KAPSLOK
KAPSLOK
Новичок

Регистрация: 27.04.2009

Москва

Сообщений: 29

07.02.2010 в 22:13:40

Здравствуйте!

Viega (Германия) предлагает решение Viega Sanpress - трубы из нержавеющей стали, и пресс-фитинги из нержавейки или бронзовые.

  • Насколько данный продукт подходит для разводки хозяйственного-питьевого водоснабжения в квартире в Москве?

  • Как держит заявленное рабочее давление в 16 атмосфер?

  • Какой можно ожидать реальный срок службы на московской воде?

  • Можно ли доверять пресс-фитингам на горячей воде? Известны ли случаи, чтобы их "срывало" гидравлическим ударом при подаче воды в стояк после её отключения?

  • Какие есть недостатки перед классическим российским вариантом - трубой из оцинкованной стали?

Есть ли есть опыт использования, соображения и рекомендации, пожалуйста, поделитесь!

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18053

07.02.2010 в 23:14:36

KAPSLOK написал :

  • Насколько данный продукт подходит для разводки хозяйственного-питьевого водоснабжения в квартире в Москве?

попросите оф дилера показать сертификат)

KAPSLOK написал : Как держит заявленное рабочее давление в 16 атмосфер?

такого нет в московском водопроводе. при опрессовке держит.

KAPSLOK написал : Какой можно ожидать реальный срок службы на московской воде?

реальный срок-это 5-10 лет т.е столько сколько они используются, а ожидаемый -много лет, но в том то и дело, что ожидаемый. но недоверять этому производителю пока не было оснований.

KAPSLOK написал :

  • Какие есть недостатки перед классическим российским вариантом - трубой из оцинкованной стали?

оцинковка давно уже не самый популярный материал. скорее экзотика)

KAPSLOK написал : Есть ли есть опыт использования, соображения и рекомендации, пожалуйста, поделитесь!

нормальные трубы. можно делать. надежно болше чем требуется. но дорого. медь более демократична по цене.

0
levian
levian
Резидент

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

08.02.2010 в 10:10:16

Viega - авторитетный производитель... Но условия эксплуатации могут сильно отличаться. Например, заделка в стену резьбовых соединений запрещена, а соединения на пресс-фитингах менее надёжны. Что до материала, то лучше нержи ничего нет. Я бы не переплачивал - поставил медь на мягкой пайке.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

08.02.2010 в 12:03:44

KAPSLOK написал : Как держит заявленное рабочее давление в 16 атмосфер?

Эта цифра не имеет ничего общего с потенциальными возможностями системы.У аналогичной системы от Sanha рабочее давление на малых диаметрах-40 бар. В реальности сумел выдавить фитинг только заморозкой,60 бар выдержала.

KAPSLOK написал : Какой можно ожидать реальный срок службы на московской воде?

Заявленный производителем.

KAPSLOK написал : Какие есть недостатки перед классическим российским вариантом - трубой из оцинкованной стали?

Цена.

KAPSLOK написал : Есть ли есть опыт использования

Смотрите на здоровье: http://photofile.ru/users/131072/115632024/ http://photofile.ru/users/131072/115349509/ http://photofile.ru/users/131072/115015296/ http://photofile.ru/users/131072/115013246/ http://photofile.ru/users/131072/115011924/

0
RAYHOME
RAYHOME
Новичок

Регистрация: 08.02.2010

Москва

Сообщений: 52

08.02.2010 в 13:11:27

2 CAPSLOCK.

Доброго времени суток, я работаю в компании, которая занимается поставкой и монтажом инж систем. Мы дилеры компании GEBERIT (www.geberit.ru) - есть такая система на прес-фитингах и очень давно применяема в Европе. Система GEBERIT Mapress - система трубопроводов и фитингов - она есть в трех вариантах:

  1. Система из углеродистой стали на прес фитингах - по сути из обычной стали, но есть и в белой оболочке, выполняет декоративную функцию - очень красиво смотрится на отоплении и открытой проводке ГВС, ХВС.
  2. Система из нержавейки - дорого, были рекламации при монтаже на гостинице "Украина" (г.Москва), но признали в конечном итоге- что брак производителя. хотя были нарушены условия монтажа и пусконаладки.
  3. Система CuNiFe - для агресивных жидкостей, типа морская вода (применяется в судостроении) - НЕ ПРИГОДНА ДЛЯ СИСТЕМ питьевого водоснабжения.

Вообще системы пресс-фитингов очень надежны, при правильной опресовке. К тому же компания GEBERIT сама производит и трубу и фитинги, раньше это был завод MAN в Германии, теперь Mapress GEBERIT. Решать Вам - материалов много, и по цене и по качеству и по сроку службы.

Кстати, вот ссылка с "медного портала" о нержавейке, хотя на этом портале говорят, почти в каждой статье, что медь прекраснее всего - лучше только золото и платина.:)

http://www.coppertube.ru/?p=777#more-777

Себе бы поставил систему GEBERIT Mepla - металлопласт на фитингах (без гильз).

http://www.geberit.ru/geberit/inet/ru/wcmsru.nsf/pages/prod-supp-mepl-1

0
Altexnik
Altexnik
Новичок

Регистрация: 01.07.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 65

26.02.2010 в 10:23:14

В пресс фитингах герметичность достигается за счет резинового уплотнения, поэтому долговечность, термостойкость и герметичность будет зависеть от материала используемой резины, а не от качеств нержавейки или меди! :( Поэтому считаю самым надежным вариантом паянный медный водопровод - отопление.:yu Интересно из чего сделаны водопроводные системы ( и способ соединений) на подводных лодках?

0
RAYHOME
RAYHOME
Новичок

Регистрация: 08.02.2010

Москва

Сообщений: 52

26.02.2010 в 11:48:03

к сожалению ничто не вечно в этом мире, да кольца там из плотной резины EPDM - так называемой. Как показывает опыт эксплуатации. пока проблем не было. Я просто не умею паять медь.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

26.02.2010 в 12:42:08

Прочность Пресс-соединения, даже простого мп, выходит за возможности водопровода и систем отопления. :)

0
RAYHOME
RAYHOME
Новичок

Регистрация: 08.02.2010

Москва

Сообщений: 52

26.02.2010 в 16:54:59

2 Makarone То есть вы хотите сказать - что они очень прочные?

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

26.02.2010 в 17:03:04

RAYHOME написал : Кстати, вот ссылка с "медного портала" о нержавейке,

я эту ссылку уже как то раз подробно разбирал.. в краце одни страхуются..вторые пользуются этим в своих интересах..

нержавейку ест не хлор а хлорид-ион которого в нашем водопроводе по нормам 0,2мг на 1литр

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

26.02.2010 в 19:36:07

2 Рэйхом угу

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу