23.01.2010 в 11:46:25
Задумался над бесперебойным питанием котла...Так как весьма страшно если в морозы свет отключат....или авария...
Есть идея подключить аккумулятор с преобразователем с 12 на 220 вольт...котёл Ваиллант 240 ... Да, в схеме котла есть разъём на 24 Вольта? Можно ли его запитать?
Уважаемые мастера никто не сталкивался с таким вопросм?
23.01.2010 в 12:01:34
Kuznechik197 написал : Задумался над бесперебойным питанием котла...Так как весьма страшно если в морозы свет отключат....или авария...
Есть идея подключить аккумулятор с преобразователем с 12 на 220 вольт...котёл Ваиллант 240 ...
Уважаемые мастера никто не сталкивался с таким вопросм?
Доброго времени суток! Мой друг на работе сейчас делает для своего друга такую штуку: при отключении сети в работу впрягается инвертор, кормящий насос. Сам инвертор питается от батреи 16 Ah, 12 В. Так как всевозможные сетевые моторчики не любят питаться от простейших инверторов, имеющих прямоугольную форму напряжения, он ставит туда инвертор с синусом на выходе. По-моему, инвертор так и называется: "чистый синус". Так что Вы на правильном пути. Успехов!
23.01.2010 в 14:43:35
23.01.2010 в 14:52:14
Добавлю свои пять копеек: На площадку для авто около дома протягиваете провод, 12 вольт, с прикуривателем на конце. В доме (в котельной) этот провод заходит в инвертер, далее от него питается насос и котел, коммутируется через реле, отрубающее остальных потребителей. В случае долговременного отключения электричества заводится авто и от него берется 12 вольт хоть сколько ампер-часов, пока топливо не кончится.
23.01.2010 в 15:01:28
2MADONNA рацуха!!!
23.01.2010 в 15:07:11
2C2h5-OH
Сама придумала!:p
23.01.2010 в 22:28:52
Мадонна - браво! Наверное Вы не блондинка?)))) Мне такое даже под С2Н5ОН не пришло в голову....
Жуковка не в Брянской области?
24.01.2010 в 00:29:59
2Kuznechik197
Правильный и реальный вариант предлагает dmvt1 в п.3. Генератор поддержит не только котел, но и освещение и, возможно, другие потребители (зависит от Вашего желания и его мощности). Авто - тот же генератор, но много дороже. Однако имейте в виду: генератор дает скачки напряжения, поэтому котел следует запитывать через маломощный стабилизатор.
24.01.2010 в 00:50:01
2Ant-2
Есть кое-какие ньюансы, при использовании генератора.
У меня дома есть генератор, но стоит он на улице, в холодной пристройке. Каждый год осенью специальнообученный человек делает профилактику, заводит и вообщем весь регламент. Но в этом году мороз был -30, на пол-дня вырубилось электричество (перегруз по поселку), соответсвенно работник попытался завести - фиг. Пришлось затаскивать в теплое помещение, ждать час, пока нагреется немного - и потом уже завели. У соседей например генератор в теплом гараже стоит, (хороший генератор, около 15 тыс стоил и еще автоматика треху) - так вот, несмотря на серьезные вложения - у них банально отказала автоматика, не от мороза, а просто так. Завели конечно вручную, но поволновались.
Ant-2 написал : генератор дает скачки напряжения,
Не дает он никаких скачков, да и БП котла все спокойно кушает, сетевые скачки например.
24.01.2010 в 01:26:15
MADONNA написал : БП котла все спокойно кушает, сетевые скачки например
Недавно это обсуждалось:
24.01.2010 в 09:43:17
Спасибо всем за итнересные и толковые советы!
25.01.2010 в 10:31:18
я упс поставил, однако газ в котле (хабитат 2) не поджигается, так как для поджига нужна ему фаза. но насос гоняет нормально (примерно на минут 10 после отключения хватает)
25.01.2010 в 11:25:23
Сто раз писал про лекарство - лампочка накаливания 220В на любую мощность (15-100вт). Вешается прямо в котле между клеммами Заземление (PG) и нейтраль (N) на колодке для подключения сети 220В. Если при подключении UPSa к сети лампочка загорается, то перевернуть вилку UPSа в розетке. В нормальном режиме лампочка гореть не должна. Проблема в отсутствии в UPSе при питании от батареи связи N и PG.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.