scenic0937
scenic0937
Новичок

Регистрация: 03.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 25

23.01.2010 в 13:12:16

баньщик написал : для точного понимания положения нужна доп.инфа. сколько раз так было,какое количество воды в системе,трубы открыто проложены или нет, котёл работает на нагрев воды?

вот за последнюю неделю добавлял воду 2 раза, для доведения давления до нормы (1,5-2,0) требуется открытие крана на 2-3 секунды, т.е. теоретически добавляется воды совсем не много, трубы проложены частично в полу (стяжка, кое-где плитка, кое-где ламинат), частично под гипсокартоном в стенах, нигде влажных пятен не обнаружено, котёл работает и на горячую воду (утром-вечером) и круглосуточно на отопление с поддержанием температуры +20 градусов.

0
scenic0937
scenic0937
Новичок

Регистрация: 03.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 25

23.01.2010 в 15:10:23

Igor55 написал :

  1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
  2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
  3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
  4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
  5. Спустить воздух.
  6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
  7. Закрыть сливной штуцер. Дальше запитываем котел, открываем краны и включаем отопление, проверяем нет ли роста давления

пока понял то, что мне надо изучить устройство котла, а потом еще раз прочитать что мне тут написали :)

0
баньщик
баньщик
Новичок

Регистрация: 21.01.2010

Донецк

Сообщений: 14

23.01.2010 в 16:21:03

однозначно нет воздуха в расширительном баке.котёл изучать ненадо,просто сделайте по пост№4. а комнатный термостат не стоит ли у вас?

0
scenic0937
scenic0937
Новичок

Регистрация: 03.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 25

23.01.2010 в 16:28:57

баньщик написал : однозначно нет воздуха в расширительном баке.котёл изучать ненадо,просто сделайте по пост№4. а комнатный термостат не стоит ли у вас?

а куда вода девается то?? термостат - стоит auraton (кажется так называется), но поставил я его совсем недавно, а странное поведение началось до него, хотя и меньшими темпами

0
scenic0937
scenic0937
Новичок

Регистрация: 03.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 25

23.01.2010 в 16:30:47

баньщик написал : страви с системы воду

надо всю воду сливать из системы? стоит ли это делать в мороз? или страви - это просто сброс давления?

0
scenic0937
scenic0937
Новичок

Регистрация: 03.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 25

24.01.2010 в 10:33:30

а где в котле этот расш. бачок, как он выглядит и как к нему добраться?

0
orinbasar
orinbasar
Эксперт

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

24.01.2010 в 13:58:05

scenic0937 написал : а где в котле этот расш. бачок

он там один такои ,чисто логически трудно перепутать;)

0
orinbasar
orinbasar
Эксперт

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

24.01.2010 в 14:00:26

scenic0937 написал : как к нему добраться?

снемите защитныи кожух котла ,отвернув два шурупа

0
scenic0937
scenic0937
Новичок

Регистрация: 03.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 25

24.01.2010 в 17:54:33

orinbasar написал : снемите защитныи кожух котла ,отвернув два шурупа

снял кожух (нижнюю и верхнюю часть), не увидел ничего похожего на бачок... vaillant turbomax 242

0
баньщик
баньщик
Новичок

Регистрация: 21.01.2010

Донецк

Сообщений: 14

24.01.2010 в 23:41:08

расширитель установлен сзади горелки(на вид-как шаманский бубен:) залезаеш на стулко и смотриш на котёл сверху,штуцер для закачки воздуха находится чуть правее дымохода(торчит вверх)открути колпачёк и накачай насосом воздух до 0.7-0.9атм(так написано в бумагах по эксплуатации котла,помоему стр 22) .т.к дом двухэтажный то нужно закрыть краники на подаче и обратке возле котла,(чтобы несливать всю воду с системы)если монтажники их установили,т.е отсекаем котёл от системы.(к слову- на обратке должны стоять два крана и фильтр грубой очистки)сливаем с котла воду клапаном аварийного сброса воды.он находится возле циркуляционного насоса (красный колпачёк)крутим и сливаем воду в ёмкость,если слив неподключен к канашке.слил воду,качнул воздуху,открыл краны,подкачал воду в систему и всё.зажигай и грейся.по поводу куда уходит вода с системы.короче-мужики щёлкать по клаве некогда,просят слёзно запустить фероли,малые дети мёрзнут,мороз блин 27*с.отпишусь попозжее если кому интересно

0
scenic0937
scenic0937
Новичок

Регистрация: 03.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 25

25.01.2010 в 12:13:27

вот оно чё... а я думал он где-то с лицевой стороны доступен, теперь понятно что надо залазить сверху :) спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу