Прошу форумчан посмотреть мою схему разводки в однокомнатной квартире и высказать свое мнение. Щиток на 24 места куплен, но пока не собран. Проводка выполнена кабелем NYM, на свет 3х1.5, розетки 3х2.5, индукционная варочная поверхность 7.2кВт ВВГ 3х6. Имеются два кабеля теплого пола: в сан узле 240вт, кухня 1200вт.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

04.01.2010 в 22:24:24

Как далеко счетчик от всей этой схемы? Ставить несколько потребителей во влажной зоне под одно УЗО с током утечки 10мА я бы лично постеснялся. Холодильник явно просится подальше от СВЧ с чайником. И ещё. Глаза сломал отслеживать хитросплетения на Вашей схеме.

0
Maxvl
Maxvl
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

04.01.2010 в 22:52:42

Alex_Penza написал : Как далеко счетчик от всей этой схемы?

На леничной площадке

Alex_Penza написал : Ставить несколько потребителей во влажной зоне под одно УЗО с током утечки 10мА я бы лично постеснялся.

Нужно поставить два УЗО? Почему?

Alex_Penza написал : Холодильник явно просится подальше от СВЧ с чайником.

Можно ли холодильник объединить с духовкой?

0
Grigorian
Grigorian
Новичок

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

04.01.2010 в 23:01:15

Варочную поверхность почему не хотите УЗО защитить? Все же супчик убежать может...

0
Maxvl
Maxvl
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

04.01.2010 в 23:09:46

Grigorian написал : Варочную поверхность почему не хотите УЗО защитить?

Так вроде на форуме пришли к мнению, что на варочную УЗО ненужно? Или всеже нужно?

0
Maxvl
Maxvl
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

04.01.2010 в 23:28:56

Выложу в gif на всякий случай

0
Вложение
Maxim_Al
Maxim_Al
Новичок

Регистрация: 24.06.2009

Москва

Сообщений: 66

05.01.2010 в 00:25:02

1) Верхнее УЗО 63А на 100мА тип S иначе будет срабатывать одновременно с любым нижним отключая всю квартиру. 2) На варучную поверхность лучше поставить Диф Автомат, на кондер тоже желательно. 3) Автоматы класса В а не С, (С можно оставить на стиралку и кондер) 4) До счетчика двухполюсный автомат класса С, амперы по договору...

0
Maxvl
Maxvl
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

05.01.2010 в 01:21:13

Maxim_Al написал : 1) Верхнее УЗО 63А на 100мА тип S иначе будет срабатывать одновременно с любым нижним отключая всю квартиру.

Оно стоит в этажном щите от застройщика, мне не подвластно.

Maxim_Al написал : 2) На варучную поверхность лучше поставить Диф Автомат, на кондер тоже желательно.

Пожалуй стоит добавить УЗО на эти линии, место в щите хватит 40А/30мА типАС нормально будет?

Maxim_Al написал : 3) Автоматы класса В а не С

Недостаточно разобратся в этом вопросе, всмысле какой тип АВ на какой потребитель оптимальнее.

Maxim_Al написал : 4) До счетчика двухполюсный автомат класса С, амперы по договору...

Счетик тоже в этажном щите, туда не полезу.

0
Maxim_Al
Maxim_Al
Новичок

Регистрация: 24.06.2009

Москва

Сообщений: 66

05.01.2010 в 01:49:09

Maxvl написал : Оно стоит в этажном щите от застройщика, мне не подвластно

тогда можно у себя не ставить, а если ставить то всёравно S

Maxvl написал : Пожалуй стоит добавить УЗО на эти линии, место в щите хватит 40А/30мА типАС нормально будет?

Одно на 2 линии или по УЗО на каждую? если 2 то 40А/30мА достаточно, если одно на 2 линии то 63А/30мА.

Maxvl написал : Недостаточно разобратся в этом вопросе, всмысле какой тип АВ на какой потребитель оптимальнее.

Отличаються кривой отключения... B 3-5 номиналов автомата. С 5-10 номиналов автомата. Тоесть класс В отключиться раньше С

0
Maxvl
Maxvl
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

05.01.2010 в 02:56:49

Maxim_Al написал : Одно на 2 линии или по УЗО на каждую? если 2 то 40А/30мА достаточно, если одно на 2 линии то 63А/30мА.

На варочную 40А/30мА типАС, а линию кондиционера заведу на уже имеющийся в схеме УЗО 63А/30мА, так можно?

0
klm3
klm3
Местный

Регистрация: 29.11.2009

Москва

Сообщений: 217

05.01.2010 в 10:11:33

Maxvl написал : Цитата: Сообщение от Maxim_Al 4) До счетчика двухполюсный автомат класса С, амперы по договору...

Счетик тоже в этажном щите, туда не полезу.

Лучше все же на автомат в этажном щитке посмотреть- может и мощи не хватить на панель варочную и все остальное.. тут так на 15-20KW схемка.

0