Дима Питер
Дима Питер
Местный

Регистрация: 30.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 113

31.01.2010 в 11:27:50

добрый день выполняю разводку в новостройке набор стандартный - унитаз, душевая, два умывальника в ванной и на кухне, СМ, ПММ важно не получить влияние сантех приборов друг на друга, чтобы не выпрыгивать из душевой ошпаренным отводы от стояков 1/2", минимальный коллектор насколько я знаю- 3/4" будет ли польза от коллекторной схемы? или практичнее сделать последовательную с разными диаметрами труб?

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

31.01.2010 в 11:57:28

Из душа не выпрыгнут при наличии термостатического или прессостатического смесителя. Коллектор, при вводе 1/2, немного сгладит броски и позволит сэкономить на тройниках. :)

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

31.01.2010 в 12:32:09

Makarone написал : позволит сэкономить на тройниках.

но в то же время добавит метража трубы :)

Makarone написал : немного сгладит броски

это есть так. Но главное-это миниальное количество соединений под стяжкой и за плиткой.Один конец трубы на коллектор,другой непосредственно на водорозетке.

0

Сантехнические работы Москва и область

Дима Питер
Дима Питер
Местный

Регистрация: 30.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 113

14.02.2010 в 11:04:38

спрошу по-другому

если коллекторная разводка - то медь 15 мм если последовательная - то магистраль 18 мм, к потребителям 15 мм

правильно?

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

14.02.2010 в 11:59:09

Дима Питер написал : если коллекторная разводка - то медь 15 мм если последовательная - то магистраль 18 мм, к потребителям 15 мм

правильно?

Не факт. Факт в том, что и для коллектора, и для последовательной разводки нужно играть диаметрами труб, благо медь позволяет.

Душ — 15...18 мм; Умывальник — 10...12 мм, как и стиралка/посудомойка и многое другое; Унитаз — 10 мм; Магистраль — 18...22 мм.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

14.02.2010 в 14:37:37

Дима Питер написал : если коллекторная разводка - то медь 15 мм

Этого хватит за глаза. На самом деле, всем кроме душа можно 12мм.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

14.02.2010 в 16:29:35

Если ввод 12мм, то магистраль бросайте 15, отводы 10. Да, посмотрите, что-бы вводные краны были полнопроходные. От проходного сечения"просвет" многое зависит, что бы там некоторые любители пп не говорили. :)

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

16.02.2010 в 15:13:41

Makarone написал : Если ввод 12мм

... то сразу вешайтесь! :D

Это ж надо такое придумать — ввод 12 мм :a

0