У меня провода (дом, а не квартира, кабель-каналы) соединены этим:
Называется "Коробка соединительная с клеммной колодкой ELJO 87x87". Горячо рекомендую. с 60х60 не связывайтесь - клеммник такой же, а места для разделанных концов кабеля мало - три кабеля 3х1,5 практически предел. И бока, где вводятся кабели, целок не имеют, тупо надевается крышка с прорезями - замучаешься кабель-каналом прятать.
Удивляюсь, как Вам до сих пор соединение ВАГОй позорной не посоветовали...
А поглумиться над новичками, уважаемый 2Yurik27 , это славная традиция Мастерсити. Срочную службу (начало) не забыли? Вам же на пользу...
Совсем вы профи загрузили))
Попробую вам как чайник написать.
Вы уверенны что ваши выделенные 5 Квт (автоматы на 25 А) все это потянут?
Со столба провода через орехи к ВВГнг 10 кв.
Внутри вводной бокс под пломбу с автоматом 2х25 (Лучше не экномить - ИЁки в по..у).
Затем бокс под счетчик типа Меркурий (одно- или двух-тарифный решать вам) и 4-5 автоматов (на эту комнату и к остальны частям дома).
Ставить или нет УЗО и ДИФ решать вам, впрочем как и про заземление (да надо, НО надо правильно!, а не лом в землю).
Дальше лучше объеденять комнаты по парам, или если нагрузка большая (например кухня) то один и ставить на розетки автомат на 16А, на свет либо 10А или 6А (но вы прикиньте не много ли 6 парных розеток? кабель 2,5 кв расчитан где то на 16 А или ок. 3 кВт). Кстати советую если дом большой не пихать все в один бокс, а поставить кроме основного со счетчиком еще пару в разных местах, к которым от основного провести кабель NYM 4 кв (см. п. 4 про автоматы к остальным частям дома).
Всю линию разеток от автомата лучше вести без разрыва, т.е. просто оголять жилу в нужном месте и подключать НЕ РАЗРЕЗАЯ (уйдет чуть больше кабеля), если розетки по разным стенам, то лучше взять два кабеля).
Надеюсь что то объяснил и немного расшевелил старожилов ;-)
Нет, не уверен. Но уверен в том, что, ни когда не будет включаться вся нагрузка одновременно.
Со столба до вводного автомата провод будут кидать местные электрики. Сам я туда не полезу. Единственное, что сам провод и все аксессуары для него придется покупать самому. Тут будут муки выбора. Надеюсь, найду необходимую информацию тут на форуме.
Вводной автомат и счетчик собираюсь делать в отдельном влагонепроницаемом боксе, который будет под пломбой и от него уже провода пойдут на распределительный групповой щит.
По поводу групп розеток думал сделать следующим образом. Кухня два автомата на розетки + один на свет, Далее две жилые комнаты это один автомат на розетки + один на свет, коридор, веранда это еще один автомат на розетки и на свет. Линию на второй этаж вообще на отдельный автомат по розеткам и свету + на самом этаже еще автоматы чтоб можно было отключить второй этаж от нагрузки. Розетки, которые будут использоваться для инструмента, насосов в колодце и т.д вообще сделать отдельную группу со своим автоматом.
Без разрыва вести провода это конечно соблюдение правил электромонтажа, но боюсь, не получится так-как современные розетки будет таким методом подключить очень сложно. Но всеравно попробую.
Ну я за перестраховку, а то неприятно будет когда будет выбивать автомат просто из-за перегрузки.
Про это я уже написал - это самые рапостраненные вещи.
Кстати еще иногда вводной автомат делают внешним, т.е. в месте подвода проводов к дому на стене. Кто то считает это более безопасным, но лазить туда если вы не всегда там живете каждый раз при приезде/отъезде.....
Да это очень большой плюс - если надо что то сделать, то отключаете только одну линию в комнате и все, даже переноску оз соседней комнаты кинуть можно. Ну и проще один кабель 4 кв. м до нужной комнаты провести, а на месте все рапределить, чем целую охапку тащить по дому.
А что вы подразумеваете под современными розетками? Я только осенью (и до этого тоже) все подключал так - все нормально, розетки под евровилку.
А что вы подразумеваете под современными розетками? Я только осенью (и до этого тоже) все подключал так - все нормально, розетки под евровилку.
Ни чего особенного. Просто попались мне как-то в руки розетки. Обычная розетка двойная под евровилку, но клеммы в них такие узкие, что с трудом туда засунул провод сечением 2.5.
Кстати, а допускается, как вы написали кидать до комнаты один провод более большого сечения, а от него уже делать ответвления кабелем сечением 2.5 квадрата?
Yurik27 написал :
допускается, как вы написали кидать до комнаты один провод более большого сечения, а от него уже делать ответвления кабелем сечением 2.5 квадрата?
Если автомат соответствует допустимому току по сечению самого тонкого провода - то да.
Yurik27 написал :
Без разрыва вести провода это конечно соблюдение правил электромонтажа, но боюсь, не получится так-как современные розетки будет таким методом подключить очень сложно. Но всеравно попробую.
В любом случае - розетки шлейфом (одна за другой) не стоит подключать.
Yurik27 написал :
Интересный клемник. Что-то подобное видел на рынке. Но купить для проверки побоялся. Как-то много негатива прочитал про такие винтовые соединения
Негатив о РЯДОВЫХ клеммных колодках, в особенности полиэтиленовых:
Присоединяю МНОГО грязной матерной ругани по их использованию в коробках. Ими переход с кабеля на провод в светильнике, например, делают - вот там им самое место - НЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ! (на фото полипропилен)...