Владимир
Владимир
Новичок

Регистрация: 26.01.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 10

26.01.2010 в 02:18:03

Господа!

У нас зимой в холода падает давление природного газа и вода в системе отопления уже не достигает былых температур, не превышая 50 - 60 градусов - у кого как. Соответственно, температура воздуха в комнате может опуститься до 10 - 14 градусов! Сейчас в куртке сижу и пишу на форум :)

В частности, у меня в доме установлен АОГВ-10-3-У по-моему, Ростовского завода, хотя сейчас в сети вычитал, что их делали в Таганроге...

Кто знает, как можно его доработать, чтобы повысить температуру воды?

Мне кажется, это реально. Там газ подается через узкое сопло, смешивается с воздухом, поступающим через два боковых отверстия в подводной газовой трубе, и уже затем поступает на горелку. Может быть можно рассверлить отверстие сопла, увеличив таким образом поток газа? Но не приведет ли это к сбою в работе, ведь так уменьшится скорость газовой струи?

Кто что думает, а может кто уже и делал такую перделку?

0
windsun
windsun
Местный

Регистрация: 19.11.2009

Люберцы

Сообщений: 249

26.01.2010 в 08:14:37

Воздержитесь от переделки, если вы не спец по газу! Для выбора горелки необходимо прежде всего определиться с давлением в газопроводе! Есть вероятность, что тепловая мощность котла подобрана неверно!

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

26.01.2010 в 11:26:41

Вызовите газовщиков. Давление газа должно быть не менее 0,0012 МПа (120 мм водяного столба) - см. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 г. "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан". Если меньше - требуйте. Кстати, какая у вас отапливаемая площадь?

windsun написал : Есть вероятность, что тепловая мощность котла подобрана неверно!

0
Владимир
Владимир
Новичок

Регистрация: 26.01.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 10

26.01.2010 в 11:49:33

windsun написал : Воздержитесь от переделки, если вы не спец по газу!

Ну конечно, я не специалист :) Но холодно же

Serx написал : Давление газа должно быть не менее 0,0012 МПа (120 мм водяного столба) - см. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 г. "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан". Если меньше - требуйте.

Спасибо, дельная мысль! Нужно попробовать. Хотя предвижу, что ответ будет простой: перерасход газа потребителями и отсутствие технической возможности восстановить давление. Так что в лучшем случае можно только в суде добиться компенсации, но с известными усилиями :)

Serx написал : Кстати, какая у вас отапливаемая площадь?

Площадь у нас 68 кв. метров

0
Владимир
Владимир
Новичок

Регистрация: 26.01.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 10

26.01.2010 в 11:50:28

Но все таки, технически это возможно?

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

26.01.2010 в 12:12:41

Владимир написал : Хотя предвижу, что ответ будет простой: перерасход газа потребителями и отсутствие технической возможности восстановить давление. Так что в лучшем случае можно только в суде добиться компенсации, но с известными усилиями

За газ вы платите свои кровные. Газ должен поставляться в соответствии с нормативами. Если давление меньше нормы, напишите, подайте, зарегистрируйте заявление. До суда вряд ли дойдёт, меры должны принять.

Владимир написал : Площадь у нас 68 кв. метров

Мощности АОГВ должно хватать.

Владимир написал : Но все таки, технически это возможно?

Если давление низкое, то надо решать эту проблему с давлением.

Владимир написал : Может быть можно рассверлить отверстие сопла, увеличив таким образом поток газа? Но не приведет ли это к сбою в работе, ведь так уменьшится скорость газовой струи?

Горелка будет коптить (в этом случае пламя не голубое, а жёлтое) и внутренность котла забьётся сажей (из-за снижения скорости газовой струи уменьшится инжекция, т.е. подсос воздуха, необходимого для горения, в результате - неполное сгорание газа и образование сажи).

0
Владимир
Владимир
Новичок

Регистрация: 26.01.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 10

26.01.2010 в 13:40:51

Serx написал : Если давление низкое, то надо решать эту проблему с давлением.

Давление падает только при температуре воздуха менее -10 градусов. Такая температура у нас, как правило, больше недели не держится. Даже если вызвать специалистов, сразу они не придут (хотя бы потому, что понимают, что проблема временная), придут, а давление в пределах нормы. Плюс за их вызов придется платить, а результата не получишь.

Как грамотно поступить, чтобы они не отвертелись (если такой способ вообще есть)? Кому писать и сдавать заявление? Может можно составить какой-нибудь акт с соседями о понижении температуры теплоносителя и визуальной регистрации уменьшения пламени горелки кухонной плиты?

Serx написал : Горелка будет коптить (в этом случае пламя не голубое, а жёлтое) и внутренность котла забьётся сажей (из-за снижения скорости газовой струи уменьшится инжекция, т.е. подсос воздуха, необходимого для горения, в результате - неполное сгорание газа и образование сажи).

Это я и предполагал. То есть не именно это, но подозревал, что смешивание газа с воздухом безусловно изменится и может сказаться на работе. А последствия желтого пламени я знаю. Однажды закрыл регулировочной муфтой отверстия подсоса воздуха, пламя стало желтым, но я не обратил внимания. Очень скоро и труба и теплообменник забились сажей.

Так что, наверное, единственный выход - это насос для подкачки газа вставлять, что уже гораздо сложнее.

А может наддув воздуха попробовать сделать? Чтобы восстановить правильное смешивание газа с воздухом, направить струю воздуха. Тоже сложно точно такое спроектировать и реализовать.

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

26.01.2010 в 14:05:19

Владимир написал : Как грамотно поступить, чтобы они не отвертелись (если такой способ вообще есть)?

Вы для начала позвоните начальнику вашего местного газового хозяйства и попросите его организовать замер давления газа в вашем доме (процедура несложная). Пригрозите, что в случае отказа будете жаловаться в "Ростовоблгаз". Подействует. http://www.rostovoblgaz.ru/

0
Владимир
Владимир
Новичок

Регистрация: 26.01.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 10

26.01.2010 в 16:03:52

Serx написал : Вы для начала позвоните начальнику вашего местного газового хозяйства и попросите его организовать замер давления газа в вашем доме

Спасибо за совет!

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

26.01.2010 в 22:38:07

2Владимир Кроме всего прочего, Вы можете модернизировать свою систему отопления, установив насос

0
Владимир
Владимир
Новичок

Регистрация: 26.01.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 10

27.01.2010 в 16:50:13

Палецкий написал : Вы можете модернизировать свою систему отопления, установив насос

Да, я знаю, спасибо. Но у нас часто перебои со светом, так что и с насосом добавится своих проблем, или еще и бесперебойник ставить. Без непрерывного питания с насосом же нельзя?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу