксплуатации никаких помех на ТВ, падения скорости или ошибок по LAN не замечено.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу