29.01.2014 в 20:52:11
Температуру правого и левого стояка есть возможность измерить? Как определили, какой из них подача? Для двухтрубной системы нет понятия "подача сверху/снизу", вернее для неё это неважно, просто по нормам правая труба должна быть подачей.
Выкинув балансировочный вентиль (на фото сверху) и заменив его на ШК, Вы как минимум нарушили принцип действия двухтрубной системы, нагадив всем этажам сверху донизу - поздравляю. Хотя что-то мне подсказывает, что таких неучей-энтузиастов на этом стояке уже несколько - потому и не греет ничерта.
29.01.2014 в 21:03:30
Это фото старой батареи, которую уже сто лет не трогали. Сначала она грела по всей площади. А теперь как и писал раньше.
29.01.2014 в 21:05:27
Левый стояк где отвод выше, горячее чем правый( на ощюпь)
29.01.2014 в 21:25:44
Zozo67 написал : Это фото старой батареи, которую уже сто лет не трогали. Сначала она грела по всей площади. А теперь как и писал раньше.
Ну так кроме старой, есть новая, где из запорно-регулировочной арматуры - только два ШК и всё. Так?
Zozo67 написал : Левый стояк где отвод выше, горячее чем правый
Я на фотографии вижу что у левой трубы отвод ниже. Где правда?
29.01.2014 в 21:54:04
Не могу скинуть фото новой МИНУТКУ
29.01.2014 в 21:56:16
Mazayac, были старые и двухтрубки. Реже, но были. И у них по проекту было просчитано использование не шаровых кранов, а пробковых (самоварных) как на фото кранов. Которые далеко не полнопроходные, и имеют довольно большое гидросопротивление. В те времена, не было, конечно, балансировочных вентилей. И система хоть и двухтрубная, но по своей гидравлике все равно была рассчитана на небольшую дельту Т в радиаторах 5-10 градусов (по понятным причинам). Также и мощность насосов была намного больше, чем делают у современных двухтрубных систем, где дельту Т радиаторов проектируют 15-20 градусов. В современных двухтрубках по причине примения балансировочных клапанов или термоклапанов повышенного сопротивления с преднастройками, и насосы стало возможным применять в несколько раз меньшей мощности, чем на старых двухтрубках.
Абздец системе мог наступить из-за того, что некоторые жильцы при замене радиаторов поменяли эти пробковые краны на современные шаровые полнопроходные краны. Тем самым "налив себе 12 половников борща на раздаче в армейской столовой". Другие же радиаторы остаются теперь "голодными".
Как и раньше, рассказывал, теперь через радиаторы этих "кулибиных" проходит теплоносителя в несколько раз больше проектного (они скрысятничали сознательно или несознательно).
Другим же теперь их соседям, например, Zozo67, массового (кг/час) протока теплоносителя через его радиатор уже не хватает.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.01.2014 в 22:01:20
Zozo67, если у Вас есть дешевый цифровой мультиметр, и если Вы померяете им температуру на входе и на выходе из радиатора (еще нужно будет померить среднюю температуру в помещении), то смогу примерно сказать сколько протекает через Ваш радиатор теплоносителя в кг/час.
Если не хватает протока в кг/час, значит при верхней подаче, у радиатора излив будет градусов на 20 или больше, чем температура подачи в радиатор.
Нужно будет пересчитать Вам параметры нового радиатора исходя не из паспортного теплового режима, для которого мощность условная, т.е паспортно-рекламная, а исходя из реального теплового режима, в котором отдаваемая радиатором мощность может быть в несколько раз меньше, чем по паспорту.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.01.2014 в 22:01:34
29.01.2014 в 22:06:34
Вот в данный момент на старой и новой батарее верхний подвод батареи горячий градусов 40-50, а нижний отвод отвод холодный. Вода там не движется. Стояки и один и другой намного горячее (жёт руку)
29.01.2014 в 22:18:46
Zozo67 написал : Вот в данный момент на старой и новой батарее верхний подвод батареи горячий градусов 40-50, а нижний отвод отвод холодный. Вода там не движется. Стояки и один и другой намного горячее (жёт руку)
Рукой температуру вообще нельзя измерить, потому, что рука чувствует не температуру, а количество тепла. А это другое.. Только мультиметром или пирометром.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.01.2014 в 22:20:16
Абздец системе мог наступить из-за того, что некоторые жильцы при замене радиаторов поменяли эти пробковые краны на современные шаровые полнопроходные краны. Тем самым "налив себе 12 половников борща на раздаче в армейской столовой". Другие же радиаторы остаются теперь "голодными".
Как и раньше, рассказывал, теперь через радиаторы этих "кулибиных" проходит теплоносителя в несколько раз больше проектного (они скрысятничали сознательно или несознательно).
Насколько я понимаю если один отвод горячий а другой холодный, значит движение теплоносителя отсутствует.