Сантехник подключил газ в газовую колонку мет.пластиковой трубой, кот. предназначена для ХГВС. На сколко это правильно и что может произойти при таком подключении??? Сантехник уверенно говорит: "будет работать в лучшем виде"
01.02.2010 в 00:12:52
Сантехник подключил газ в газовую колонку мет.пластиковой трубой, кот. предназначена для ХГВС. На сколко это правильно и что может произойти при таком подключении??? Сантехник уверенно говорит: "будет работать в лучшем виде"
01.02.2010 в 00:30:17
А почему газ подключал сантехник?
01.02.2010 в 01:10:00
Сказал что всё сделает и делал это не раз:o , объясняя что, по ГОСТам газ прокладывают в стальных трубах и на сварке. Но подводка к приборам вся идёт в шлангах и резинки с уплотнителями те же что и в мет.пластиковой трубе . Можно ли в таком исполнении делать? Если нет , то почему?
01.02.2010 в 01:18:24
Юрий Генн. написал : объясняя что, по ГОСТам газ прокладывают в стальных трубах и на сварке. Но подводка к приборам вся идёт в шлангах
вот именно в шлангах специально сертифицированных под газ,а не в металлопластиковой трубе для воды...
Сантехнические работы Москва и область
01.02.2010 в 01:22:35
Zhek@ написал : вот именно в шлангах специально сертифицированных под газ,
А ещё точнее в сильфоне...
01.02.2010 в 01:27:54
2Юрий Генн. Пока действительно не случилась катастрофа,перекройте газовый кран и пригласите из местной службы газового хоз-ва аттестованных специалистов.Чтобы они соединили газовую плиту только сертифицированной сильфонной подводкой,провели настройки газовой плиты и проверили герметичность всех соединений. Прочтите внимательно эту статью,пункт Правила подключения и примите правильное решение
01.02.2010 в 01:31:26
Юрий Генн. написал : Сантехник подключил газ в газовую колонку мет.пластиковой трубой, кот. предназначена для ХГВС.
Ваш сантехник банально болен на голову
01.02.2010 в 07:40:38
специальный желтый шланг..... похож, но другой... ну поставить то оно и сантехник может суть там та же - не допустить протечки... тоолько что? и желтые они разные бывают - на год жизни, на 5 лет... от производителя зависит.
01.02.2010 в 11:53:33
может санта попутался с хенко, ребята делают спец трубу для газа+фитинги
01.02.2010 в 12:09:32
Палецкий написал : Ваш сантехник банально болен на голову
+1 МП-фитинг дает заужение до 6 мм, а газу надо диам. прохода - минимум 13 мм.
01.02.2010 в 12:14:46
Peterjela написал : +1 МП-фитинг дает заужение до 6 мм, а газу надо диам. прохода - минимум 13 мм.
а кто говорит про д16?, - 20 как минимум. недавно облгазы проходили тренинги по разводке газа в квартирах сшитым полиэтеленом
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.