Alex_Penza написал : Сообщение от masters с гайкой на кране не пломбируют.
Не понял. А это о чём?
Краны с американками пацаны поставили. :)
02.02.2010 в 09:40:29
Alex_Penza написал : Сообщение от masters с гайкой на кране не пломбируют.
Не понял. А это о чём?
Краны с американками пацаны поставили. :)
02.02.2010 в 11:55:07
А, ясно. На американке дырдочек под пломбу нема?
02.02.2010 в 12:18:14
Возник вопрос: а нужны ли краны (с синими ручками)? Ведь на входящих трубах (жёлтых) стоят вентили? (Или по-другому: нужны ли вентили, если есть краны?)
02.02.2010 в 13:16:38
Peterjela написал : Краны с американками пацаны поставили.
Alex_Penza написал : А, ясно. На американке дырдочек под пломбу нема?
Да фигня,это решаемо.Меняется на накидную гайку от счетчика,с ушком.И пусть пломбируют.
02.02.2010 в 13:22:36
MVP280807 написал : Достойны ли они оплаты?
Если опломбируют всё это хозяйство — вполне.
Zhek@ написал : -а для чего так много муфт всегда используют мастера полипропилена?
Это жертва полипропиленовому богу.
Zhek@ написал : -какой минимальной длины должен быть прямой участок перед счетчиком?
В паспорте всё написано.
Не в гражданском ;) а в паспорте на счётчик.
02.02.2010 в 13:24:03
fontanero написал : И пусть пломбируют.
А мы ,если что, открутим другую американку, на вентиле, или врежемся в ПП:) . Видел опломбированый счётчик, стоящий после унитаза. :a
02.02.2010 в 13:33:05
waw0375 написал : А мы ,если что, открутим другую американку, на вентиле,
Еще раз. Гайку на кране,меняем на гайку с ушком.И пломбируется через 3 отверстия : тело счетчика ,гайка счетчика,гайка крана. Все.
02.02.2010 в 13:39:50
waw0375 написал : или врежемся в ПП
А вот это точно подмечено. Положено делать неразборным соединением. Кр. ,фильтр, счетч. Если быть дотошным ,то квартирный ввод не соответствует СНиПу. До хрена разборных(накидных) соединений.
02.02.2010 в 19:50:08
Serx написал : а нужны ли краны (с синими ручками)?
Тесть сказал так сделать. Вот ему и сделали...
02.02.2010 в 19:53:09
fontanero написал : А вот это точно подмечено. Положено делать неразборным соединением. Кр. ,фильтр, счетч.
...думаю, что если не опломбтруют счётчики, то тогад мастеров будем "нагибать" на неразборные соединения. (А делали для, "типа оперативного ремонта и замены в случае-чего кранов")
02.02.2010 в 20:07:30
Mazayac написал : можно было усовершенствовать даже такую простую разводку (например, убрать вводное колено на горячей воде
...просто хотелось чтобы при снятии показаний счётчиков бачок не мешал и счётчики рядом были.
Mazayac написал : чуток с подключением унитаза
а как лучше было бы? (это я для себя, для собственного развития... :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу