06.01.2010 в 17:07:04
2vkis сколько у вас контуров получается?
06.01.2010 в 17:26:48
.. если не лениво-скачайте -там разжевано ...
06.01.2010 в 17:56:11
один контур на 20 метров
06.01.2010 в 19:44:24
есть кое что но там сетку кладут в низ... мне уже поздновато вниз
06.01.2010 в 20:05:11
vkis написал : один контур на 20 метров
кв. метров, так наверное? длинну получившегося контура не скажете?:o
06.01.2010 в 20:13:23
Длина контура для 1м.кв=6,6 м/пог при расстоянии 150мм между петлями.
Получаем 20м.кв х 6.6м/пог=132м/пог Дохрена будет для одного контура 16МП.чтобы протянуло такую длину,надо здесь было хотя бы укладывать 20МП.
Но лучшим вариантом является один контур трубы 16 МП на 8м/кв обогреваемой площади....а сетка здесь уложена наверх
06.01.2010 в 20:25:22
Tehnik-san написал : Получаем 20м.кв х 6.6м/пог=132м/пог Дохрена будет для одного контура 16МП.
посмотрел на фото ,показалось тоже многовато для одного контура ,лучше конечно же поделить контур
06.01.2010 в 20:36:13
по проекту было 109 метров. но проект был на шаг 20 см. в итоге сделал 15 см. на вид 2/3 бухты 200 метровой ушло.
на эту ветку отдельный насос стоит только на нее
06.01.2010 в 20:45:29
vkis написал : по проекту было 109 метров. но проект был на шаг 20 см. в итоге сделал 15 см. на вид 2/3 бухты 200 метровой ушло.
на эту ветку отдельный насос стоит только на нее
два контура ,иле три контура сделать с тем же насосом лучшии вариант
06.01.2010 в 20:50:08
Tehnik-san написал : а сетка здесь уложена наверх
на ваших фото сетка каких размеров, диаметра?
06.01.2010 в 20:52:57
сосед сделал контур 180 метров уложенный змейкой я прикинул что мои 130 спиральные гараздо приемлемее..
10.01.2010 в 10:11:25
стяжку залили когда включать можно? пока не готов смесительный узел. можно ли пустить в трубу общую отопительную воду с температурой +80 град?
10.01.2010 в 15:44:19
Tehnik-san написал : Длина контура для 1м.кв=6,6 м/пог при расстоянии 150мм между петлями.
Получаем 20м.кв х 6.6м/пог=132м/пог
на 1 квадрат примерно 5,4 погона. итого 5,4*20м=108 м погона.
vkis написал : стяжку залили когда включать можно?
недельки 2-3 нужно обождать для равномерного просыхания бетона.
10.01.2010 в 19:50:27
vkis написал : можно ли пустить в трубу общую отопительную воду с температурой +80 град?
нельзя, при высоких темпиратурах произходит разрушения бетона
11.01.2010 в 10:34:06
где то наоборот читал на 3 и сутки можно включать - быстрее просохнет стяжка
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу