25.01.2010 в 20:28:05
????
25.01.2010 в 20:41:07
amasutin написал : не мерил, по ощущениям - сантиметров 6-8...
необычное у вас отопление ... вообще инженер прав по сути ... но вариантов развития событий много.. как разветляются трассы от трубы?
26.01.2010 в 08:42:13
сансэй написал : как разветляются трассы от трубы?
От стояка отходит труба примерно 2 метра длиной (диаметр 20 мм), потом она разделяется на две ветки, длиной каждая примерно по 15 метров, на одной ветке 1 радиатор, на второй - 3. (диаметр труб также 20мм).
26.01.2010 в 10:27:27
amasutin написал : От стояка отходит труба примерно 2 метра длиной (диаметр 20 мм), потом она разделяется на две ветки, длиной каждая примерно по 15 метров, на одной ветке 1 радиатор, на второй - 3. (диаметр труб также 20мм).
это я всё понял, как именно от трубы разделяются ветки? стоит тройник или сварка , труба в конце разделина или по ходу отвод?
26.01.2010 в 10:43:25
сансэй написал : стоит тройник или сварка
Стоит тройник
сансэй написал : труба в конце разделина или по ходу отвод?
Не очень понял, о чем речь. От стояка подачи отходит труба, через тройник разделяется на 2 трубы, каждая из которых идет к радиаторам. До тройника труба не разделяется.
26.01.2010 в 11:07:19
amasutin написал : До тройника труба не разделяется.
вот терь понятно
тройник стоит буквой Т ,так?
26.01.2010 в 11:12:36
сансэй написал : тройник стоит буквой Т ,так?
Да.
26.01.2010 в 11:25:08
если не будите менять трубу то лучше сделайте так на линейку из трёх радиаторов поставте в конце трубы угол(а ещё лучше загнуть трубу) а на один радиатр тройник перед углом
26.01.2010 в 13:19:24
На рис 1 показано, как сейчас присоединен последний радиатор, на рис 2 - так нужно загнуть трубу? И на что это повлияет, чтобы я мог объяснить сантехнику?
И вообще, по вашему мнению, замена трубы 20мм на 25 мм - это на что-то серьезно повлияет в данной ситуации?
26.01.2010 в 13:26:36
amasutin написал : На рис 1 показано, как сейчас присоединен последний радиатор
мы свами что то друг друга не правельно понимаем причём сдесь последний радиатр?
amasutin написал : И вообще, по вашему мнению, замена трубы 20мм на 25 мм - это на что-то серьезно повлияет в данной ситуации?
если изночально я вас правельно понял то да, простыми словами эта замена даст большее питание вашим веткам
26.01.2010 в 13:41:51
сансэй написал : на линейку из трёх радиаторов поставте в конце трубы угол(а ещё лучше загнуть трубу) а на один радиатр тройник перед углом
да, изначально понял неправильно. Т.е. ту ветку, которая идет на три радиатора, нужно начать с угла либо загнутой трубы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу