сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 13:46:07

вот как я себе всё представляю у вас сейчас на подаче естественно

так?

0
Вложение
сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 13:52:13

amasutin написал : Т.е. ту ветку, которая идет на три радиатора, нужно начать с угла либо загнутой трубы?

если схема выше верно то, да

вот как то так)

0
Вложение
сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 13:54:59

amasutin написал : От стояка отходит труба примерно 2 метра длиной, потом она разделяется на две ветки, длиной каждая примерно по 15 метров, на одной ветке 1 радиатор, на второй - 3.

amasutin написал : Стоит тройник

сансэй написал : тройник стоит буквой Т ,так?

amasutin написал : До тройника труба не разделяется

просто по другому представить сложно согласитесь

0
amasutin
amasutin
Новичок

Регистрация: 26.01.2006

Челябинск

Сообщений: 57

26.01.2010 в 14:04:00

То, как есть, нарисовали абсолютно верно. Как надо, примерно понял. Идея, я так понимаю, в том, чтобы труба подачи разделялась не тройником, при таком разделении поток как бы "упирается" в тройник, а как бы разделась на ветки, при этом начало веток должно быть попутно подающей трубе (отводу от стояка). Спасибо, завтра у меня приедет сантехник, буду говорить с ним о переделке.

0
сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 14:50:14

amasutin написал : Идея, я так понимаю, в том,

идея в том что бы правельно разделить потоки на три батареи побольше на одну поменьше не за что
думаю сантехнику зделать так будет не в тягость а трубу лучше всёже плавно согнуть
удачи

0