11.02.2010 в 18:44:30
Всем привет.
Помогите разобраться. В старой хрущевке (четвертый этаж пятиэтажки) поменяли водопровод на полипропилен. На входе поставили запорные краны, редукторы давления(на 2 атм, посоветовал мастер чтобы подстраховаться от возможного гидроудара) и водосчетчики. Смесители фирменные, Oras и HanseGrohe. Проблема следующая - открываем смеситель (любой), настраиваем температуру воды (теплая), спускаем воду в унитазе или машинка начинает набирать воду или включаем второй смеситель = температура воды в первом резко увеличивается, иногда до кипятка. Я понимаю, что в этот момент холодная вода пошла по другой ветке и в смеситель ее попало меньше, но почему я не встречал подобную проблему у других людей ? От смены водопровода это не зависет, т.к. до ремонта проблема тоже была, но я надеядся, что пройдет на новом водопроводе с чистыми трубами. Или зависет ? Редукторы могли сделать хуже ?
11.02.2010 в 18:52:48
какой диаметр разводки?диаметр входных кранов?
Сантехнические работы Москва и область
11.02.2010 в 19:14:42
Диаметр стояков дюйм, далее весь водопровод 1/2 дюйма. Смеситель на кухне и раковина в ванной комнате - гибкая подводка. Смеситель в самой ванной - на прямую к водопроводу через эксцентрики
11.02.2010 в 19:57:42
Отвод 1/2 дюйма расчитан на одного потребителя. Что показывает манометр в статике и динамике?
11.02.2010 в 20:02:15
IvanZ написал : Редукторы могли сделать хуже ?
Угу. И почему на 2 атм.? 3-4 - норма!
11.02.2010 в 20:30:40
Makarone написал : Что показывает манометр в статике и динамике?
не знаю, редукторы простые, без манометров
Peterjela написал : И почему на 2 атм.? 3-4 - норма!
это мастер сказал, что на 2 атм. (мог и ошибиться). В интернете нашел его, вот ссылка
11.02.2010 в 20:51:32
Для 2 атм. сечение 1/2 дюйма мало. Минимум 3/4" при стояках 1.5".
12.02.2010 в 06:11:42
Нашел в интернете. Для моего редуктора фабричная настройка 3 bar
12.02.2010 в 06:59:27
IvanZ написал : Сообщение от Makarone Что показывает манометр в статике и динамике?
не знаю, редукторы простые, без манометров
купите и замеряйте.возможно что при установке сантехник его уже покрутил
Сантехнические работы Москва и область
12.02.2010 в 08:45:53
Проведите эксперимент: Откройте МИНИМАЛЬНЫЙ поток на смесителе при одинаковой подаче холодной и горячей (если барашки - одновременно на одинаковый угол, если ручка - посередине). Какая вода пошла? Увеличивайте поток не нарушая соотношения вентилей (ручка посередине и вверх до конца). Какая вода пошла? Напишите.
12.02.2010 в 09:01:21
Rescuerr написал : Какая вода пошла? Напишите.
На минимуме (после того, как сольется остывшая в горячих трубах вода) идет вода "рабочей" температуры, можно мыться. Если добавить напор на максимум, то вода становится горячее (вспоминаю по памяти, не дома сейчас). И еще заметил - проблема проявляется если смеситель открыт на максимум. Если напор в смесителе ниже среднего или минимальный, то при сливе унитаза или стиралки изменения в температуре воды в смесители почти не ощущается.
24.02.2010 в 16:32:43
Если данная проблема существовала и до установки редукторов, то остается поискать "узкие места" на стояке. Обратите внимание на соседей с нижних этажей делавших ремонт и имеющих посудомоечные машины. Раздача холодной воды происходит снизу и для работы посудомойки требуется хороший напор. Стояк большего сечения выше посудомойки просто "поджимается" и выступает в роли своеобразного рессивера.
24.02.2010 в 17:08:34
Ваш сантехник - придурок. Высота 5 этажного дома не менее 15 м. Т.е. при настройке редуктора на 2 атм. в подвале, на уровне пятого этажа будет 0.5 атм. Что Вы и имеете. Расчет взят из курса физики за 7 класс. Так что на уровне земли надо ставить минимум 3-4 атм.
24.02.2010 в 18:22:43
2dmvt1 Какая экспрессия в Вашем ответе!!!:applause: :applause: :applause: Стесняюсь заметить, но индивидуальные редукторы устанавливают обычно не
dmvt1 написал : в подвале
, а в квартире.
24.02.2010 в 19:59:34
IvanZ написал : В старой хрущевке (четвертый этаж пятиэтажки) поменяли водопровод на полипропилен.
IvanZ написал : Диаметр стояков дюйм, далее весь водопровод 1/2 дюйма.
Не понял: стояки меняли или нет? Если нет, то реальный диаметр стояков в старых домах не сильно превышает 1/2 дюйма. Если разводка коллекторная, то поставьте повышающий насос на подводку смесителя в ванной.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.