ribakow.fthj это макс. темп-ра и мин. вода.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

24.12.2012 в 22:34:44

Славик64 написал : это макс. темп-ра и мин. вода.

панятна...а газ нормально горит? горелку чистили?...фильтр на газе смотрели?

Славик64 написал : это макс. темп-ра и мин. вода.

А если влево-то будет масимальный проток воды?Может попробывать этим колёсиком подрегулировать ..может где посередине или бдиже влево и будет нормально...

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

24.12.2012 в 22:40:28

ribakow.fthj написал : А если влево-то будет масимальный проток воды?

да, но это никогда не надо. Если нет давления воды в системе, то надо вправо до конца. А при большом чуть чуть влево, чтобы свиста не было.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

24.12.2012 в 22:48:27

Славик64 Поробуйте..если проток воды уменьшица немного-то вода лучше прогреваца будет...при одной и той же величине пламени конечно...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2013 в 14:48:49

Подскажите пожалуйста, колонка Астра ВПГ-21 модель 8910-16 Не идет розжиг, нет искры. А подача газа идет. Контролер новый стоит. В чем может быть причина?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.02.2013 в 18:56:30

мвс написал : Не суетитесь.Давайте все по порядку.Когда не зажигается?когда гаснет?

Добрый вечер!!! У меня проблема может кто в курсе, У меня колонка астра, при включении горячей воды она не зажигается, я беру рукой нажимаю редуктор и она зажигается только я её отпускаю сразу тухнет. Кто подскажет в чём проблема??

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

19.02.2013 в 22:15:33

Анатолий01 написал : рукой нажимаю редуктор и она зажигается

если в кулак сжимаете, то Вы очень сильный человек.:cool: А если приподнимаете, то должны были заметить, что лягушка не прикреплена к газовой части...

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
mv_log

Местный

Регистрация: 01.05.2012

Воронеж

Сообщений: 9

10.05.2013 в 10:31:46

Накрылась термопара, скорее всего - не срабатывает ЭМК, даже при закороченном датчике тяги. Прочитал, наконец, инструкцию :o, там написано то, что и озадачило меня в моих размышлениях об устройстве агрегата :) : *********************************** 3.1.5 Поднести зажженную спичку к запальнику через окно на передней панели аппарата. Нажать кнопку клапана газового электромагнитного. Должно вспыхнуть пламя запальной горелки. 3.1.6 Удерживать кнопку после загорания пламени запальной горелки до включения клапана газового электромагнитного, а именно, до тех пор, когда по- сле отпускания кнопки пламя не гаснет. ************************************ т.е. ЭМК перекрывает общую подачу газа в колонку. 1) Каким же образом у меня загорается запальник при повороте ручки и без всяких нажатий кнопки ЭМК и горит??? По идее, запальник должен потухнуть, как только выгорит газ, оставшийся между закрытым ЭМК и запальником, а он продолжает гореть. Откуда газ??? и 2) Почему же колонка не включается, если я просто пальцем удерживаю кнопку ЭМК - т.е. работаю вместо невключающегося ЭМК :) , газ, по идее, при этом должен поступать в колонку, однако, при попытке включить общую подачу газа, пламя запальника тухнет??? Колонка Астра 8910-00.02

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

10.05.2013 в 10:53:18

mv_log, можно по проще. Вас Волнует ЭМК или у Вас не загорается колонка.

mv_log написал : 2) Почему же колонка не включается, если я просто пальцем удерживаю кнопку ЭМК - т.е. работаю вместо невключающегося ЭМК , газ, по идее, при этом должен поступать в колонку

это пускай Вас не волнует, сделано на "дурака".

mv_log написал : при попытке включить общую подачу газа, пламя запальника тухнет???

признак нехватки газа!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
mv_log

Местный

Регистрация: 01.05.2012

Воронеж

Сообщений: 9

10.05.2013 в 11:04:33

Я пытаюсь понять, в чём дело - только в термопаре, или в ЭМК в целом??? И что по поводу вопроса 1) - откуда поступает газ в запальник при закрытом ЭМК???

Славик64 написал : признак нехватки газа!

т.е. причина в слабом давлении в газ.магистрали, или внутри колонки???

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

10.05.2013 в 11:19:12

mv_log написал : И что по поводу вопроса 1) - откуда поступает газ в запальник при закрытом ЭМК???

так не должно быть. Я же не знаю, может Вы снимали ЭМК или туда попал мусор, смотреть надо.

mv_log написал : т.е. причина в слабом давлении в газ.магистрали, или внутри колонки???

например не до конца открыт газ.краник что на трубе или засорение где то(в ГП)и т.п. НЕ КАК СОВЕТ- в наших краях этот ЭМК выкидывается т.к. они не работают(все вопросы к производителю:))

mv_log написал : по три-четыре раза подряд

так и бывает:mad:

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
mv_log

Местный

Регистрация: 01.05.2012

Воронеж

Сообщений: 9

10.05.2013 в 14:36:58

Славик64 написал : в наших краях этот ЭМК выкидывается

спасибо за несовет!!! :) а то бы так и мучался с этими ТП и ЭМК - отлично всё работает без этих ненужных деталей ;)

0
Аватар пользователя
sergey 73

Местный

Регистрация: 17.02.2013

Москва

Сообщений: 218

10.05.2013 в 17:29:53

mv_log написал : спасибо за несовет!!! а то бы так и мучался с этими ТП и ЭМК - отлично всё работает без этих ненужных деталей

Я бы на вашем месте не смеялся, а задумался о последствиях, клапан не так дорого стоит на Урицкого 75 в "Газэлектроприборе". Но для начала я бы померял милливольтметром, что выдаёт термопара.

0
Аватар пользователя
mv_log

Местный

Регистрация: 01.05.2012

Воронеж

Сообщений: 9

11.05.2013 в 00:11:16

sergey 73 написал : Я бы на вашем месте не смеялся, а задумался о последствиях

Я и задумался о последствиях - вся эта система нужна для а) чтобы прервать подачу газа, если потух запальник и б) чтобы прервать подачу газа, если пропала тяга. Ну, я подумал, что главная опасность - это горение колонки, если прекратилась подача воды, а это страхуется лягушкой, а а) и б) маловероятны - до этого я 20 лет прожил с колонкой у которой ваще не было ни лягушки, ни ТП, ни ЭМК. А ТП тестером я померил - 0 по фазе, как говорится :) А самое главное, что колонка изначально нештатно работала со всеми этими ЭМК - запальник загорался без всяких нажатий. И когда моешься и вдруг срабатывает это устройство и из крана начинает литься холодная вода...:eek: - в общем, я подумал, и решил рискнуть :) пожить так же, как и жил со старой колонкой.

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

11.05.2013 в 01:26:37

Конечно,Вам лучше приобрести новую термопару и ЭМК.Ведь рискуете,можно сказать жизнью,а если живете не в частном доме,то не только своей...Но,если это частный дом,как у меня,например,то это ВАШЕ личное дело и,считаю,тут никто не ВПРАВЕ,Вам указывать как поступать в данной ситуации.У меня,например так Львовская колонка 5 лет работала и.....Красота...)))Запальник,правда,приходилось постоянно выключать,ибо,когда колонка стояла со включенным запальником-сильно нагревался теплообменник(от запальника).И при включении ГВ в смесителе,какое-то время шел кипяток...