Подскажите достаточно этой схемы для 3-х контуров теплого пола от газового 2-конт.котла ,при этом основное отопление батареи. Второй вопрос если длина теплого пола 25 м а ширина 0.5м это дорожка в бассейне будет он работать при такой схеме?
21.01.2010 в 22:29:50
Подскажите достаточно этой схемы для 3-х контуров теплого пола от газового 2-конт.котла ,при этом основное отопление батареи. Второй вопрос если длина теплого пола 25 м а ширина 0.5м это дорожка в бассейне будет он работать при такой схеме?
21.01.2010 в 23:24:28
.. схема без байпаса-гробит насос (представьте, что контура закрылись). Встренный датчик лучше накладного ( у накладного очень большая погрешность). Если петли пола будут не длинее 50м -сгодится насос 25/4, если 100м - 25/6 (при трубе 16х2).
22.01.2010 в 00:12:30
А байпас это просто перемычку 1/2 поставить между коллекторами и еще чего то?И эту перемычку где лучше воткнуть?
22.01.2010 в 22:00:58
.. это не просто перемычка-на ней еще перепускной клапан находиться должон...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу