Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.01.2010 в 11:46:58

После того, как сменил вентильный смеситель на кухне на колбовый начались проблемы. Смеситель подтекает в месте, где вставляется колба. Затягиваешь посильнее гайку- затрудняется ход рукоятки, через какое-то время начинает опять сочится. Менял колбы, поменял и смеситель(другой фирмы) все тоже самое. Не течет только, когда рукоятка в положении закрыто и полностю повернута на холодную воду. Причем течет только ночью (наверное зависит от водоразбора, увеличивается давление в магистрали). Значит в Москве из-за высокого давления эти краны не применимы? А вообще на какое давление они расчитаны?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.01.2010 в 12:43:11

Gesper63 написал : сменил вентильный смеситель на кухне на колбовый

Прежде поясните, а что это такое - колбовый смеситель и с чем его едят?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

23.01.2010 в 13:18:20

... если имеется ввиду однорукий картриджный или шаровой -6 бар. Протечка лечится установкой редуктора давления... как вариант для картриджного-достать картридж и обмотать его фумом...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.01.2010 в 20:09:50

Да, я имел ввиду однорукий катриджный, а что такое фум? И как выглядит редктор давления для воды?

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

24.01.2010 в 21:14:28

2Gesper63 только не говорите что живёте в высотке и нет редуктора и давление горячеи воды больше чем у холоднои:o

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

24.01.2010 в 21:16:44

Gesper63 написал : на колбовый

Gesper63 написал : а что такое фум?

будьте осторожнеи:eek: