vvll
vvll
Местный

Регистрация: 14.12.2005

Москва

Сообщений: 124

25.01.2010 в 12:57:12

Как по нормативам правильно устанавливать?
Сантехник управляющей компании утверждает, что до счетчика может быть только простой сетчатый фильтр, а фильтры с промывкой можно ставить только после счетчика. Мол, вот вы все будете промывать и кучу воды мимо счетчиков пропустите.

1
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

25.01.2010 в 13:03:06

правельно говорит ещё и опламбированный + ко всему)

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

25.01.2010 в 13:11:15

Последовательность следующая: запорная арматура, счетчик, фильтр/редуктор, фильтр тонкой очистки, лампа, коллектор, компенсатор, подрывник.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

25.01.2010 в 18:53:16

Makarone написал : оследовательность следующая: запорная арматура, счетчик, фильтр/редуктор, фильтр тонкой очистки,

Неправильно. После запорной арматуры идет опломбированный фильтр-грязевик. потом уже счетчик и все остальное.

Кстати, немного оффтоп, но чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь. Постоянно вижу рекомендации ставить промывной фильтр 50мк, и после него фильтр тонкой очистки 5-10мк.Кто-нибудь может мне внятно объяснить, нафига нужно это "масло масляное"? У меня колба на холодной воде стоит уже почти год с одним и тем же картриджем. И по внешнему виду еще спокойно пару лет простоит, прежде чем картридж попросит замены. Горячая вода идет грязная, там фильтр надо менять аж целый 1 раз в год. Делаю это после летнего отключения воды, там за пару дней после включения ржавчины натекает годовая норма. Я, честно говоря, слабо представляю, какая должна быть вода, чтобы было оправдано использование лишнего фильтра. Или его ставят исключительно ради редукторной части? Так вроде бы редукторы есть и отдельные.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

25.01.2010 в 20:25:19

В счетчике стоит фильтр, задерживающий частицы недопустимых габаритов. Так что фильтр перед счетчиком-только по горячему желанию заказчика. :)

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

25.01.2010 в 20:41:15

Makarone написал : это "масло масляное"?

..это каскадная очистка.. если сразу поставить 25мкм-спотеешь менять картридж...

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

25.01.2010 в 20:42:59

Makarone написал : Так что фильтр перед счетчиком-только по горячему желанию заказчика

и по постановлению)

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

25.01.2010 в 21:10:59

Makarone написал : В счетчике стоит фильтр, задерживающий частицы недопустимых габаритов.

Это не фильтр,а рассекатель.

Makarone написал : Так что фильтр перед счетчиком-только по горячему желанию заказчика

В любом паспорте к счетчику,сказано обратное.

bc---- написал : Неправильно. После запорной арматуры идет опломбированный фильтр-грязевик. потом уже счетчик и все остальное.

+1.

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

25.01.2010 в 21:19:37

Опять вы со счетчиками зажигаете ! В законе сказано коротко, как устанавливать счетчик(монтажная схема) решает балансодержатель (УК,ТСЖ,ЖЭК,пек,срек и т.д.),с ним и согласовывать надо.Но типовая - кран,косой,счетчик . Конечно,никто не согласует постановку самопромывного фильтра до счетчика.(хорошо бы не побили,за такую просьбу). Постановление,типа этого : http://lawrussia.ru/texts/legal_310/doc310a747x749.htm существуют в каждом городе и прописано там, примерно все одно и тоже.

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

25.01.2010 в 21:24:15

2Suever и 2bc---- правильно говорят, в паспорте счетчика есть требование в постановке " грубяка ",поэтому и УК, даст предписание ставить по схеме,которая прописана в паспорте счетчика. Всё ! Круг замкнулся !

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

25.01.2010 в 21:53:24

fontanero написал : Конечно,никто не согласует постановку самопромывного фильтра до счетчика

недавно звонит девушка по визитке, здравствуйте говорит у нас счётчик крутит в другую сторону нужно исправить я говорю, мужчина дома есть там нужно 2е гайки открутить она, но он в люке и к нему не подобратся приходили месные сказали делайти люк с другой стороны так не чего не исправить я говорю, руками достать до счётчика можно она ,можно объявляю цену , через минуту перезванивает говорит что устраивает еду

конечно чесно сказать я не думал что всё так не очень) картина такая стандартный лючок где то 40на20 но сделан он с боку если смотреть лицом на стояки , а за ним следующая картина кран,редуктор,промывной фильтр,счётчик,мп (хИнко) итд, всё это хозяйство без единой американки и смотрит в сторону где по идее должен был бы быть люк ,причём видимо от нехватки места всё висит зигзагами а счётчик упирается в стенку гипсакартона циферблатом)

короче я там кое как счётчик перевернул а её спрашиваю , как у вас приняли всё это хозяйство а она да не чего вроде не сказали (это новостройка и вызывла она сантехников именно по поводу не возможности снять показания) кроме что люк нужно переделать

так что как то так))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу