здравствуйте! посоветуйте как мне решить мою проблему. отопление в квартире строители во время ремонта провели металлопластиковыми трубами. трубы (стояки и разводка) заштробили в стены. до этого стояки (так же и во всем 8-этажном доме) были металлическими трубами. на металлические отводы из пола и потолка (длина около 10 см) нарезали резъбу и накрутили РАЗБОРНЫЕ фитинги (переход с металла на пластик)с резиновыми прокладками.
так вот. после первой зимы оказалось, что когда отключают отопление стояки охлаждаются и фитинги начинают пропускать потихоньку воду. в первую весну сделал подкрутку гаек и течь прекратилась. но вот жду второго завершения отопительного сезона и думаю - как решить проблему кардинально. вдруг не удасться остановить течь подкруткой. поможет ли замена прокладок на теплостойкие, например из паронита? или придется рушить "евроремонт" и проводить металл как и должно быть? то что совершил ошибку, согласившись на замену труб на пластик - уже понял. хотя, если бы поставили фитинги неразборные - наверное проблем не было бы.
22.01.2010 в 19:55:27
#1605239
Что мешает заменить существующие на пресс-фитинги?
22.01.2010 в 20:03:09
#1605246
spalm69 написал : придется рушить "евроремонт" и проводить металл как и должно быть
--- самое мудрое решение.
22.01.2010 в 23:10:08
#1605626
spalm69 написал : или придется рушить "евроремонт" и проводить металл как и должно быть?
ну не рушить конечно,но восстановить стальные стояки желательно.тем более это Жэковское хозяйство и они за них отвечают.
Сантехнические работы Москва и область
23.01.2010 в 08:37:43
#1605988
а можно для металлических стояков применить соединение на муфтах? (чтобы обойтись без сварки)
23.01.2010 в 08:57:28
#1605996
Можно. Но лучше предупредить об этом соседей (так же, как и надо было предупредить о замене на металлопласт) - вдруг, кто тоже соберётся стояки менять, и Ваше соединение покрутят ключом сверху/снизу. Так что - пусть знают о резьбовых соединениях.
23.01.2010 в 09:55:21
#1606040
_ Знаете, чего на трубы пенять при руках кривых? Я много раз прятал трубы в стены и ни разу (даже поначалу) соединения пластик-металл не потекли. Думаю: изначально фитинги были недожаты, больше течь не должно.
23.01.2010 в 13:26:46
#1606290
Валена написал : Знаете, чего на трубы пенять при руках кривых?
Разговор сейчас даже не об этом. Начать надо с того, что автор НЕ ИМЕЕТ ПРАВА заменить стальные трубы стояка отопления на к-л другие. Для этого надо внести изменения в проект и согласовать их. Не думаю, что теплосети и управляющая домом контора пойдут на это.
23.01.2010 в 14:20:05
#1606374
Валена написал : много раз прятал трубы в стены и ни разу (даже поначалу) соединения пластик-металл не потекли
В Израиле есть отопление? В регионах где бывают морозы ниже -10грЦ никаких труб, кроме стали и меди ставить нельзя.
Далее могу говорить только про Россию, поскольку, законодательство других стран знаю выборочно. В России - если по проекту сталь, меняйте только на сталь. Заделка резьбовых соединений в стены запрещена. Любая самодеятельность с общим имуществом многоквартирного дома - в случае аварии - за Ваш счёт.
23.01.2010 в 16:01:35
#1606520
Alex_Penza написал : автор НЕ ИМЕЕТ ПРАВА заменить стальные трубы стояка отопления на к-л другие. Для этого надо внести изменения в проект и согласовать их. Не думаю, что теплосети и управляющая домом контора пойдут на это.
+100
убедительно...
Сантехнические работы Москва и область
23.01.2010 в 18:32:12
#1606717
_ У нас тоже есть законы сталь-на сталь,, медь-на медь, но это законы ещё с 49-го года, когда пластика и в помине не было. А вот согласование проекта - убедительно.
23.01.2010 в 18:49:45
#1606748
Валена написал : но это законы ещё с 49-го года, когда пластика и в помине не было
Так Вы подсчитайте, на сколько хватит любой трубы из пластика при забортной температуре -30с гаком, когда в батареи подаётся чуть ли не пар?
23.01.2010 в 19:26:59
#1606830
spalm69 написал : а можно для металлических стояков применить соединение на муфтах? (чтобы обойтись без сварки)
Можно.
Alex_Penza написал : Но лучше предупредить об этом соседей (так же, как и надо было предупредить о замене на металлопласт) - вдруг, кто тоже соберётся стояки менять, и Ваше соединение покрутят ключом сверху/снизу. Так что - пусть знают о резьбовых соединениях.
Если и будут нарезать резьбу, то нагрузка будет на закручивание, но никак не на откручивание. В любом случае, при нарезке резьбы нужно трубу мощно фиксировать а это уже в компетенции гипотетического мастера, который у соседей будет что-то со стояками мудрить.
23.01.2010 в 19:55:47
#1606890
NNN написал : нагрузка будет на закручивание
наворочать-то и в этом случае можно дел :(
NNN написал : а это уже в компетенции гипотетического мастера
Предупрежден - значит вооружён. :)
24.01.2010 в 01:33:21
#1607612
а все-таки, кто-нибудь может посоветовать насчет фитингов, почему они текут от перепада температуры? такой же фитинг стоит на полотенцесушителе. вот недавно он потек при отключении горячней воды, а ведь я его уже подтягивал несколько раз.
24.01.2010 в 08:28:24
#1607763
2spalm69
_ У нас на рынке есть фитинги китайского производства и итальянские. Так вот китайские просто нужно сразу игнорировать - редкостное дерьмо. Зажимать гайку надо до появления скрипа и потом ещё на полоборота. Больше ничего особенного.
25.01.2010 в 15:47:21
#1610585
Посоветуйте. У меня есть желание в своей ванной комнате жилого многоквартирного дома сделать водяное отопление пола. Водяной коллектор уже установлен. Проблема заключается в выборе труб. Можно ли использовать с данной целью металлопластиковые трубы и можно ли их замуровывать в бетонный пол? Или необходимо использовать что-то другое, например, полипропилен. Из общения со знакомыми знаю, что некоторые спокойно заливали бетоном водяные трубы без гофры. Но у меня новый дом, т.е. возможна усадка и не приведет ли это к излому забетонированной трубы?
26.01.2010 в 12:14:33
#1612273
neruss написал : Посоветуйте. У меня есть желание в своей ванной комнате жилого многоквартирного дома сделать водяное отопление пола.
Этаж первый? Если нет, то забудьте о своей идее. Да и вообще - ЗАБУДЬТЕ, ибо воровать нехорошо, тем более у соседей.
26.01.2010 в 14:51:43
#1612632
Alex_Penza написал : воровать нехорошо, тем более у соседей.
У меня коллектор установлен по разрешению ТСЖ. И не только у меня одного в нашем доме. Кроме того, я переделал уже внутреннюю систему отопления квартиры - первоначально радиаторы были соединены последовательно, т.е. от одного к другому и так далее. Я через коллектор установил параллельное соединение. По-Вашему,я уже на этом этапе обворовал соседей? Объясните тогда предназначение коллектора, если Вы его, конечно, не рассматриваете как приспособление для воровства.
26.01.2010 в 17:57:59
#1613093
Не завидую я вашему ТСЖ. Аукнется вам всем такая самодеятельность. Есть просчитанная система отопления, вы же сотоварищи меняете всё, как левая пятка захочет. Кто-то будет мерзнуть, кто-то - наоборот. А вот водяные тёплые полы выше первого этажа вообще запрещены. Огромные сомнения у меня в компетентности и грамотности инженера, выдавшего подобное разрешение. Жадность?
27.01.2010 в 08:46:00
#1614193
neruss написал : Объясните тогда предназначение коллектора, если Вы его, конечно, не рассматриваете как приспособление для воровства.
_ Коллектор здесь не при чём. Просто есть расчёт теплоотдачи на каждую квартиру. У ТП она намного выше, чем у стандартного полотенцесушителя. Возьмёте лишние калории - соседям достанется меньше, особенно на верхних этажах.
27.01.2010 в 10:20:07
#1614300
Валена! Так Вы тоже, как и Alex, отговариваете меня от этой идеи? Есть ли какие другие альтернативы, кроме электропола?
27.01.2010 в 10:54:10
#1614369
neruss написал : отговариваете меня от этой идеи
А Вас ещё и уговаривать надо, что соблюдать правила и нормы - это необходимость? Инспектор ДПС тоже должен убеждать Вас ездить по правой стороне дороги, на красный свет останавливаться. и т.д.???
27.01.2010 в 14:28:48
#1614847
neruss написал : Валена! Так Вы тоже, как и Alex, отговариваете меня от этой идеи? Есть ли какие другие альтернативы, кроме электропола?
А зачем отговаривать. ЖКХашники начали подавать в суд на подобных экспериментаторов.
27.01.2010 в 19:15:19
#1615422
neruss написал : Есть ли какие другие альтернативы, кроме электропола?
_ Альтернативы всегда есть. Например, утеплить окна и стены, если отопление недостаточное. Или пожаловаться на соседей, которые украли Ваши калории своим ТП или увеличеным числом секций на радиаторах. Или пересмотреть теплосхему всего дома и увеличить мощность самого отопления, чтобы узаконить ТП в каждой квартире. Да много чего ещё можно придумать.
27.01.2010 в 19:33:00
#1615450
neruss написал : Посоветуйте. У меня есть желание в своей ванной комнате жилого многоквартирного дома сделать водяное отопление пола. Водяной коллектор уже установлен. Проблема заключается в выборе труб. Можно ли использовать с данной целью металлопластиковые трубы и можно ли их замуровывать в бетонный пол? Или необходимо использовать что-то другое, например, полипропилен. Из общения со знакомыми знаю, что некоторые спокойно заливали бетоном водяные трубы без гофры. Но у меня новый дом, т.е. возможна усадка и не приведет ли это к излому забетонированной трубы?
Можно, и именно металлопластиковыми. Только никаких резьбовых соединений в стяжке!
Если вдруг у Вас трубка идёт до гребёнки через соседнюю стяжку, можно во избежание разрыва на краях обернуть трубу изолоном. А чтобы в теле стяжки труба обломалась из-за усадки дома - это залитый и затвердевший бетон (суть - плита) должен неслабо изогнуться :)
Вы планируете стяжку сделать прям на плиту перекрытия, или "плавающую", с подложкой типа шуманет?
27.01.2010 в 20:20:11
#1615528
Vodya написал :
Vodya написал : Вы планируете стяжку сделать прям на плиту перекрытия, или "плавающую", с подложкой типа шуманет?
Собирался делать, конечно же, с подложкой из пенополистирола. Но читая в адрес своей идеи высказывания уважаемых форумчан, невольно чувствуешь себя врагом народа. Может, действительно, отказаться от этой идеи?
27.01.2010 в 21:09:08
#1615618
И топить э/э, имея в доме газовый котёл? )) Кстати, споры о вредности даже двужильного провода под ногами до сих пор не утихли...
27.01.2010 в 21:34:02
#1615689
2Vodya Правилами Форума запрещено пропагандировать нарушения.
27.01.2010 в 21:38:50
#1615703
Alex_Penza Также не видел в Правилах рекомендаций "фанатично впаривать то, что законно, вопреки здравому смыслу". Однако же.. ;)