Prospector
Prospector
Местный

Регистрация: 14.02.2011

Ярославль

Сообщений: 198

02.10.2011 в 23:48:59

SeRg068!

... готовый фланец для дымоходов, замуруйте и все. Саму трубу можете вставить и асбестовым шнуром забить щели ...

Спасибо! Точно - есть же фланцы :a !

... поднимать нет. Смотровое окно должно быть на уровне глаз...

Смотровое окно до уровня моих глаз нужно поднять на 40 см. А я не баскетболист, всего-то 176 см :confused: . Поднимать планирую на 25-30 см.

0
Radion
Radion
Новичок

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 23

03.10.2011 в 08:58:49

По теме жиклеров,по которой я задавал вопрос.Все сделал.Отверстие на самом деле было 1.16 мм ,получается умножаем на 0.645 получаем около 0,75.Повторю колонка для метана,переводил на пропан.Купил на рынке два вида сверел 0,7 и 0,8 других небыло.Жиклеры запаял.Паяются легко:кладутся на паяльник и через 4-5 сек когда разогреваются ,проволочным припоем подается немного металла внутрь жиклера.После просверлил отверстия меньшим сверлом.Все собрал и попробовал.Результат на видео:http://www.youtube.com/watch?v=1Mi4_qj1SHM&feature=player_embedded

0
старик
старик
Эксперт

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

04.10.2011 в 11:55:42

Добрый день. Такая проблема газовая колонка Орион (турбо) открываю воду на табло зажигается 70 градусов горелка загорается температура на табло стремительно растет до 90-94 градусов, газ тухнет показавает Е-5.В реальности вода холодная,пробовал открыть воду выключив газ ошибку показывает Е-3 но температура всеравно первые мгновения растет.Если стоит долго с выдернутой розеткой водой холодной прогнал в розетку вставляю эта зараза показывает 94 градуса, она всегда показывала реальную температуру воды при включении в сеть.Кто в курсе такого поведения датчика.

0
АлекТим
АлекТим
Новичок

Регистрация: 24.08.2010

Арзамас

Сообщений: 60

08.11.2011 в 01:26:07

Доброго времени суток. Возникла такая проблема: колонка ВПГ-21, служит около 6 лет. Вчера вдруг начало её трясти и даже вырвало металлопластиковую водяную трубу на выходе. Трубу с креплениями заменил, но проблема осталась. И что характерно, если колонка не горит, то вода проходит ровно без вибраций, а при включении газа, начинает потрясывать, и чем сильнее горит газ, тем сильнее трясёт. Вот и думаю, если предположить что это блуждающий камушек, то почему проблема возникает только при нагреве? Что бы это могло быть, есть какие предположения и предложения??

0
АлекТим
АлекТим
Новичок

Регистрация: 24.08.2010

Арзамас

Сообщений: 60

08.11.2011 в 02:10:36

Вот ещё, хотел прочистить сеточный фильтр в колонке, но сама пробка прикипела, и изготовлена она вроде как не из металла, а из какого то другого материала, на вид как из текстолита. Вот и думаю, не расколется ли она если отвинчивать ударами, и не разъест ли её если предварительно края (грани) смазать уксусом с надеждой что проникнет и растворит накипь? Что лучше предпринять?

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

08.11.2011 в 15:09:49

АлекТим написал : есть какие предположения и предложения??

Сделать полностью профилактику...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.06.2012 в 08:57:11

Здравствуйте! Впервые обращаюсь за советом.Может кто-нибудь подскажет? Газовой колонке 6лет Нева3212. Периодически возникают проблемы с жесткой водой- это раз, второе-перестал зажигаться фитиль, даже от спички. Снял тонкую трубку для подачи газа она чистая, а в неё газ не поступает- нет запаха. Вторая тонкая трубка / скорее она и есть запальная/вообще оказалась без отверстия, или мне показалось. Может кто-нибудь подскажет? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ОТКЛИКНУВШИХСЯ.

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

17.06.2012 в 09:04:09

igor63 написал : Снял тонкую трубку для подачи газа она чистая, а в неё газ не поступает- нет запаха

А давление газа подводимого к колонкев норме?....Скорее всего -порвана мембрана в водяном блоке.-

igor63 написал : Вторая тонкая трубка / скорее она и есть запальная/вообще оказалась без отверстия, или мне показалось.

Не факт-посмотрите поточнее куда именно она идёт.Как же раньше у вас запальник горёл тада...Надо есчо фильтр водяной прочистить перед колонкой-а если есть и газовый...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.06.2012 в 23:43:47

Спасибо за совет . Но мне удалось разобраться, правда пришлось заменить,, тонкую трубочку", которая оказалась термопарой и впускной газовый клапан/может я его называю неправильно/ Хорошо,что работал в воскресенье специализированный магазин.

0
merz
merz
Новичок

Регистрация: 13.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

13.10.2014 в 19:50:36

ребят, кто знает что за беда? У меня газовая колонка нева, почему-то стала слабо греть воду, разобрал лягушку- мембрана целая! Есть странное ощущение что у регулятора газа появился холостой ход, причём %60 от всего хода. Напор воды хороший, тяга хорошая, -что делать?

0
Serx
Serx
Эксперт

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

13.10.2014 в 21:21:22

merz написал : мембрана целая!

А сколько времени стоИт мембрана? Если ей больше трёх лет, то, возможо, она растянулась; если так, то новую надо поставить.

merz написал : ощущение что у регулятора газа появился холостой ход

Если мембрана растянута, то она недостаточно поднимает шток с газовым клапаном, и газа на горелку идёт меньше, вот и получается, что кран крутишь, а газ не прибавляется.

Менее вероятно, что в сети снизилось давление газа.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу