09.03.2011 в 03:52:41
Мелкий вопрос. Обычный защитный автоматический выключатель. Принято что вход для провода у него наверху ( клемма 1), а внизу выход(клемма 2). Какой в этом смысл, если ток переменный и у него нет направления? Если подключить наоборот, от щита к нижней клемме 2, а на розетку от верхней №1, что будет не так?
09.03.2011 в 04:12:46
Ярослав_М написал : Какой в этом смысл, если ток переменный и у него нет направления?
Один контакт- подвижный, другой- нет. С со стороны подвижного стоит катушка максимального расцепителя и биметалл теплового. Со стороны неподвижного дугогасительная камера.
Ярослав_М написал : Если подключить наоборот, , что будет не так?
Невнимательного электрика могут "унести"... В не модульных АВ возможно межфазное КЗ. P.S. В этой ветке форума есть довольно длинная тема по этому вопросу. Кнопочку поиск- "юзайте" иногда.
09.03.2011 в 15:31:35
ПPOPAБ написал : Один контакт- подвижный, другой- нет. С со стороны подвижного стоит катушка максимального расцепителя и биметалл теплового. Со стороны неподвижного дугогасительная камера. Цитата Сообщение от Ярослав_М Если подключить наоборот, , что будет не так? Невнимательного электрика могут "унести"... В не модульных АВ возможно межфазное КЗ. P.S. В этой ветке форума есть довольно длинная тема по этому вопросу. Кнопочку поиск- "юзайте" иногда.
А допустимо ли установить сам автомат на рейку вверх-ногами. Так чтобы вход №1 был внизу? Сохранит ли автомат работоспособность?
09.03.2011 в 15:35:55
Ярослав_М написал : А допустимо ли установить сам автомат на рейку вверх-ногами. Так чтобы вход №1 был внизу? Сохранит ли автомат работоспособность?
Об этом читайте у производителя оборудования
09.03.2011 в 15:39:04
Ярослав_М написал : А допустимо ли установить сам автомат на рейку вверх-ногами. Так чтобы вход №1 был внизу? Сохранит ли автомат работоспособность?
Лучше обозначить вход (например на автомате маркером, или надёжно закреплённой биркой на проводнике)
09.03.2011 в 15:41:18
Лучше завести провод сверху. Это конечно в том случае если его хватает
09.03.2011 в 15:47:45
Ярослав_М написал : Сохранит ли автомат работоспособность?
Модульный- да.
Ярослав_М написал : А допустимо ли установить сам автомат на рейку вверх-ногами.
Нет. По требованиям ТБ (см. МПОТ и ПЭЭП). Допустимо подводить питание снизу, но- необходимо принять дополнительные меры безопасности (обозначить и оградить от случайного доступа, ошибочных действий персонала).
09.03.2011 в 15:50:59
Мое имхо-работать АВ будет. Но дугогасительная камера будет вверх тормашками - что вовсе не по феншую. Ну еще горизонатально мона. Мы так пром серии ставили. И советские щитки комплектуемые черными АВ, часто встречал горизонатльное расположение АВ
10.03.2011 в 21:58:16
ПPOPAБ написал : Нет. По требованиям ТБ (см. МПОТ и ПЭЭП). Допустимо подводить питание снизу, но- необходимо принять дополнительные меры безопасности (обозначить и оградить от случайного доступа, ошибочных действий персонала).
Если я точно понял:
Автомат ВСЕГДА необходимо ставить в его "родном" вертикальном положении, полюс 1 наверху.
Если очень хочется( по разным причинам) подвод энергии от ВРУ(провод фазы с ореха, например) можно подводить и к нижней клемме 2, а на розетку везти с клеммы 1. Автомат от этого будет работать нормально, но об этом не стандартном подключении необходимо помнить, и обязательно делать памятку для работников имеющих доступ к данному щиту, чтобы их не шарахнуло.
26.03.2011 в 00:37:17
Кто-нибудь в курсе, как подключаются модульные устройства SE? А именно автоматы, УЗО и контакторы. В каталогах о подключении ни слова.
26.03.2011 в 10:13:46
2deepJohn Без разницы.
06.05.2011 в 10:33:00
Обнаружил фото "вскрытия" SE Acti9. То, что можно назвать "неподвижным контактом" - снизу.
27.01.2012 в 14:08:20
Ярослав_М написал : Мелкий вопрос. Обычный защитный автоматический выключатель. Принято что вход для провода у него наверху ( клемма 1), а внизу выход(клемма 2). Какой в этом смысл, если ток переменный и у него нет направления?
У меня аналогичный вопрос. Автомат Мёллер PL7-C16/2-DC. Для постоянного тока. У него "плюсом" помечен бол номер один, а на "выходе" болт номер четыре. Получается что автомат "приходящий" плюс на болт номер один "перехлестывает" что ли? Прозвонил тестером-перехлеста нет.... Чем отличаются автоматы на постоянный ток от переменных (физически так сказать)? Критично ли перепутать +/- на них? Можно ли использовать этот автомат в переменных проводках? П.С. На коробках с этими автоматами Итоновцы рисуют ПЕРЕМЕННЫЕ автоматы. Так что "по инструкции" подключать не получается :-(
27.01.2012 в 14:28:15
Tavrovod написал : Чем отличаются автоматы на постоянный ток от переменных (физически так сказать)? Критично ли перепутать +/- на них?
Напайками на контактах (+ и - выгорают по разному), настройкой электромагнитного расцепителя.
Tavrovod написал : У меня аналогичный вопрос. Автомат Мёллер PL7-C16/2-DC. Для постоянного тока. У него "плюсом" помечен бол номер один, а на "выходе" болт номер четыре. Получается что автомат "приходящий" плюс на болт номер один "перехлестывает" что ли? Прозвонил тестером-перехлеста нет....
При обычном подключении плюс, "пройдя" нагрузку придет обратно на АВ как раз на четвертую клемму.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.01.2012 в 14:31:05
Tavrovod,
Вас в Гугле забанили?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу