03.02.2012 в 23:38:43
#2882020
Lotok написал : У меня когда-то был котел АОГВ-29, у него была беда с э-м-клапаном, приходилось кнопку чем-нибудь прижимать, чтобы не отключался. А в этой автоматике где такой клапан? Как к нему подобраться? Подскажите, пожалуйста. Не исключено, что и здесь из-за него вся беда
Клапан находится над термопарой. О-о-очень сомневаюсь, что дело в клапане, т.к. они безупречны. Здесь все проблемы возможны из-за контактов, а также из-за запальной горелки... если дружите с техникой-справитесь, только аккуратно, не спешите...
05.02.2012 в 16:43:40
#2884967
SeRg068 написал : Клапан находится над термопарой. О-о-очень сомневаюсь, что дело в клапане, т.к. они безупречны. Здесь все проблемы возможны из-за контактов, а также из-за запальной горелки... если дружите с техникой-справитесь, только аккуратно, не спешите...
Сегодня занимался котлом. Поскольку у меня их два одинаковых, мультитестером замерил напряжение на эм-клапане (на термопаре) обоих. У исправного оно колебалось в пределах 8 ... 8,5 мВ, на проблемном (который то и дело отключается) - в пределах 4 ... 4,5 мВ. Ясно, что беда либо в горелке, либо в термопаре. Пошел купил термопару, но менять не стал, чтобы ненароком че-нить не сломать (мороз на улице), а сделал проще. Один конец термопары засунул через смотровое отверстие к горелке, контакт на другом конце зажимом "крокодил" прижал к перемычке между белыми проводами (шли к датчику тяги). Стержень термопары привинтил хомутом к корпусу, чтобы контакт был. Напряжение поднялось до 9,5 ... 10.5 мВ. Котел перестал отключаться (тфу-тфу-тьфу). Когда потеплеет, надо все же его отремонтировать по-человечески.
05.02.2012 в 20:32:52
#2885189
Lotok написал : Когда потеплеет, надо все же его отремонтировать по-человечески.
Вот главный смысл. А то что сделали, тоже неплохо. Теперь ищите причину в запальной горелке...
05.02.2012 в 21:43:27
#2885407
Всем привет вопрос - у меня котел аристор 24FF подскажи у кого аристон - какой генератор к нему подойдет и на сколько мощность? может у кого нормально работает с аристоном какой-то конкретный генератор бензиновый генератор нужен на случай вдруг чего)
спасибо
06.02.2012 в 00:29:54
#2885858
ГОРНЯК 46 написал : Всем привет вопрос - у меня котел аристор 24FF подскажи у кого аристон - какой генератор к нему подойдет и на сколько мощность? может у кого нормально работает с аристоном какой-то конкретный генератор бензиновый генератор нужен на случай вдруг чего)
спасибо
надо сначала проверить фазозависимый котёл или нет. как это проявляется . если нет земли не запустится если вилку перевернуть тоже не запускается значит зависимый если этого не происходит то не зависмый. подойдут любые генераторы на которые хватит денег. ук всех генераторов нет яроко выраженого нуля отсюда проблемы при работе с котлами. надо один из выводов генератора наглухо заземлить. и уже от генератора вести 3 проводами питание. 1 получится как бы фаза а 2 вывод который заземлён как бы ноль 3 земля
24.02.2012 в 20:25:53
#2926810
Подскажите, кто знает, чем и как измерить MIN и MAX давление газа в двухконтурном котла VELA COMPACT ?
24.02.2012 в 20:54:52
#2926864
STARCHE написал : Подскажите, кто знает, чем и как измерить MIN и MAX давление газа в двухконтурном котла VELA COMPACT ?
Как чем-манометром! Ищите в поисковиках У-образный манометр.
01.03.2012 в 21:58:02
#2939950
всем привет котел аристон гласс фф 24 не загорается горелка на горячую воду(( в чем может быть причина?? отопление работает
01.03.2012 в 22:02:57
#2939967
Смотри датчик протока ГВС.
01.03.2012 в 22:10:35
#2939984
где он обычно?? справа слева??
01.03.2012 в 22:55:28
#2940115
Смотри на входе холодной воды.
02.03.2012 в 12:48:58
#2941040
Всем привет выручайте кто каким советом. котел аристон гласс 24 фф. работает на отопление без проблем - на дисплее С70. включаю горячую воду - на дисплее Н70 - горелка тухнет - затем на дисплее загорается d40 - значит датчик протока ГВС работает - горелка загорается - НО НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ????!!! ЧТО ЭТО?? и еще идет подкапывание по штуцеру слива воды с котла - но капает откуда-то изнутри котла - а я думаю почему со временем падает давление!! откуда может подтекать? всем спасибо
02.03.2012 в 15:32:18
#2941345
Подкапывать может откуда угодно.Но из выше сказаного -протек сальник штока трехходового клапана.От туда и капает.И при этом закис шток привода трехходового-и он стоит в положении на отопление. Подкапывать может еще (со штуцера) через предохранительный клапан.Клапан щелкнуть можно несколько раз.В него чегото попало.Вынесет.Он обычно начинает травить при 2атм.
02.03.2012 в 15:39:51
#2941358
и это ремонтопригодно???
02.03.2012 в 15:40:56
#2941363
да и давления выше 1,6 не бывает у меня
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий