MVP280807
MVP280807
Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

01.02.2010 в 23:45:58

Мужики!!! Тёще сделали разводку ХВ и ГВ в квартире. Что скажете на счёт работы мастеров? Достойны ли они оплаты?

Пояснение: направо от счётчиков-кухня, налево-ванная комната

0
Вложение
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

02.02.2010 в 00:03:25

для тещи самое оно...:) серьезно,внешне все красиво и ровно.Как внутри-незнаем..... А теперь вопросы ко всем участникам: -а для чего так много муфт всегда используют мастера полипропилена? -какой минимальной длины должен быть прямой участок перед счетчиком?

0

Сантехнические работы Москва и область

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17193

02.02.2010 в 00:05:09

с гайкой на кране не пломбируют.

0
Martinulyan
Martinulyan
Местный

Регистрация: 15.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 160

02.02.2010 в 00:08:13

2Zhek@ минимум 20 см

0
Martinulyan
Martinulyan
Местный

Регистрация: 15.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 160

02.02.2010 в 00:19:32

2masters защита от предполагаемых утечек на лево?:)

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

02.02.2010 в 00:22:12

masters написал : с гайкой на кране не пломбируют.

точно,что-то из виду упустил...

0

Сантехнические работы Москва и область

Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

02.02.2010 в 00:23:24

Martinulyan написал : 2Zhek@ минимум 20 см

эт что-то перебор...не могет такого быть.. Подскажите плиз...

0

Сантехнические работы Москва и область

Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

02.02.2010 в 00:44:28

MVP280807 написал : Достойны ли они оплаты?

..достойны

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.02.2010 в 05:25:08

MVP280807 написал : Достойны ли они оплаты?

Намудрили чуток с подключением унитаза и американками на кранах, ну и по мелочи можно было усовершенствовать даже такую простую разводку (например, убрать вводное колено на горячей воде, сократив длину всей трассы - чуть меньше пришлось бы сливать холодную воду после открытия крана) . А так - прилично выглядит.

Zhek@ написал : а для чего так много муфт всегда используют мастера полипропилена?

А это смотря какие мастера, может процесс монтажа себе облегчают таким образом. Если всё продумать - муфты обычно не нужны вообще.

Zhek@ написал : какой минимальной длины должен быть прямой участок перед счетчиком?

В зависимости от счётчика. У тех, что на фото - стопудово необходимые прямолинейные участки обеспечиваются штатными патрубками для подключения - так что с этим всё в порядке.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

02.02.2010 в 07:57:52

Zhek@ написал : эт что-то перебор...не могет такого быть.. Подскажите плиз...

Прямой участок не менее 5 ДУ. Стандартные фитинги, поставляемые со счетчиком, обеспечивают правильность подключения.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

02.02.2010 в 07:58:23

masters написал : с гайкой на кране не пломбируют.

Не понял. А это о чём?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу