Задумался над бесперебойным питанием котла...Так как весьма страшно если в морозы свет отключат....или авария...

Есть идея подключить аккумулятор с преобразователем с 12 на 220 вольт...котёл Ваиллант 240 ... Да, в схеме котла есть разъём на 24 Вольта? Можно ли его запитать?

Уважаемые мастера никто не сталкивался с таким вопросм?

0
Аватар пользователя
Serg SP

Местный

Регистрация: 17.12.2009

Москва

Сообщений: 14

23.01.2010 в 12:01:34

Kuznechik197 написал : Задумался над бесперебойным питанием котла...Так как весьма страшно если в морозы свет отключат....или авария...

Есть идея подключить аккумулятор с преобразователем с 12 на 220 вольт...котёл Ваиллант 240 ...

Уважаемые мастера никто не сталкивался с таким вопросм?

Доброго времени суток! Мой друг на работе сейчас делает для своего друга такую штуку: при отключении сети в работу впрягается инвертор, кормящий насос. Сам инвертор питается от батреи 16 Ah, 12 В. Так как всевозможные сетевые моторчики не любят питаться от простейших инверторов, имеющих прямоугольную форму напряжения, он ставит туда инвертор с синусом на выходе. По-моему, инвертор так и называется: "чистый синус". Так что Вы на правильном пути. Успехов!

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

23.01.2010 в 14:43:35

  1. Внутрь котла не залезайте, от 24 вольт питаются только мозги, все остальное от 220 В, в первую очередь циркуляционный насос.
  2. Инвертеров море, UPS тоже. Дешевые работают плохо, надо приличный с синусом на выходе. Аккумулятоы надо ставить минимум 2 по 55 Ампер-часов на 12 вольт, от них котел проработает несколько часов. Между прочим он потребляет более 100Вт, это 10 А по линии 12 В с учетом КПД преобразователя. Т.е. даже двух автомобильных аккумуляторов хватит реально часов на 7-8.
  3. Все эти игры спасают только на кратковременные отключения, которые и так не страшны. Т.е. смысла в них - ноль. Реально спасает только генератор, если отключают свет более чем на сутки. Только вот для его заводки и подключения нужен человек, все варианты с автоматикой, во-первых, стоят несколько тысяч долларов, а во-вторых, по моему мнению, опасны с пожарной точни зрения.
    Так что успокойте свой мозг, проще поставить GSM извещатель о пропадании электросети и понижении температуры ниже критической, а также завести из числа постоянно живущих соседей друзей, чтобы могли оперативно принять меры.
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.01.2010 в 14:52:14

Добавлю свои пять копеек: На площадку для авто около дома протягиваете провод, 12 вольт, с прикуривателем на конце. В доме (в котельной) этот провод заходит в инвертер, далее от него питается насос и котел, коммутируется через реле, отрубающее остальных потребителей. В случае долговременного отключения электричества заводится авто и от него берется 12 вольт хоть сколько ампер-часов, пока топливо не кончится.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

23.01.2010 в 15:01:28

2MADONNA рацуха!!!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.01.2010 в 15:07:11

2C2h5-OH
Сама придумала!:p

0
Аватар пользователя
Kuznechik197

Местный

Регистрация: 09.01.2010

Брянск

Сообщений: 8

23.01.2010 в 22:28:52

Мадонна - браво! Наверное Вы не блондинка?)))) Мне такое даже под С2Н5ОН не пришло в голову....

Жуковка не в Брянской области?

0
Аватар пользователя
Ant-2

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 459

24.01.2010 в 00:29:59

2Kuznechik197
Правильный и реальный вариант предлагает dmvt1 в п.3. Генератор поддержит не только котел, но и освещение и, возможно, другие потребители (зависит от Вашего желания и его мощности). Авто - тот же генератор, но много дороже. Однако имейте в виду: генератор дает скачки напряжения, поэтому котел следует запитывать через маломощный стабилизатор.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.01.2010 в 00:50:01

2Ant-2
Есть кое-какие ньюансы, при использовании генератора. У меня дома есть генератор, но стоит он на улице, в холодной пристройке. Каждый год осенью специальнообученный человек делает профилактику, заводит и вообщем весь регламент. Но в этом году мороз был -30, на пол-дня вырубилось электричество (перегруз по поселку), соответсвенно работник попытался завести - фиг. Пришлось затаскивать в теплое помещение, ждать час, пока нагреется немного - и потом уже завели. У соседей например генератор в теплом гараже стоит, (хороший генератор, около 15 тыс стоил и еще автоматика треху) - так вот, несмотря на серьезные вложения - у них банально отказала автоматика, не от мороза, а просто так. Завели конечно вручную, но поволновались.

Ant-2 написал : генератор дает скачки напряжения,

Не дает он никаких скачков, да и БП котла все спокойно кушает, сетевые скачки например.

0
Аватар пользователя
Ant-2

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 459

24.01.2010 в 01:26:15

MADONNA написал : БП котла все спокойно кушает, сетевые скачки например

Недавно это обсуждалось: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=101835

0
Аватар пользователя
Kuznechik197

Местный

Регистрация: 09.01.2010

Брянск

Сообщений: 8

24.01.2010 в 09:43:17

Спасибо всем за итнересные и толковые советы!

0
Аватар пользователя
djivs

Местный

Регистрация: 25.11.2008

Саранск

Сообщений: 175

25.01.2010 в 10:31:18

я упс поставил, однако газ в котле (хабитат 2) не поджигается, так как для поджига нужна ему фаза. но насос гоняет нормально (примерно на минут 10 после отключения хватает)

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

25.01.2010 в 11:25:23

Сто раз писал про лекарство - лампочка накаливания 220В на любую мощность (15-100вт). Вешается прямо в котле между клеммами Заземление (PG) и нейтраль (N) на колодке для подключения сети 220В. Если при подключении UPSa к сети лампочка загорается, то перевернуть вилку UPSа в розетке. В нормальном режиме лампочка гореть не должна. Проблема в отсутствии в UPSе при питании от батареи связи N и PG.