Мужики!!! Тёще сделали разводку ХВ и ГВ в квартире. Что скажете на счёт работы мастеров? Достойны ли они оплаты?
Пояснение: направо от счётчиков-кухня, налево-ванная комната
01.02.2010 в 23:45:58
Мужики!!! Тёще сделали разводку ХВ и ГВ в квартире. Что скажете на счёт работы мастеров? Достойны ли они оплаты?
Пояснение: направо от счётчиков-кухня, налево-ванная комната
02.02.2010 в 00:03:25
для тещи самое оно...:) серьезно,внешне все красиво и ровно.Как внутри-незнаем..... А теперь вопросы ко всем участникам: -а для чего так много муфт всегда используют мастера полипропилена? -какой минимальной длины должен быть прямой участок перед счетчиком?
Сантехнические работы Москва и область
02.02.2010 в 00:08:13
2Zhek@ минимум 20 см
02.02.2010 в 00:19:32
2masters защита от предполагаемых утечек на лево?:)
02.02.2010 в 00:22:12
masters написал : с гайкой на кране не пломбируют.
точно,что-то из виду упустил...
Сантехнические работы Москва и область
02.02.2010 в 00:23:24
Martinulyan написал : 2Zhek@ минимум 20 см
эт что-то перебор...не могет такого быть.. Подскажите плиз...
Сантехнические работы Москва и область
02.02.2010 в 00:44:28
MVP280807 написал : Достойны ли они оплаты?
..достойны
02.02.2010 в 05:25:08
MVP280807 написал : Достойны ли они оплаты?
Намудрили чуток с подключением унитаза и американками на кранах, ну и по мелочи можно было усовершенствовать даже такую простую разводку (например, убрать вводное колено на горячей воде, сократив длину всей трассы - чуть меньше пришлось бы сливать холодную воду после открытия крана) . А так - прилично выглядит.
Zhek@ написал : а для чего так много муфт всегда используют мастера полипропилена?
А это смотря какие мастера, может процесс монтажа себе облегчают таким образом. Если всё продумать - муфты обычно не нужны вообще.
Zhek@ написал : какой минимальной длины должен быть прямой участок перед счетчиком?
В зависимости от счётчика. У тех, что на фото - стопудово необходимые прямолинейные участки обеспечиваются штатными патрубками для подключения - так что с этим всё в порядке.
02.02.2010 в 07:57:52
Zhek@ написал : эт что-то перебор...не могет такого быть.. Подскажите плиз...
Прямой участок не менее 5 ДУ. Стандартные фитинги, поставляемые со счетчиком, обеспечивают правильность подключения.
02.02.2010 в 07:58:23
masters написал : с гайкой на кране не пломбируют.
Не понял. А это о чём?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу