Доширак
Доширак
Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

20.08.2018 в 16:28:56

А сколько воды протекает в минуту через смеситель при полностью открытом вентиле горячей воды? Отдельно через излив смесителя и отдельно через головку душа.Посмотрите по счетчику. Один полный оборот стрелки это 1 литр. Каждое деление 50 мл.

0
Влад0444
Влад0444
Новичок

Регистрация: 17.08.2018

Москва

Сообщений: 9

20.08.2018 в 16:32:56

Доширак, Давление 4 очка, счетчик не ставил, но 12 литровое ведро наливается меньше чем за минуту, щас с работы приду попробую на панели ручкой покрутить и вентиляцию посмотрю!

0
Доширак
Доширак
Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

21.08.2018 в 01:53:49

Может давление газа в сети повышенное, а жиклеры коллектора основной горелки не рассчитаны на такое? Надо замерить давление и сравнить с тем, которое указано в паспорте колонки. Давление должен проверять мастер со своим манометром. Можно просто в качестве временной меры придавить вентиль на газовой трубе. Надо пораспрашивать соседей. Может у них тоже самое. А лучше установить другие жиклеры, если давление не соответствует им.

0
Влад0444
Влад0444
Новичок

Регистрация: 17.08.2018

Москва

Сообщений: 9

21.08.2018 в 08:50:19

Доширак, спасибо за помощь, вызову мастера посмотрю чего скажет)))

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

21.08.2018 в 08:52:02

Славик64 написал: Доширак, конкурс на извращённое понимание? :)

Конкурс на извращённый совет? :)

0

10-40-99@mail.ru

Доширак
Доширак
Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

21.08.2018 в 14:26:50

!#[https://www.youtube.com/watch?v=2hhmY3mEA_Y]

0
Доширак
Доширак
Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

21.08.2018 в 15:04:20

Влад0444 написал: Доширак, спасибо за помощь, вызову мастера посмотрю чего скажет)))

Влад0444, А когда у вас впервые возникла проблема? Вы не разбирали регулятор газа в колонке?

0
Доширак
Доширак
Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

21.08.2018 в 23:20:10

Влад0444 написал: Доширак, со стопором все в порядде, питается от сетевого газа, поставил ручку на три шкалы от начала, пламя меньше но вода по поежнему кипяток, и как говорил ранее при регулировке смесителя она все равно гаснет!

Влад0444, После того, как колонка погасла, через какое время можно зажечь ее снова? Готовность к поджигу, можно проверить отключив подачу газа на газовой трубе и открыв вентиль горячей воды. Когда искра свечи поджига начнет издавать треск, тогда колонка готова. Если было до этого срабатывание датчика термозащиты, то готовность к работе восстановится через несколько десятков секунд.

0
Влад0444
Влад0444
Новичок

Регистрация: 17.08.2018

Москва

Сообщений: 9

22.08.2018 в 14:56:18

Доширак, гаснет воду выключаю и сразу включаю , зажигается сразу

0
Доширак
Доширак
Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

22.08.2018 в 15:59:03

Влад0444 написал: Доширак, гаснет воду выключаю и сразу включаю , зажигается сразу

Влад0444, А если после того как колонка погасла (при этом вентили не крутить - пусть вода течет в прежнем темпе), перекрыть газовый кран на трубе, а потом с задержкой в 30 сек снова его включить, то колонка зажжется нормально? После перекрытия этого крана, будет ли трещать искра на запальной свече?

0
Влад0444
Влад0444
Новичок

Регистрация: 17.08.2018

Москва

Сообщений: 9

23.08.2018 в 19:50:05

Доширак, Спасибо за советы, все получилось после регулировки ручки на самой колонке !!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.