10.01.2010 в 12:06:43
ну от соседей может не стоит волновать(но если они непротив то муфту накрутить сгон контргайку и вверх металлом до самого радиатора или сваркой) а вот у себя лучше диаметры увеличить и краны эти убрать а поставить шарики
10.01.2010 в 18:56:05
У меня такая же проблема как и автора топика, только двухтрубка и соединение я сделал по диагонали, в другой комнате пока ничего не трогал - чугунина прогрета вся. Краны проверял работают. Спецы подскажите в чем моя ошибка.
10.01.2010 в 19:27:36
2 нью - лекс нечеткие фото, но есть 2 предположения: 1)где-то занижен проход и 2)зажат регулятор внизу /или оба? / вопросы - какой диаметр труб, входа в батарею?
10.01.2010 в 19:41:07
трубы на 20, так с этими же кранами чугунина работала. За фото простите, на телефон снимал, если что не ясно то поясню входа в батарею и краны тоже все на 3/4
10.01.2010 в 19:42:43
zloy maugli написал : И все же что мне деалать. Краны и ПП менять?
сделаите диагональное присоединение подача с верху
10.01.2010 в 21:37:31
New-Lex написал : У меня такая же проблема как и автора топика, только двухтрубка и соединение я сделал по диагонали, в другой комнате пока ничего не трогал - чугунина прогрета вся. Краны проверял работают. Спецы подскажите в чем моя ошибка.
у этих радиаторов больше сопротивление, чем у чугунных, плюс отводы, переходы и т.п. , весь теплоноситель ушел к соседям, двухтрубные системы очень чувствительны к переделкам
10.01.2010 в 21:50:07
т.е. что получается 6 секций чугуна давления хватает продавить, а 12 алюминия нет. И что же делать? Все вернуть назад или попробывать шаровые краны поставить вместо тех что уже стоят?
10.01.2010 в 22:10:44
New-Lex написал : И что же делать? Все вернуть назад или попробывать шаровые краны поставить вместо тех что уже стоят?
поставьте шарики везде и посмотрите что делать
10.01.2010 в 22:11:44
думаю что будет греть чёт я эти каличные уже много где вижу что за краныесли не секрет?
10.01.2010 в 22:13:19
New-Lex написал : т.е. что получается 6 секций чугуна давления хватает продавить, а 12 алюминия нет.
Тут ключевое выражение "разности давления подачи и обратки"
11.01.2010 в 13:22:22
lex2202
сегодня вечером заеду посмотрю что за краны такие.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу