ну если сечение байпаса такое же, то в этом и проблема прежде всего

0
Reg
Reg
Местный

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 849

01.02.2010 в 09:22:52

вот по этой черной некрашенной вертикальной трубе (она же байпасс) у Вас идет вся горячая вода (теплоноситель). идет мимо Вашей батареи. для того чтобы было правильно все - сечение этого байпасса должно быть меньше (труба тоньше) чем сечение подводящей и отходящей трубы. обычно меньше на один шаг в размере - если подводка 3/4" то байпасс 1/2" тогда вода дойдя до тонкой трубы (байпасс) встретит сопротивление своему движению. и часть воды пойдет через Ваш радиатор. от этого и тепло. а сейчас вода спокойно идет себе по трубе. а Ваш радиатор тупо висит сбоку от трубы с горячей водой. конечно он тоже наполнился водой и чуть теплый. и чем ближе к трубе тем он теплее.
как я понимаю делали через ЖЭУ или что-там у Вас. есть чек. пусть переделывают да и все. а вообще 5тыр берут когда сварки много... а тут вроде не сильно они работали - отрезали, резьбу, ну два тройника и кусок трубы. у нас в Леруа в Новосибе оцинокванная труба стальная и тройники эти всякие стальные - оч.не дорого стоит. 5тыр это с кранами и прочим или только за работу взяли?

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

01.02.2010 в 09:26:37

Reg написал : вот по этой черной некрашенной вертикальной трубе (она же байпасс) у Вас идет вся горячая вода (теплоноситель). идет мимо Вашей батареи. для того чтобы было правильно все - сечение этого байпасса должно быть меньше (труба тоньше) чем сечение подводящей и отходящей трубы. обычно меньше на один шаг в размере - если подводка 3/4" то байпасс 1/2"

Cудя по фото, так и есть: байпас на 1 калибр тоньше подводящих труб. 1/2" - байпас, 3/4" - трубы.

0
tirly
tirly
Новичок

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 6

01.02.2010 в 09:53:50

Наверное муж ошибся на счет сечения байпаса, оно действительно уже, чем сечение подающе-отводящих труб, значит дело не в нем. Московские ДЕЗы-это отдельная песня и цены у них ломовые. Как думаете, стоит ли удариться в поиски удлинителя потока? Поможет ли в моем случае?

0
Reg
Reg
Местный

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 849

01.02.2010 в 09:58:23

я сильно фотку не смотрел - показалось что трубы одинаковые... ну может этот радиатор чем-то внутри забит?
краны же стоят - может возможно снять его и промыть? хотя тут вот я не уверен - все таки в отопительный сезон разбирать систему лучше с сантехником :)

0
warmike
warmike
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Москва

Сообщений: 31

27.01.2014 в 10:59:27

все тоже самое, 12 этаж панельки, стояк горячий. рифар монолит 350-греет дай бог только первые 3 секции из 12-температура в комнате 19 метров 17 градусов. подскажите как победить?? если убрать фаровский регулятор- это что нибудь даст?

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.01.2014 в 11:59:11

Если у Вас нижняя подача, то не будет греть вообще никак. Убедиться просто: закрываем оба ШК, ждём остывания батареи, открываем оба ШК - щупаем радиатор, верхний патрубок начал горячеть или нижний. 100% за нижний. Если так - поможет только переваривание подводов к радиатору.

И вообще 12 секций по уму надо диагональю подключать, а не сбоку.

Фото стояка, от которого идут отводы, выложите ещё на всякий случай.

0
warmike
warmike
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Москва

Сообщений: 31

27.01.2014 в 12:55:25

спасибо, сегодня проверю еще раз. Но уверен на 99 % что верхняя часть греется первой, по крайней мере верх батареи горячий а низ полностью хололдный

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.01.2014 в 13:20:33

warmike написал : верх батареи горячий а низ полностью хололдный

Такое будет и при нижней подаче - горячая вода поднимается вверх ;) Одна-две секции со стороны ввода при этом горячие - по ним поднимается основной поток теплоносителя.

0
warmike
warmike
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Москва

Сообщений: 31

27.01.2014 в 21:11:24

Mazayac написал : Такое будет и при нижней подаче - горячая вода поднимается вверх ;) Одна-две секции со стороны ввода при этом горячие - по ним поднимается основной поток теплоносителя.

да, вы были правы-походу подача нижняя-нижний патрубок греется быстрее...выкладываю фото самого стояка правда из соседней комнаты- в этой он идет в стене. в общем они одинаковые. как можно решить проблему?? если снять регулировку сверху или поставить например удлинитель протока-это как то поможет? или решать кардинально краном на байпас?

0
Вложение
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

27.01.2014 в 21:17:35

warmike написал : как можно решить проблему?? если снять регулировку сверху .... это как то поможет? или решать кардинально краном на байпас?

  1. не поможет ! не снятие регулировки , не кран на байпасе .
  2. есть другой более кардинальный и наилучший способ - причем абсолютно законный в отличие от вашей идеи : кран на байпасе .

warmike написал : да, вы были правы-походу подача нижняя-нижний патрубок греется быстрее..

нижняя подача СНИЗУ-ВВЕРХ : рекомендуется схема ПЕРЕХЛЕСТ ......

или совмещенную схему Диа+перехлест

.....

0