Сообщений: 1854

04.02.2011 в 22:52:00

Kamikaze написал : Справедливости ради нужно отметить, что для электромеханического УЗО направление подачи питания не имеет значения (чисто технически). Но с организационной и психологической точек зрения - его также предпочтительно запитывать сверху, как и все остальное.

http://www.hagersystems.ru/produkciya/modulnye-ustrojstva/avtomaticheskie-vyklyuchateli-i-uzo/novye-modulnye-pribory-zashhity-proizvodstva/1024-363.htm На Hager питание указанно что подключать снизу нужно. По ссылке выше что дал, видно что шинки на автоматах снизу стоят )) Фото узо хагеровское не нашёл, просто часто их ставлю, там на автомате написано...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.02.2011 в 21:07:56

ю-мет написал : Кстати ваня а на подъеме все запитано СНИЗУ.

Только контакторы короткозамыкатели которые шунтируют сопротивление в цепи ротора, так у них сверху просто перемычка.Да их может быть и 12 штук, но все это не питание.А питание там самого статора как положено сверху пришло на реверсор снизу на двигатель ушло.Забываешь однако.

0
Комментатор
Комментатор
Старожил

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

05.02.2011 в 22:43:08

Ребята, о чём вы спорите вообще? Это дело всего лишь традиций! В СССР принято было питание сверху заводить...в Германии например выключатель света в комнатах выключается как в экс СССР, клавишей вниз, а вот во Франции традиция наоборот.

0
Kirill5
Kirill5
Новичок

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 9

06.02.2011 в 00:33:39

Картинка конечно не четкая но примерно видно, по стрелочкам :) там еще надписи на немецком есть, снизу сеть сверху нагрузка.

0
Вложение
Smily
Smily
Старожил

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

08.02.2011 в 21:24:29

avmal написал : Актуален - не актуален, но приведённый пункт является действующим.

Хорошо. Приведу пример "работы" 3.1.6. в "современной реальности". Берём любой автомат от 0,5А до 1600А, стараясь выполнить 3.1.6. обращаемся к документации производителя, дабы определить где-же какие контакты (корпус-то не разборной и непонятно где они). В современной документации чертежей, как четверть века назад – нет, зато есть характеристика «сторона подачи питания», обычно там написано «произвольная». Вот и подключаем произвольно, выполняя 3.1.6.

avmal написал : Если человек привык, что всю жизнь ввод на автоматах делается сверху, то он будет очень сильно, а возможно, что и критически сильно, удивлён, обнаружив фазу на нижних клеммах выключенного автомата.

Абсолютно любой человек имеющий допуск знает, что надо пользоваться пробником фазы. Всегда.
Если человек лезет в электроустановку без пробника, то сторона подключения нагрузки никакой роли не играет.

avmal написал : Я ничего не имею против, если ввод снизу сделан из-за технической или технологической необходимости

В том-то и дело, что при использовании современных автоматов и современных щитков от 12 до 540 (и более) модулей, подключение нагрузки сверху – удобнее в обслуживании, а значит безопаснее и технологичней. Более детально я писал в сообщении №104. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10104&p=2225955&viewfull=1#post2225955

0
Vikont8
Vikont8
Новичок

Регистрация: 13.05.2010

Харьков

Сообщений: 54

08.02.2011 в 23:30:34

Smily написал : ...Приведу пример "работы" 3.1.6. в "современной реальности". Берём любой автомат от 0,5А до 1600А, стараясь выполнить 3.1.6. обращаемся к документации производителя, дабы определить где-же какие контакты (корпус-то не разборной и непонятно где они). В современной документации чертежей, как четверть века назад – нет, зато есть характеристика «сторона подачи питания», обычно там написано «произвольная». Вот и подключаем произвольно, выполняя 3.1.6. .

Плохой пример!
Чертежи есть - их просто читать еще необходимо уметь. А схемы подключения или же схемы расположения контактов уважающий себя производитель указывает.

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Старожил

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.02.2011 в 00:24:01

Вот, что нарисовано на коробке из-под АВ/УЗО Moeller:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Smily
Smily
Старожил

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

09.02.2011 в 10:22:59

Vikont8 написал : Плохой пример! Чертежи есть - их просто читать еще необходимо уметь. А схемы подключения или же схемы расположения контактов уважающий себя производитель указывает.

Вы уверенны что это чертёж? Я считаю что это условная схема, поэтому и обращаюсь к инструкции. Фото автоматов "с контактом посередине" я выкладывал выше, могу ещё выложить. Могу выложить фото автоматов (в литом корпусе), у которых такая схема нарисована слева на право, а не сверху вниз, но это-же не значит, что контакты сбоку.

0
Kamikaze
Kamikaze
Старожил

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.02.2011 в 12:28:36

У курских модульных ВМ40, у Мюллера, у ЕТИмата контактная система посредине, снизу биметалл, сверху ЭмР. При этом на курском схемка изображена такая же, как в посте 130 (как будто оба расцепителя снизу), а на Мюллере схемка - горизонтально.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Vikont8
Vikont8
Новичок

Регистрация: 13.05.2010

Харьков

Сообщений: 54

10.02.2011 в 01:58:05

Smily написал : ...Я считаю что это условная схема, поэтому и обращаюсь к инструкции...

Дык, я ж, о том же.

Smily написал : ...Фото автоматов "с контактом посередине" я выкладывал выше, могу ещё выложить...

Не важно, где находится контакт - посередине, сбоку, сзади и т.п.. Важно, что он там есть в принципе. :) Схемой же можно определить неподвижный контакт, на который, "по совету друзей" (х/ф "Бриллиантовая рука"), рекомендуется подключать "ввод".
Горизонтальное расположение схемы не помеха - разворот шрифтов в чертежах тоже делался в определенную сторону. Хотя, буржуи об этом могут и не знать. Повернули, кудой удобней...