Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.01.2010 в 22:21:21

Здравсттвуйте. Вопрос спецам и практикам. Хочу провести водопровод ПНД трубой (32) соединения на компрессионных ПНД фитингах. Врезка с улицы (колодец) , по двору с поворотом (ещё колодец), чуть дальше - разветвление: направо, налево, прямо. Вот в этом месте колодец ставить не хотелось бы. Вопрос: можно ли закопать эти фитинги( пара тройников) наглухо в землю? Или в этом месте обязательно нужен колодец? Глубина 80 см. Грунт -суглинок. Что посоветуете?

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

05.01.2010 в 22:28:34

Так-то можно,но хто знаить, :) страшновато. ПП не хотите?

0
Truck
Truck
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

05.01.2010 в 22:29:30

Вообще фитинги считаются разборным соединением, поэтому их не рекомендуется монолитить. У меня фитинг стоит 4 года из них 3 года труба 50 полностью промерзала, т.к. не было отопления. Ничего не течет. Если совсем не хочется копать колодец, я бы закопал, место отметил бы как-нибудь. Глубина 80 см - не большая, в крайнем случае лопатой раскопать можно, если что. а зимой не будет промерзать на такой глубине?

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

05.01.2010 в 22:30:50

Truck написал : а зимой не будет промерзать на такой глубине?

Краснодар однако.:)

0
Фантазер
Фантазер
Местный

Регистрация: 16.09.2008

Запорожье

Сообщений: 134

06.01.2010 в 00:39:22

Suever написал : ПП не хотите?

ПП в землю:confused:
как по мне ,то

Suever написал : страшновато

ПНД для земли то что надо:yu
kent_100 ,в другом форуме я уже Вам ответил:)
Уж не знаю как правильно,но я тоже закопал и усе по идее ,ежели глубина 80 см ,то надежнее закопать,предварительно проверив давлением на герметичность ну и метку ,где есть соединение ,организуйте ,мало ли....

1
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

06.01.2010 в 00:43:43

Фантазер написал : ПП в землю

А что Вас смущает,и почему одно ТО,а другое совсем не ТО,только,что Вы так сделали и поэтому правильно, не особо весомый аргумент.

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

06.01.2010 в 01:25:17

Я бы ещё подумал о хорошей изоляции и греющий кабель туда же запихал. Что поразило,это про суглинок,в Краснодарском крае.Это у нас в Питере ,на пол штыка всего грунта . А там то !,

0
Фантазер
Фантазер
Местный

Регистрация: 16.09.2008

Запорожье

Сообщений: 134

06.01.2010 в 02:22:05

Suever написал : А что Вас смущает,и почему одно ТО,а другое совсем не ТО,только,что Вы так сделали и поэтому правильно, не особо весомый аргумент

Уважаемый Suever не то чтобы глобально смущает,но всеж ПНД изначально предназначен именно для грунта,ПП(полипропилен ,я понял Вы именно о нем) для внутренней разводки я понимаю что ПП иногда таки ставят в грунт( но преимуществ ПП в грунте в упор не вижу:confused: ,может раскажете?) то как я сделал,для других ,понятно,не аргумент(хотя у меня ситуация была очень сходна с автором темы) надеюсь услышать от Вас о плюсах ПП в грунте и минусах ПНД там же

0
andr67
andr67
Новичок

Регистрация: 28.12.2009

Смоленск

Сообщений: 47

06.01.2010 в 09:11:49

Фантазер написал : о плюсах ПП в грунте и минусах ПНД там же

главный минус для ПП-движение грунта.

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

06.01.2010 в 10:42:45

Фантазер написал : изначально предназначен именно для грунта,ПП

Примерно так.

Фантазер написал : ( но преимуществ ПП в грунте в упор не вижу ,может раскажете?)

И я не вижу,равно,как и особых недостатков.:)

Фантазер написал : надеюсь услышать от Вас о плюсах ПП в грунте и минусах ПНД там же

Огромный минус это резьбовое соединение,если применять без оных то просто супер,если исходный материал естественно супер. ПП - это же фторопласт,который как и полиэтилен не гниет,но боятся оба ультрафиолета,которого под землей нема.По номинальному давлению,ПП - за глаза,по сварным стыкам - единое целое,он не меняет свою структуру от "переплавки",причем бесконечно многократной,хим.формула у него в степени n.Полиэтилен этим похвастаться не может,хотя он без условно достойный материал. По сроку службы на хол.воде,отстоит он свои 50-70 лет под землей,таких примеров у меня конечно нет,но с 97 года есть,а это уже 13 лет.

andr67 написал : главный минус для ПП-движение грунта

Минус конечно большой,причем действует на все трубы,без исключения,даже стальные. Поэтому и делается песчаная подушка и засыпка сверху. Мы еще,всегда и для ПП,и для ПНД,кидаем гильзу,в виде канализационной трубы,гофрированной или обычной пластиковой. ЗЫ: Не аргумент,но дома у себя сделал ПП,проблем нет,хотя возможности,реальные были и есть,кинуть все,что угодно,примерно с одинаковыми затратами. Просто по условиям в данной ситуации,ПП подошел лучше.Естественно ПП "путный". Глубина закладки - 2.2 м., у нас зимой не забалуешь.

1
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

06.01.2010 в 12:10:37

Если вести пнд, то не меньше 40. Желательно вести в футляре. Для пнд есть замечательные безрезьбовые фитинги.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.