Аватар пользователя
lex2202

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

10.01.2010 в 12:06:43

ну от соседей может не стоит волновать(но если они непротив то муфту накрутить сгон контргайку и вверх металлом до самого радиатора или сваркой) а вот у себя лучше диаметры увеличить и краны эти убрать а поставить шарики

0
Аватар пользователя
New-Lex

Местный

Регистрация: 09.01.2010

Самара

Сообщений: 22

10.01.2010 в 18:56:05

У меня такая же проблема как и автора топика, только двухтрубка и соединение я сделал по диагонали, в другой комнате пока ничего не трогал - чугунина прогрета вся. Краны проверял работают. Спецы подскажите в чем моя ошибка.

0
Вложение
Аватар пользователя
rodinad

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

10.01.2010 в 19:27:36

2 нью - лекс нечеткие фото, но есть 2 предположения: 1)где-то занижен проход и 2)зажат регулятор внизу /или оба? / вопросы - какой диаметр труб, входа в батарею?

0
Аватар пользователя
New-Lex

Местный

Регистрация: 09.01.2010

Самара

Сообщений: 22

10.01.2010 в 19:41:07

трубы на 20, так с этими же кранами чугунина работала. За фото простите, на телефон снимал, если что не ясно то поясню входа в батарею и краны тоже все на 3/4

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

10.01.2010 в 19:42:43

zloy maugli написал : И все же что мне деалать. Краны и ПП менять?

сделаите диагональное присоединение подача с верху

0
Аватар пользователя
redeed

Местный

Регистрация: 23.03.2009

Ижевск

Сообщений: 27

10.01.2010 в 21:37:31

New-Lex написал : У меня такая же проблема как и автора топика, только двухтрубка и соединение я сделал по диагонали, в другой комнате пока ничего не трогал - чугунина прогрета вся. Краны проверял работают. Спецы подскажите в чем моя ошибка.

у этих радиаторов больше сопротивление, чем у чугунных, плюс отводы, переходы и т.п. , весь теплоноситель ушел к соседям, двухтрубные системы очень чувствительны к переделкам

0
Аватар пользователя
New-Lex

Местный

Регистрация: 09.01.2010

Самара

Сообщений: 22

10.01.2010 в 21:50:07

т.е. что получается 6 секций чугуна давления хватает продавить, а 12 алюминия нет. И что же делать? Все вернуть назад или попробывать шаровые краны поставить вместо тех что уже стоят?

0
Аватар пользователя
lex2202

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

10.01.2010 в 22:10:44

New-Lex написал : И что же делать? Все вернуть назад или попробывать шаровые краны поставить вместо тех что уже стоят?

поставьте шарики везде и посмотрите что делать

0
Аватар пользователя
lex2202

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

10.01.2010 в 22:11:44

думаю что будет греть чёт я эти каличные уже много где вижу что за краныесли не секрет?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.01.2010 в 22:13:19

New-Lex написал : т.е. что получается 6 секций чугуна давления хватает продавить, а 12 алюминия нет.

Тут ключевое выражение "разности давления подачи и обратки"

0
Аватар пользователя
New-Lex

Местный

Регистрация: 09.01.2010

Самара

Сообщений: 22

11.01.2010 в 13:22:22

lex2202

сегодня вечером заеду посмотрю что за краны такие.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.