Аватар пользователя
AlekseyFX

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Подольск

Сообщений: 8

13.01.2010 в 19:45:30

Вот с холодами обнаружил что дома батареи работают как-то странно. стояк очень горячий, а батарея - верх теплый , низ - вообще ХОЛОДНЫЙ !!! Сегодня сантехник пришел , решили почистить батареии (думали грязь или камень забился и не пускает горячую воду в низ) - не помогло.

думал,думал и говорит что это из-за терморегулятора , его диаметр меньше диаметра стока (обхода) и вся вода идет по стояку вниз , в батарею лишь маленькая ее часть попадает. И предложил заменить термоголову на обычнй шаровый бугати три четверти (такой как в низу)

Просьба помочь с советом из-за чего это может быть ? (так как проверять его идею накладно, отключение стояков дорогое)

фото :

0
Вложение
Аватар пользователя
windsun

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Люберцы

Сообщений: 249

13.01.2010 в 19:59:10

По фотографии все выполнено качественно! Как всегда - требуется наладка отопления!

0
Аватар пользователя
AlekseyFX

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Подольск

Сообщений: 8

13.01.2010 в 20:12:04

Как всегда - требуется наладка отопления!13-01-2010 19:45

Это КАК ?? т.е. термоголову не надо менять на шаровый кран ?

0
Аватар пользователя
Ant-2

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 459

13.01.2010 в 20:59:48

2AlekseyFX Изредка наблюдаю аналогичную картину на самом большом радиаторе Korado (длиной более 2 м) в загородном доме. Правда, отопительная вода идет от котла к каждому радиатору отдельно через распредшкафы. Байпасов тоже нет. Если головку Oventrop'а установить на ноль (закрыто), а затем вернуть в положение "5" (открыто максимально), то радиатор быстро прогревается полностью. Попробуйте.

0
Аватар пользователя
lex2202

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

13.01.2010 в 21:14:12

шарик перекрыт

0
Аватар пользователя
proconsim

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Москва

Сообщений: 333

13.01.2010 в 22:41:37

грамотный сантехник, все правильно сказал проход у таких вентилей крайне мизерный

0
Аватар пользователя
AlekseyFX

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Подольск

Сообщений: 8

13.01.2010 в 22:54:23

"шарик перекрыт" - это только на фото :) так он конечно постоянно открыт.

"Если головку Oventrop'а установить на ноль (закрыто), а затем вернуть в положение "5" (открыто максимально)" пробовал не помогает.

значит все таки менять на шаровый кран. кстати могут ли в зимнее время отключить стояк ЦТ на 30 миут ? или не пойдут на это , скажут жди весны....

0
Аватар пользователя
proconsim

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Москва

Сообщений: 333

13.01.2010 в 22:57:36

а сантехник у вас не домовой? а как же вы меняли тогда не отключая раньше? в любом случае домовые сантехники вам за мзду отключат хоть на полдня

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

13.01.2010 в 23:04:28

Термостаты на клапанах установлены вертикально, должно быть - горизонтально. Это имеет значение.
AlekseyFX! Вы пишете, что радиаторы работали странно. Но вот такой вопрос, комнаты протапливались нормально? В помещенях тепла хватало?

0
Аватар пользователя
AlekseyFX

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Подольск

Сообщений: 8

13.01.2010 в 23:24:56

а сантехник у вас не домовой? а как же вы меняли тогда не отключая раньше? в любом случае домовые сантехники вам за мзду отключат хоть на полдня

Летом когда менял , месный сантехник отключал стояк.

но теперь там у них все поменялось и стояк они не имеют права трогать , только с разрешения начальника теплосетей ?!? О как !

и зимой этот начальник может и не согласиться. тариф официальный за отключения , там наверное через банк надо будет квитанцию оплачивать.

Термостаты на клапанах установлены вертикально, должно быть - горизонтально. Это имеет значение. ... комнаты протапливались нормально? В помещенях тепла хватало?

Да про термостат мне уже рассказали (видимо сантехник который мне менял батареи , вообще первый раз его ставил). Той зимой были батареи которые вообще не грели , но и стояк был не очень горячим ( новостройка у меня !) и топил электрообогревателями.

Сейчас температура в комнатах 20 градусов на уровне 180 см, по полу 16 градусов.

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

13.01.2010 в 23:30:23

AlekseyFX написал : Сейчас температура в комнатах 20 градусов на уровне 180 см, по полу 16 градусов.

Такая температура, при какой цифре на термостате поддерживается?
Ещё вопросик: когда сантехник "долго думал", он пробовал посмотреть как работает радиатор со снятым термостатом? Если пробовал. то была ли разница в работе?
И ещё: при снятом термостате, на клапане не видно преднастройки? Если видно, то - на максимальном значении она была?

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

13.01.2010 в 23:39:15

У Вас однотрубная система. А термостат случаем не для двухтрубки??

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

13.01.2010 в 23:44:08

Prok12 написал : У Вас однотрубная система. А термостат случаем не для двухтрубки??

М-дя... Видок то у него - двухтрубный...

0
Аватар пользователя
AlekseyFX

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Подольск

Сообщений: 8

13.01.2010 в 23:45:58

У Вас однотрубная система. А термостат случаем не для двухтрубки??

Я знаю одно термостат у меня самый поганый, а для какой системы не знаю.

Такая температура, при какой цифре на термостате поддерживается? Ещё вопросик: когда сантехник "долго думал", он пробовал посмотреть как работает радиатор со снятым термостатом? Если пробовал. то была ли разница в работе? И ещё: при снятом термостате, на клапане не видно преднастройки. Если видно, то - на максимальном значении она была?

1)на 5 - макс. 2)нет , но я уже сам попробовал , ничего не меняется , низ холодный. 3) преднастройки я не знаю что такое (как купили в магазине , так его и поставили ). вот фото :

(может правда этот клапан можно выкрутить посильнее ????)

0
Вложение
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

13.01.2010 в 23:53:22

1) Если на 5, то маловато. 2) Долго пробовали? 3) Отсюда не видно ни хрена. Можете сверху сфоткать? (Хотя, кажется преднастройки нет:confused: ). То что "крутится", это не преднастройка. Просто "вал в цилиндре".

AlekseyFX написал : (может правда этот клапан можно выкрутить посильнее ????)

Экспериментов не надо...:mad: :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу