Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

02.03.2011 в 09:44:29

agro написал : Колонка "Астра", не зажигается, так как нет напора в кране горячей воды, в то время как в кране с холодной водой напор отличный. В чём может быть причина?

Причины разные могут быть: забился накипью теплообменник, засорился фильтр колонки, засор в трубе гор.воды или в самом кране и др. Можно попробовать так: отсоединить от колонки выходной трубопровод и посмотреть на напор воды непосредственно на выходе из колонки: если хороший, значит что-то засорилось после колонки, если плохой - значит, проблема с колонкой.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.03.2011 в 10:06:00

Спасибо за ответ! Это значит вызывать газовиков надо или слесарей из ЖЭУ?!

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

03.03.2011 в 10:16:20

Газовщиков вызывайте и они отремонтируют

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

03.03.2011 в 18:12:14

agro написал : Спасибо за ответ! Это значит вызывать газовиков надо или слесарей из ЖЭУ?!

Откройте колонку.С левой строны трубки выходящие из теплообменника.Та ,что к стене-горячая вода.Отверните это соединение.Возожно там засор-Чешуйки накипи.Если нет то смотрите соединения дальше. В низу колонки по центру -водяной блок.Шайба крепится гаечкой но 8.Снять ,под ней пробка под ключ 22.Отвернуть.Там дальше сеточка-фильтр посмотреть ,промыть или выкинуть.Провлокой д1.5м попробовать проткнуть отверстие вентури в блоке.Возможно там что то есть. Если указанные процедуры не помогут-промывать теплообменник. В общем разбирать ,смотреть.

0
Аватар пользователя
ferlk

Местный

Регистрация: 30.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 10

06.03.2011 в 08:24:04

Помогите найти причину, Астра 8910 02, при включенной горячей воды колонка время от времени затухает, термопару зачищал до блеска, мембрана в хорошем состоянии, но на всякий случай заменил на новую, напор воды поменьше чем у холодной, на что еще обратить внимание?

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

06.03.2011 в 08:32:47

2ferlk Может, тяга плохая, или датчик тяги барахлит (правда, не на всех Астрах есть датчик тяги). Или же пламя запальника "неправильное"...

0
Аватар пользователя
ferlk

Местный

Регистрация: 30.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 10

06.03.2011 в 10:53:10

2Serx Датчика тяги нет, что значит неправильное пламя ?

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

06.03.2011 в 11:11:53

Как пламя омывает термопару?Попробуйте немного поджать гаечку на присоединении термопары к клапану.Если можете,то замерьте мультиметром сколько выдает термопара.Должно быть не меньше 25 милливольт.

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

06.03.2011 в 12:37:06

ferlk написал : Датчика тяги нет

Тогда есть трубка, изогнутая крючком вверху колонки, и идущая к запальнику. По этой трубке к запальнику подаётся необходимый для горения воздух. Если нарушится тяга (и, соответственно, удаление дыма), то по трубке пойдёт не воздух, а дым, и запальник погаснет, термопара остынет и колонка выключится. Так что и без датчика тяги (он срабатывает на повышение температуры в верхней части колонки), но с такой системой, колонка реагирует на ухудшение/отсутствие тяги.

ferlk написал : что значит неправильное пламя ?

Пламя запальника должно попадать на термопару. Если по какой-либо причине этого не происходит, то из-за недостаточного нагрева термопары она даёт меньший ток и электромагнитный клапан перекрывает подачу газа на горелку.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.04.2011 в 20:27:54

Я прочитал кучу форумов и всю эту ветку, но подобной проблемы небыло. Итак, при низком давлении воды колонка плохо включается или не включается, ну это и понятно. При этом если напор воды сильный, то колонка включается и через несколько секунд плавно гаснит. Запальник горит нормально, постоянно. Если при хорошем напоре кран открыть не до конца, то все нормально. Таким образом диапазон рабочего давления воды сильно сузился.
Проходимость воды хорошая, но колонка работает в одном положении открытия крана: откроешь мало не загориться, откроешь много - загорится и погаснет. Подскажите кто что может, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

02.04.2011 в 22:25:09

Мембрану замените.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.04.2011 в 23:31:43

Спасибо попробую

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.04.2011 в 17:15:18

Здравствуйте. Колонка Астра 8910.0002 Работает 1,5 года, запальник зажигаем при необходимости (т.е. постоянно не горит). Сегодня внезапно потухла. По началу подумал что ветер задувает в вентиляцию и из-за этого она перегрелась (пару раз было такое при сильном ветре), подождал, пробую зажечь запальник, а он тухнет при отпускании кнопки. Что может быть с колонкой? Еще интересен принцип работы защиты колонки. От датчика у запальника идут 2 медные проволки, одна в механизм кнопки, другая в датчик наверху колонки и из этого же датчика возвращается в механизм кнопки. Интересует что делает каждый датчик и зачем проволки идут механизм кнопки. Заранее благодарю за ответы.

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

09.04.2011 в 21:16:23

Cosmosstv написал : Еще интересен принцип работы защиты колонки

Об этом говорилось на 2-й странице темы

Cosmosstv написал : Что может быть с колонкой?

Приведённые вами симптомы обсуждались; напомню о возможных причинах неполадки:

  • термопара закоптилась (надо почистить),
  • слабое пламя запальника (прочистить его и, при необходимости, форсунку запальника),
  • плохой контакт в ЭМК (отвернуть маленькую гайку с противоположной от кнопки стороны ЭМК, куда заходит "трубка" от термопары, вытащить её, зачистить контакт и завернуть обратно без чрезмерного усилия, чтобы контакт от термопары не раздавить),
  • накрылся датчик тяги (или на нём плохой контакт),
  • термопара накрылась,
  • что-то другое. В общем, проверять цепь "термопара - датчик тяги - ЭМК".
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.04.2011 в 10:14:29

Спасибо за ответ. Вчера сам разобрался что штука у запальника, это термопара, которая вырабатывает ток. Сверху, это датчик тяги, который размыкает электрическую сеть, если он сильно нагрелся. За кнопкой это ЭМК (электро-магнитный клапан), который открывает газ, если достаточный ток от термопары. Вот такое описание принципа работы хотел найти, но не нашел. Колонка заработала вчера сама, когда я собирал все что открутил. думаю что была проблема такая:

Serx написал :

  • плохой контакт в ЭМК (отвернуть маленькую гайку с противоположной от кнопки стороны ЭМК, куда заходит "трубка" от термопары, вытащить её, зачистить контакт и завернуть обратно без чрезмерного усилия, чтобы контакт от термопары не раздавить)
0