Serx написал : В моделях Астры с аллюминиевой трубкой вверх от запальника (в вехней части колонки она загнута крючком), запальник гаснет при плохой тяге вне зависимости от работоспособности эл.маг.клапана
Поясню. В таких колонках при плохой тяге запальник гаснет при работающей горелке^. Если дымоход забит, то при неработающей горелке запальник будет гореть. В этом случае если включить колонку (зажечь горелку), то через некторое время запальник потухнет и при исправном эл.маг. клапане газ на горелку перекроется, то есть колонка выключится. Отключение запальника происодит из-за того, что воздух, необходимый для горения газа, подается к запальнику по трубке из верхней части колонки, при плохой тяге там скапливается дым, который идёт к запальнику и не поддерживает горение газа, входящего из запальника.