30.01.2010 в 17:47:46
vaz21063 написал : Попробуйте отсоединить выход воды из колонки и зажечь ее.Если загорится,то у вас трубы засорены,если нет,то либо мембрана порвана,либо сетка фильтра забита.
Спасибо огромное за совет! Обязательно все попробуем! Премного благодарны!))
04.03.2010 в 13:54:41
На лягушке винт на торце - до конца вправо! И не трогать его больше!
03.05.2010 в 13:35:11
Здравствуйте! Разместите, пожалуйста, инструкцию по эксплуатации газовой колонки Астра ВПГ-18. С рисунками водяного и газового клапанов. Заранее спасибо.
03.05.2010 в 16:45:18
А что конкретно интересует?.
03.05.2010 в 17:15:42
Повстречал старинного знакомого, он пожаловался на плохую работу колонки. Забежал буквально на минуту - вроде Астра ВПГ-18. Два рычага, как в КГИ-56. Она у него не тухнет при закрытии воды. Вроде все понятно - мембрана, заскорузший шток, очистка, протирка и смазка газового клапана. Но там у него с семьей отношения не ахти, а я хотел бы подготовиться по максимуму - как открыть переднюю панель, как боковые крышкм снять и пр. Поронитовую прокладку купить под горелку, воду отсоединять не буду. Фильтр по воде там есть? На моей КГИ-56 была сеточка - выбросил, никакая резьба не выдержит таких отваричиваний-заворачиваний в течении десятилетий. Все остальное - ну понятно, а вот детали неизвестны.
03.05.2010 в 18:02:06
Obormot написал : Вроде все понятно - мембрана, заскорузший шток
Ещё варианты: подзахряс шток газового клапана; ослабла пружина (та, что прижимает газовый клапан).
Obormot написал : Фильтр по воде там есть?
Да. На водной части (лягушка) спереди, под шайбой, которой регулируется проток воды.
03.05.2010 в 18:08:33
Понятно. Инструкции с рисунками не дождаться никак? Ну потерял он эту инструкцию. А вот у меня на КГИ-56 где-то лежит... Вроде.
03.05.2010 в 18:30:38
Obormot написал : Инструкции с рисунками не дождаться никак?
Там они весьма условные. Но если надо, часам к десяти смогу сделать.
03.05.2010 в 18:41:27
Будьте так добры! Колонка выглядит вот так: Вот только пьезорозжига вроде нету. Или я его не заметил?
03.05.2010 в 19:46:38
Вот картинки
03.05.2010 в 21:57:09
Спасибо огромное!!! На неделе займусь, потом расскажу.
06.05.2010 в 19:14:51
Obormot написал : Она у него не тухнет при закрытии воды.
попробуйте перед ремонтом немного ослабить винты на газовой части(которые прижимают водянку)
07.05.2010 в 10:19:03
Спасибо! Я собираюсь снять газовую часть (конусной клапан), почистить, смазать. Водяную часть от подводки воды отсоединять не буду. После удаления газовой части верхнюю крышку "лягушки" снимаю и добираюсь до мембраны и штока. Вот.
14.09.2010 в 15:43:21
Во включенном режиме, но при закрытом кране воды, фитиль сильно шумит.
Ко всему прочему, при включенном фитиле и закрытом кране вода очень сильно нагревается. При включении воды из крана идет практический кипяток, потом сходит. Я так понимаю, надо уменьшить мощность фитиля. Кто-нибудь знает, где покрутить?
14.09.2010 в 17:29:31
На газовой части есть регулировочный винт (он как бы "смотрит" вправо подуглом примерно 45 гр).