Здраствуйте) подскажите пожалуйста : прокладываю канализацию в подвале частного дома (труба 100 , тяну по стене на выход ) с уклоном 2 см на 1 мет , в одном месте создается перепад 30-40 см на 2 метра ( между выходом из дома канализации и линией, проходящей над дверью входа в подвал) подскажите, как решить проблему с минимальной угрозой засора? 1) 45+ короткая труба +45 ; 2) 45+45 + короткая труба + 90 ; или другой вариант?

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

31.01.2010 в 12:28:12

первый вариант наиболее правильный.Делайте так.

0

Сантехнические работы Москва и область

Conix
Conix
Резидент

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

31.01.2010 в 13:16:38

Я бы тоже сделал угол45-патрубок-угол45. Если цемент сливать не будете, то засор вам не грозит.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139953

01.02.2010 в 14:30:43

2kapar По нормам перепады делать запрещено. Да и по здравому смыслу - тоже.
Если же сделаете - то получите отстойник. Придётся регулярно его чистить.

0
sand61111
sand61111
Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 381

01.02.2010 в 20:16:29

Для этого не забудьте установить ревизию.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.02.2010 в 12:59:09

Большое спасибо за советы )