Здравствуйте, уважаемые товарищи.

Тщательно перелопатив форум, решился таки сделать проектирование и монтаж водопровода самостоятельно. Все моменты стараюсь продумать детально, потому обращаюсь к вам за помощью.

Дано: трехкомнатная квартира на верхнем этаже сталинского 2-х этажного дома. На входе — холодная вода, давление на вводе порядка 2 ат (по словам обслуживающего соседей сантехника), старая газовая колонка заменена на новую Юнкерс WR 11.

В результате проводимой реконструкции санузел будет объединен с ванной, существующая система водоснабжения будет полностью заменена. Предполагаю проложить медные трубы, монтаж планирую сделать самостоятельно.

Санузел является совмещенным, и потому у принимающего душ есть возможность эгоистично закрыться в ванной и исключить тем самым одновременное пользование душем, унитазом и смесителем умывальника, тем не менее, при проектировке схемы водоснабжения я старался максимально исключить взаимовлияние потребителей.

Потребители (кроме газовой колонки) таковы: Ванная: смеситель ванны, бачок унитаза, смеситель умывальника, стиральная машина. Кухня: смеситель мойки, посудомоечная машина.

Прислушавшись к мнению уважаемых форумчан, склоняюсь к магистральному подводу воды к газовой колонке, а лишь после нее — разводка по остальным потребителям, как указано на схеме.

Сейчас на вводе — стальная труба 3/4, у соседей внизу — металлопластик, планирую сделать ввод трубой PP-R, далее — шаровой кран, зонный кран Гидролок, фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки.

До колонки планирую использовать медную трубу 18, остальные потребители — труба 15. Горячую после колонки развести трубой 18 до узла "смеситель ванной — смеситель кухни", потом — труба 15. Возможно, на некоторые потребители типа бачка унитаза, смесителя умывальника в ванной, стиральной и посудомоечной машин будет заведена труба 12, пока не решил (экономия сомнительная, обрезков больше останется).

Покритикуйте, пожалуйста, схему.

Не перегибаю ли я палку в стремлении поставить газовую колонку на магистрали первой (узел 1), может, врезаться раньше и не городить огород с отводом в таком месте? То же самое и приоритетом смесителя ванной (узел 2) — может, отвод для смесителя кухни можно сделать раньше?

0
Вложение
WITUZ
WITUZ
Местный

Регистрация: 09.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 196

28.01.2010 в 21:08:08

skof написал : В результате проводимой реконструкции санузел будет объединен с ванной

А удобно ли это будет, совмещенный санузел? Каковы мотивы?

0
Veliar
Veliar
Новичок

Регистрация: 18.12.2009

Ставрополь

Сообщений: 63

28.01.2010 в 22:32:16

На мой взгляд мало что даст задирание тройника в узле 1. Узел 2 не стоит городить, такая петля только увеличит местное сопротивление, лучше доведите 18 трубу до ответвления на ванну, а тройник на кухню поставьте там же где и тройник на холодной. В остальном согласен.
Вообще при давлении 2 атм. на вводе будут проблемы с одновременным использованием горячей воды.

0
Veliar
Veliar
Новичок

Регистрация: 18.12.2009

Ставрополь

Сообщений: 63

28.01.2010 в 22:35:38

Если все же решите делать узел 2, то поставьте крестовину а не два тройника.

0
skof
skof
Новичок

Регистрация: 28.01.2010

Чернигов

Сообщений: 3

29.01.2010 в 09:52:06

RE: А удобно ли это будет, совмещенный санузел? Каковы мотивы?

Первоначальная планировка выглядела так: коридор из прихожей на кухню, из этого коридора - вход в раздельные ванную и туалет (прилагаю схему "было"). При этом площадь ванной настолько мала, что нет даже умывальника - говорить об установке стиральной машины нелепо :(. За счет вот этого коридора и снесения перегородки между туалетом и ванной и удалось увеличить площадь санузла до 6,8 кв.м., при этом тут уже можно будет установить и умывальник, и стиральную машину, и шкаф для всякого хозяйственного барахла вдоль стены, при этом будет достаточно просторно. Вход на кухню будет прорублен в перегородке из зала (площадь зала - 21 кв.м.). Прилагаю "Было" и "станет".

Возможно, будут некоторые неудобства с пользованием совмещенным санузлом, но так уже веселее, чем было!

0
Вложение
Kolvesi
Kolvesi
Новичок

Регистрация: 19.01.2010

Москва

Сообщений: 33

29.01.2010 в 21:35:58

Был у немцев, делал себе ремонт, собрал гидросхему по их образцу, сам живу в сталинской пятиэтажке с колонкой в ванне. Немец бывший гдр-овский просвящал, что всему виной совковская экономия, когда на одной трубе 3/4" по х/в висят мойка кухни, ванная, раковина и бачок унитаза. У них после стояка фальшбойлер высотой под стык колонки от 1" до 1,5", а с него тройник, вход 3/4", выход 1-3/4", а 2-ой 1/2", далее идёт вся разводка - 2 трубы 1/2" всем потребителям кроме колонки, а 3/4" без ответвлений на вход колонки, т. о. в газовой колонке всегда есть вода без резких перепадов по давлению на входе. У себя разводку по х/в в мойку на кухне и раковину сделал через 3/8"-ый нипель для потребления достаточно. С медяшкой увлекаться не советовал бы дороговато и не полезно, по крайней мере до того места где будешь набирать питьевую воду пройди оцинковкой.

0
WITUZ
WITUZ
Местный

Регистрация: 09.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 196

29.01.2010 в 23:41:45

Kolvesi написал : У них после стояка фальшбойлер высотой под стык колонки от 1" до 1,5", а с него тройник, вход 3/4", выход 1-3/4", а 2-ой 1/2", далее идёт вся разводка - 2 трубы 1/2" всем потребителям кроме колонки, а 3/4" без ответвлений на вход колонки

Что-то подобное тоже сам планирую. От стояка после фильтров и счетчика 3\4" тройник, от него на 1" коллектор и от коллектора 18 трубой к потребителям ХВ а вторая труба от тройника думаю 22 идет прямо к колонке, от колонки 22 магистральная а от нее ответвления 18 трубой к потребителям ГВ

0
WITUZ
WITUZ
Местный

Регистрация: 09.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 196

29.01.2010 в 23:44:03

skof написал : (. За счет вот этого коридора и снесения перегородки между туалетом и ванной и удалось увеличить площадь санузла до 6,8 кв.м.,

Разумно

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.01.2010 в 01:30:46

skof написал : холодная вода, давление на вводе порядка 2 ат

ИМХО, зря Вы заморачиваетесь ..чудес не бывает. При одновременном разборе воды с двух мест, давление неизбежно будет существенно прыгать. Учитывая то, что у Вас однокомнатная (видимо семья небольшая), на фактор скачков давления можно ,скрипя зубами, забить

0
WITUZ
WITUZ
Местный

Регистрация: 09.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 196

30.01.2010 в 10:13:14

Палецкий написал : Учитывая то, что у Вас однокомнатная (видимо семья небольшая), на фактор скачков давления можно ,скрипя зубами, забить

skof написал : Дано: трехкомнатная квартира на верхнем этаже сталинского 2-х этажного дома. На входе — холодная вода, давление на вводе порядка 2 ат

Читаем внимательнее

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.01.2010 в 12:58:37

WITUZ написал : Читаем внимательнее

Я понял ..первым делом на чертежи смотрел :)