Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.01.2016 в 19:34:15

Radio, как часто ставите лампочку на дин рейке. Каков срок работы? Щит какой?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

27.01.2016 в 19:45:00

megrad, ну гольф, видно же. Лампочку ставлю по настроению, срок небольшой.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.01.2016 в 20:09:35

megrad написал: Radio,

Radio написал: megrad,

Блин, задолбали уже!!! Вы тупые или читать не можете - прочитайте первый пост.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2016 в 18:29:10

avmal написал:

megrad написал: Radio,

Radio написал: megrad,

Блин, задолбали уже!!! Вы тупые или читать не можете - прочитайте первый пост.

Сори.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

22.02.2016 в 21:44:53

Представлю одну из последних работ мужа. Проработка проекта – ноябрь 2015 г., сборка щита – январь 2016 г. Это НКУ для двухэтажного коттеджа; Раменский район, Московской области. Корпус – АВВ, АТ-72, 168 модулей, навесной. Три фазы. Выделенная мощность 15 кВт, вводной автомат 25А, система ТТ.
Модульное оборудование: Hager, АВВ.

Особенности проекта: дублирование вводной токовой защиты, применение 2р автоматических выключателей, максимально широкое использование шинных соединителей, дифференциальная защита на все линии (в т. ч. трехфазные), резервные линии, двойные сборные шины для присоединения РЕ. В качестве распределителей использованы РБ125, ТДМ. Реализована возможность подключения стабилизатора (выполнена схема «байпасс») и генератора. Для подключения этих устройств, традиционно, установлены клеммные блоки. Реверсивные рубильники – ОТ63F3C с «широкими» рукоятками.

Основная разводка – ПУГВ 10 кв. мм. Присоединение отходящих – к верхним зажимам. Компоновка – снизу вверх. Индикация напряжения сети (ВМ-3). Для оформления этого проекта использовался макет, который называется «Темный 28 мм с пиктограммами». По просьбе заказчика на лицевой панели пластронов продублированы обозначения модульных устройств в соответствии со схемой.

Небольшое замечание. Щит проектировался с учетом того, что разводка по помещениям была выполнена и все кабельные линии проложены. Количество линий, так скажем, достаточно велико. Сначала муж выполнил расчет стоимости для оболочки совсем другого класса (у АВВ есть глубокие щиты), с учетом «начинки» из профилей и панелей. Разумеется, стоимость оказалась высокой. Тщательная проработка проекта, однако, показала, что при определенной технологии организации ввода и отходящих, разумного (с точки зрения достаточности) построения защиты возможно уместиться в АТ-72. Именно этот вариант и был реализован. Муж всегда старается выполнять максимально сбалансированные проекты и уменьшить, по возможности, затраты заказчиков. Часто это приводит к экономии значительных (по сравнению с первоначальным замыслом) средств.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

08.03.2016 в 19:27:00

Щиточек для двухкомнатной квартиры Вводной автомат 25А, ввод снизу. Оболочка Hager Volta VU36AT, оборудование Hager + 2 меандровские цацки.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.03.2016 в 13:12:32

Щиток на двухполюсниках в однушку.

Корпус ABB UK530, модульные устройства - Legrand, так же есть УЗМ от Меандр.

Традиционно для всех собираемых щитов наклеиваю схему электрических соединений щита, а так же маркирую шины.

Начиная с этого объекта, если я так же выполняю на объекте электромонтаж, то добавляю лист с кратким описанием приходящих кабелей и мест, где расположены распайки. Это сильно облегчит обслуживание электрики в будущем независимо от того, я буду обслуживать или другой электрик.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

27.04.2016 в 18:59:03

Одна из работ этого года - щит для коттеджа. Подмосковье. Корпус – АВВ, АТ-52, 120 модулей, навесной. Три фазы. Выделенная мощность 15 кВт, вводной автомат 25А, система ТТ. Модульное оборудование: Hager, АВВ, ELKO. Из особенностей хочу отметить применение реле для управления вентиляцией и реле для управления подсветкой с возможностью переключения в "обычный" режим.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

27.04.2016 в 20:12:54

Олечка, Один вопрос: А как же это ? http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t252011-protivopozharnost-uzo-na-100-300ma/?p=5644060#post5644060 , и далее несколько постов на эту тему. Насколько вижу у вас на каркасе с DIN-рейками , PE-шка , мощная традиционно - сидит . И щит второго класса ? Да , нашел -http://www.tpo-elkom.ru/abb/raspredelitelnyie-metallicheskie-shhityi-abb/at-52e-raspred.-shhit-824574140-5ryadov-120mod

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

27.04.2016 в 20:20:04

Нарушает он этот пункт ГОСТ, нарушает...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

27.04.2016 в 21:14:49

Олечка, А вот ещё размышлизмы по теме той же. Привожу полностью так как нет надёги, что форум в нонешем издании не отфутболит в пустоту будущих читателей.

crazy_duck

Регистрация: 06.03.2014

г. Санкт-Петербург

Сообщений: 363

11.11.2014 в 13:23

4826703

Пользователь Alarm написал : На форуме проскакивала инфа, что соединять PE с металлическими элементами изолированных щитов запрещено!

Об этом писал Юрка.

ГОСТ Р 51628-2000 "ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ":

6.3.7 В этажных и квартирных щитках класса I зажимы нулевых рабочих проводников N должны быть изолированы от токопроводящей оболочки так же, как зажимы фазных проводников, а зажимы нулевых защитных проводников РЕ — электрически соединены с ней. 6.3.8 В щитках класса II зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.

Скажу больше, я даже не поленился и в ABB по этому поводу написал, вот их отписка :

"Добрый день!

На данный момент, изучив ГОСТы не можем дать точный ответ по поводу возможности/невозможности применения клемм D4/6.NLP в щитах Mistral65. Вы можете использовать альтернативный вариант клемм без контакта с DIN-рейкой (см. вложение). За более точным разъяснением, вероятно, лучше обратиться в органы Ростехнадзора или др. подобные организации."

Во вложении был каталог с клеммами для Mistral65 и клеммными блоками на DIN рейку MB10.

Но тут нужно понимать, что в щитах класса II точно нельзя подключать PE от линий к DIN рейкам, если DIN рейка "висит в воздухе", но если мы ее подключим к приходящему PE? У нас получится, что мы из щита класса II сделаем щит класса I. Хорошо это или плохо, правильно или нет, судить сложно.

Опять же мнение Юрка на этот счет, на мой взгляд вполне аргументированное.

Сомневаюсь по двум причинам. 1.На щите класса 2 есть соответствующая маркировка (если двойная изоляция, то есть знак "квадрат в квадрате"). И в каталоге указан класс изоляции. Заказчик (или другое лицо, проводящие работы со щитом) видит эту информацию в каталоге и на живом щите и обращается со щитом, как положено обращаться со щитом класса 2. А оказывается, что сборщик щита "нахимичил" и это уже не щит класса 2. Получается подстава и засада. 2.Я думаю, что для щита класса 1 существуют особые требования и особые испытания. К примеру, я слышал, что есть требование по максимальному сопротивлению между любыми двумя точками металлической конструкции такого щита. Поэтому сборщик щита, заземлив дин-рейки, не получит щит класса 1. Он просто испортит щит класса 2.

Поэтому я не за "творчество" в этом вопросе, а за строгое соблюдение норм. И, честно говоря, я и не вижу причин бороться за эти клеммы. В квартирных щитах такие клеммы - это как правило лишнее. В больших промышленных щитах - другое дело. Но там и корпуса как правило класса 1.

отсюда http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t217989-klemmy-1sna110440r0700-analogi/?p=4826703#post4826703

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

28.04.2016 в 09:24:27

dokar, АВВ хитро выкрутились - у них предлагается к продаже комплект для превращения щита из второго в первый.В каталогах есть,сам находил ибо интересно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.04.2016 в 09:50:26

у ABB щиты серии TwinLine и более старших серий есть как с классом защиты I, так и 2.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.04.2016 в 14:12:13

avmal написал: тут выставлять только фотографии с небольшими комментариями, а обсуждения, вопросов и критики создать параллельную ветку: Вопросы-ответы, обсуждение по теме Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото..

Неужели тяжело это прочитать и запомнить прежде, чем о высоком рассуждать?

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

28.04.2016 в 18:37:05

Одна из наших работ прошлого года - щит в квартиру. 2-х комнатная новостройка, газа нет (электроплита), TN-S, ввод - 50А, 10 кв. мм. Особенности: Оболочка - Текфор, встраиваемый, 54 модуля. Дублирование защиты на вводе (АВ 50А), защитная автоматика на вводе (УЗМ-51М), индикация тока и напряжения сети (ВАР-М01, есть возможность отключить индикацию). Основная разводка 16 и 10 кв. мм, дифференциальная защита - на все линии. Электрическая плита - отдельная линия под УЗО, автомат 32А (кабель - 6 кв. мм). Шина РЕ - двойная сборная, штатная шинка оболочки не используется.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу